国家电网公司电力安全工作规程习题集 变电部分
一、单选题(共489题)
1. 本规程规定了工作人员在( )应遵守的安全要求。答案:C A. 检修现场 B. 运维现场 C. 作业现场 D. 检修现场
2. 低[电]压:用于配电的交流系统中( )的电压等级。 A. 220V以下 B. 220V以上 C. 1000V以下 D. 1000V及以下 答案:D《变电安规》3.1 3. 高 [ 电 ]压 :a)通常指超过低压的电压等级。B)特定情况下, 指电力系统中( )的电压等级。
A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 答案:A
4. 为加强电力生产现场管理,规范( ),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。答案:B《变电安规》4.1
A. 安全管理 B. 各类工作人员的行为 C. 工作流程 D. 作业方法
5. 为加强电力生产现场管理, 规范各类工作人员的行为, 保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、 法规,( ),制定本规程。答案:C《变电安规》4.1
A. 结合电力行业特点 B. 根据工作实际 C. 结合电力生产的实际 D. 为满足现场需要
6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A《变电安规》4.2.1
A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备
7. 作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。答案:D《变电安规》4.2.1
A. 办公条件和安全设施 B. 办公条件和生产设施 C. 生产条件和生产设施 D. 生产条件和安全设施
8. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( )经常检查、补充或更换。答案:D《变电安规》4.2.2
A. 技术员 B. 管理员 C. 单人 D. 专人
1
9. 现场使用的安全工器具应( )并符合有关要求。答案:B《变电安规》4.2.3 A.规范 B.合格 C.齐备 D.可靠
10. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规》4.2.4
A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法
11. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症体格检查每( )至少一次。答案:C《变电安规》4.3.1
A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年
12. 作业人员应经医师鉴定,( )病症体格检查每至少一次。答案:D《变电安规》4.3.1
A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的
13. 作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质, 熟悉本部分的相关部分,并经( )。答案:B《变电安规》4.3.2
A. 专业培训 B. 考试合格 C. 技能培训 D. 现场实习
14. 作业人员应具备必要的( ),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。答案:C《变电安规》4.3.3
A. 理论知识 B. 实践经验 C. 安全生产知识 D. 生产知识
15. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。答案:C《变电安规》4.3.3
A. 创伤急救 B. 溺水急救 C. 触电急救 D. 高空急救
16. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿( )、绝缘鞋。 答案:D《变电安规》4.3.4
A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服
17. 进入作业现场应正确佩戴( ),现场作业人员应穿.全棉长袖工作服、绝缘鞋。 答案:D《变电安规》4.3.4
A.岗位标示 B.上岗证 C.工作牌 D. 安全帽
18. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( )上岗。答案:C《变电安规》4.4.1
A. 领导批准 B. 师傅带领
2
C. 考试合格 D. 现场实习
19. 作业人员对本规程应( )考试一次。答案:B《变电安规》4.4.2 A. 每半年 B. 每年 C. 每两年 D. 每三年
20. 因故间断电气工作连续( )个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:C《变电安规》4.4.2
A. 一 B.二 C. 三 D. 六
21. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B《变电安规》4.4.3
A.岗位技能培训 B.安全知识教育 C.领导批准 D.电气知识培训
22. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( )认可,方可参加工作。答案:B《变电安规》4.4.4
A.相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C.安全监督管理部门 D.调度控制中心
23. 任何人发现有违反本部分的情况,应( ),经纠正后才能恢复作业。答案:C《变电安规》4.4.5
A. 批评教育 B.严肃指出 C. 立即制止 D. 立即汇报
24. 在试验和推广新技术、 新工艺、 新设备、 新材料的同时,应制定相应的( )经本单位批准后执行。答案:A《变电安规》4.4.6
A. 安全措施 B. 技术措施 C. 组织措施 D. 反事故措施
25. 在试验和推广新技术、 新工艺、 新设备、 新材料的同时,应制定相应的安全措施经
( )批准后执行。答案:C《变电安规》4.4.6 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 本单位 D. 专责监护人
26. 运维人员应熟悉( )。 单独值班人员或运维负责人还应有实际工作经验。答案:A《变电安规》5.1.1
A. 电气设备 B. 施工机具 C. 现场安全措施 D. 现场作业环境
27. 无论高压设备是否带电, 作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作; 若有必要移开遮栏时,应有( )在场, 并符合设备不停电时的安全距离 。答案:B《变电安规》5.1.4
3
A. 安全员 B. 监护人 C.负责人场安全措施 D. 班组长
28. 无论高压设备是否带电, 作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作; 若有必要移开遮栏时,应有监护人在场, 并符合( )的安全距离 。答案:B《变电安规》5.1.4
A.设备停电时 B. 设备不停电 C. 作业时 D. 带电作业时
29. 10kV、20kV、35kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。答案:B《变电安规》5.1.5
A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5
30. 10kV、20kV、35kV户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。答案:C《变电安规》5.1.5
A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5
31. 户外110kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上,车辆 (包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。答案:D《变电安规》5.1.6
