节约型公共机构示范单位创建实施方案

XXX医院

一、 单位情况

(一)医院基本情况及能源资源消耗现状

我院是以中西医骨科为专科特色的集医疗、科研、教学、预防、保健康复为一体的综合性二级甲等医院。占地面积25亩,已投入使用的I期工程建筑面积28300平方米,由15层主楼(地下1层)和三栋附楼组成。分为门诊、急诊、医政、住院四大功能区,住院病区10个,设臵科室32个,编制床位435张,职工人数507人,物业保洁保安人员48人,年平均门诊量8.5万人次,住院患者4500人次,手术3100余人次。现有磁共振成像系统、CT、DR摄影系统、拍片系统、C型臂、全身骨密度仪、全自动生化分析仪及多功能数字胃肠机等高端设备110余台。加上水源热泵系统用照明用电,月均耗电量249310千瓦时,救护车五辆,轿车1辆。月均消耗汽油2500升。月均用水量2435.8吨, 2015年4月医院II期工程开工建设,建筑面积18000平米。

(二)节约能源资源工作开展情况

1、采用“科莱智星”满液式水源热泵空调系统满足我院夏季制冷、冬季供暖及四季热水供应问题,本系统以地能为主要能源,以电能为辅助能源,夏取地下冷能、冬取地下热能。水源热泵主机在电能的驱动下工作,提取地下取之不尽的热能,同时压缩机所消耗的电能在转化成机械能之后最终又转化成了热能,一方面比使用燃煤锅炉节约能源约80%,一方面不采用燃煤锅炉,不会对大气造成污染。

2、完善建立了用电用水管理制度、公务用车节能节约管理制度、行政办公成本节约管理制度等,各科室能严格按收治病人数核算比例使用耗

1

材,办公用品按科室人数限额领用,无紧急情况不使用公务车。

二、能源资源消耗现状及存在的主要问题 (一)能源消耗情况

我院能源消耗是以电能为主,包括水源热泵空调系统的驱动、医院科室用电、设备用电;车用汽油主要用于医院急救及公务用车;液化气用于食堂做饭。

表一:XXX医院年能源总量及耗能结构

能源种类 统计项目 用量 折标煤(tce) 能耗比例% 电量 (万KW.h) 299.17 367.67 87.78 液化气 (T) 10.8 18.98 4.53 油 (万升) 3 32.22 7.69 合计 418.87 100% (二)能源资源消耗水平分析

2014年,XXX职工人数507人,保安、物业人员48人,年门急诊人数8.5万人,开放床位435张。医院建筑面积283000余平方米。

根据上述用能要素,XXX医院单位能耗水平见表二。根据表二数据,我院主要能耗指标人均用电量 1810.96kWh/人,人均用能量为253.55kgce/人,单位面积用电量为105.71kWh/M2,单位面积用能量为13.66 kgce /M2。

需要说明的是:

1、医院作为特殊的公共场所,使用空调的时间、频率远高于一般机关,而且XXX市冬季的气温低,取暖期长。我院空调开放周期基本是冬季自10月1日至次年4月30日,有时甚至可延长至5月中上旬,夏季7月15日至8月30日,全年空调开放在10个月以上,其中部分科室(ICU、层流手术室等、核磁室、CT室等)全天24小时运行。这对能耗控制产生了很大压力,也是能源节约的难点和问题。

2、医院目前有在建项目建筑面积18000平米,用水、用电量较大,

2

预计工期580天,新楼建成后,还要增加大型设备,细化学科,会大幅增加水、电消耗。

表二: 2013年XXX市XX医院单位年能耗统计 能源类别 总量 人均用量 单位面积用量 电量 总能耗 水量 299.17万kWh 418.87 tce 2.92万M3 1810.95 kWh/人.a 253.55 kgce/人.a 17.69M3/人.a 105.71 kWh/M2.a 13.66 kgce / M2.a 1.03M3/M2.a (三)能源利用效率分析 能源利用效率是反映和衡量公共机构用能设备设施技术水平和效能管理水平的重要指标。新医院现有建筑面积28300平方米,用能设备种类繁多,需求参差不齐,对保障度和舒适度有较大要求,特别手术室、急诊室、ICU、信息中心、消防监控室及大型设备等重要部门,需要全天候不间断的用能支撑,力保病人诊治安危。其涵盖医疗、抢救设备设施用能,空调、通风用能,净化层流系统用能、热水系统用能、各类报警、监测用能和数据统计储存用能、照明、动力等等。由于太多的特殊用能方式和需求,本方案实施只能选择具有代表性的几项作为能源利用效力分析。

1、水源热泵空调系统:XXX医院共有三台水源热泵机组,覆盖医院所有建筑空间,包括地下室,输入功率233.4KW,水源回灌井8眼,供回两用,取水量有保障。运行时间18小时/天,供热时间为200天。房间温度为24±2oC,每度电0.8元,每年供热费用:233.4 KW X 18小时/天X200天X0.8元=672192元;使用地下水295353吨/年,费用为228897.65元,每年水源热泵运行费用为672192元+228897.65元=901089.65元,而集中供热使用费用28300 平米x 75% x10.41元x6.5月=1436189.625元,水源热泵比集中供暖可节省费用约53.5万元/年。

空调系统冷暖运行是能源消耗主渠道,是节能的重点方向和挖掘潜力的落脚点,也是管理节能、技术节能的重中之重,今后应对本地水文地质资料进一步的掌握,加强对取水和回灌技术的深入研究,尤其对水质和水温系统进行把关。

2、医院照明系统能效:医院照明按功能区域划分,分为室外景观照

3

XX医院节约型示范医院实施方案2014926

节约型公共机构示范单位创建实施方案XXX医院一、单位情况(一)医院基本情况及能源资源消耗现状我院是以中西医骨科为专科特色的集医疗、科研、教学、预防、保健康复为一体的综合性二级甲等医院。占地面积25亩,已投入使用的I期工程建筑面积28300平方米,由15层主楼(地下1层)和三栋附楼