A. 1.35 B. 2.35 C. 1.6 D. 1.65
32. 户外220kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上,车辆 (包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。答案:A《变电安规》5.1.6
A. 2.55 B. 2.35 C. 2.25 D. 1.75
33. 户外35kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上,车辆 (包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。答案:A《变电安规》5.1.6
A. 1.15 B. 1.10 C. 1.05 D. 1.00
34. 户外10kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上,车辆 (包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。答案:D《变电安规》5.1.6
A. 0.75 B. 0.85 C.0.9 D.0.95
35. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( ) 管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。答案:A《变电安规》5.1.8 A. 调度控制中心 B. 设备运行单位 C. 设备检修单位 D. 设备维护单位
36. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有( ),并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。答案:C《变电安规》5.1.8
A. 名称 B. 编号
C. 名称、编号 D. 名称、序号
4
37. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应( )。答案:A《变电安规》5.1.8
A. 加锁 B. 悬挂标示牌 C. 设遮拦 D. 不再加锁
38. 在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( )封闭。答案:A《变电安规》5.1.9
A.专用器具 B.临时隔板 C.接地隔板 D.绝缘隔板
39. 运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( )答案:A《变电安规》5.1.10
A.带电体 B.停电设备 C.检修设备 D.试验设备
40. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。答案:B《变电安规》5.1.11
A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体 D. 绝缘体
41. 换流站阀厅未转( )前,人员禁止进入作业(巡视通道除外)。答案:B《变电安规》5.1.12
A. 运行 B. 检修 C. 冷备用 D. 热备用
42. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( ),并不准靠近避雷器和避雷针。答案:B《变电安规》5.2.2
A.雨鞋 B.绝缘靴 C.橡胶鞋 D.绝缘鞋
43. 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运维管理单位批准,并至少两人一组,巡视人员应与( )之间保持通信联络。答案:C《变电安规》5.2.3
A.分管领导 B.调控人员 C.派出部门 D.运维单位
44. 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到( )批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。答案:B《变电安规》5.2.3
A.调控人员 B.设备运维管理单位 C.安监部门 D. 分管领导
45. 高压设备发生接地时,室内人员不得接近故障点( )m以内。答案:D《变电安规》5.2.4
5
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
46. 高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点( )m以内。答案:D《变电安规》5.2.4
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
47. 高压室的钥匙至少应有( )把,由运维人员负责保管,按值移交。答案:C《变电安规》5.2.6
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
48. 倒闸操作应根据( )或运维负责人的指令,受令人复诵无误后执行。答案:C《变电安规》5.3.1
A.技术员 B.工区领导 C.值班调控人员 D.班站长
49. 电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( )。答案:B《变电安规》5.3.1
A.设备编号 B.设备双重名称 C.设备名称 D.设备标识
50. 电气设备倒闸操作时,发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时应( )。答案:B《变电安规》5.3.1
A.录音 B.录音并作好记录 C.记录 D.汇报
51. 倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。答案:B《变电安规》5.3.1
A.值班负责人 B.发令人 C.受令人 D. 班站长
52. 遥控操作、程序操作的设备应满足有关( )。答案:A《变电安规》5.3.2 A. 技术条件 B. 安全条件 C.安全要求 D. 流程要求
53. 监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运维人员操作,9 )监护。答案:C《变电安规》5.3.3.1
A.工作许可人 B.工作票签发人 C.运维负责人 D. 运检部门负责人
54. 实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或( )批准,人员应通过专项考核。答案:A《变电安规》5.3.3.2
A. 调度控制中心 B.调度值班员
C.检修单位 D. 运检部门负责人
55. 经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员,可进行( )及以下
6
的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。答案:A《变电安规》5.3.3.3
A.220kV B.330kV C.500kV D.750kV
56. 检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由( )审定,并报相关部门和调度控制中心备案。答案:B《变电安规》5.3.3.3
A.调度控制中心 B.设备运维管理单位 C.安监部门 D.单位主管领导
57. 倒闸操作由( )填用操作票。答案:B《变电安规》5.3.4.1 A.负责人 B.操作人员 C.监护人 D.班站长
58. 检修人员操作时,操作票应由( )审核签名,然后才能使用。答案:B《变电安规》5.3.4.2
A.运维负责人 B.工作负责人 C.班站长 D.技术员
59. 倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( )应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。答案:B《变电安规》5.3.4.2
A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员
60. 每张操作票( )操作任务。答案:A《变电安规》5.3.4.2 A. 只能填写一个 B. 只能填写二个 C. 只能填写三个 D. 可填写多个
61. 防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。答案:D《变电安规》5.3.5.3
A.检修负责人 B.工区负责人
C.调控人员 D.设备运维管理单位
62. 短时间退出防误闭锁装置时,应经( )或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。答案:A《变电安规》5.3.5.3
A. 变电运维班(站)长 B.发令人 C. 调控人员 D.监护人
63. 停电拉闸操作应按照( )的顺序依次进行。答案:B《变电安规》5.3.6.1 A.断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B.断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C.负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D.电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)
64. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D《变电安规》5.3.6.1
7
A.断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B.断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C.负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D.电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)
65. 监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经( )同意的操作行为。答案:C《变电安规》5.3.6.3
A.工作票签发人 B.工作负责人 C.监护人 D. 调控人员
66. 远方操作( )设备前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。答案:A《变电安规》5.3.6.4
A.一次 B.二次 C.通信 D.计算机
67. 单人操作、检修人员在倒闸操作过程中( )解锁。答案:B《变电安规》5.3.6.5 A.可以 B.禁止
C.在有人监护情况下 D.站长同意后
68. 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向( )报告。待其再行许可后,方可进行操作。答案:D《变电安规》5.3.6.5
A.负责人 B.监护人 C.防误专责人 D.发令人
69. 若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或( )的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。答案:D《变电安规》5.3.6.5
A.运维管理部门指定 B.调度控制中心指定
C.调度控制中心指定并经书面公布 D.运维管理部门指定并经书面公布
70. 通过间接方法判断电气设备操作后的位置时,至少应有( )或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。答案:A《变电安规》5.3.6.6
A. 两个非同样原理 B. 两个同样原理 C. 两个同样设备 D.三个非同样原理
71. 换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经值班调控人员许可后可进行( )操作。答案:A《变电安规》5.3.6.8
A. 遥控步进 B. 就地 C. 监护 D.检修人员
72. 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应( )。答案:B《变电安规》5.3.6.9
8
A. 戴线手套 B. 戴绝缘手套 C. 戴护目眼镜 D. 穿防电弧服
73. 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应( )。答案:A《变电安规》5.3.6.9
A. 穿绝缘靴 B. 穿雨衣 C. 穿绝缘鞋 D. 穿防电弧服
74. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )和上级部门。答案:C《变电安规》5.3.6.14
A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长
75. 同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时,两换流站间的操作应根据( )的指令配合执行。答案:B《变电安规》5.3.6.15
A.工作负责人 B.值班调控人员 C.主管领导 D.专责监护人
76. 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足( )要求。答案:C《变电安规》5.3.6.195
A.电容器充电时间 B.电容器输送功率 C.电容器放电时间 D.电容器充放电时间
77. 操作票应保存( )。答案:D《变电安规》5.3.8 A.三个月 B.六个月 C.九个月 D.一年
78. 已操作的应注明( )字样。答案:B《变电安规》5.3.8 A.已操作 B. 已执行 C.合格 D.已终结
79. 全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。答案:D《变电安规》5.4.1.1
A.保护室 B. 蓄电池室 C.主控室 D. 高压室
80. 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的( )。答案:C《变电安规》5.4.2
A.技术措施和应急措施 B.组织措施和现场措施 C.组织措施和技术措施 D.应急措施和现场措施
81. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B《变电安规》5.4.2
A.一人 B. 两人 C.三人 D.四人
82. 变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修
9
(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察工作应由( )组织。案:A《变电安规》6.2
A.工作票签发人或工作负责人 B.工作票签发人或工作许可人 C.工作许可人或工作负责人 D.工作票签发人或专责监护人
83. .现场勘察由( )组织。答案:A《变电安规》6.2 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人
C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人
84. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A《变电安规》6.3.2 A.第一种 B.第二种 C.事故紧急抢修单 D.带电作业
85. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应填用( )工作票。答案:A《变电安规》6.3.2
A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.事故紧急抢修单
86. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者应填用( )工作票。答案:C《变电安规》6.3.2
A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施
87. 换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者应填用( )工作票。答案:C《变电安规》6.3.2
A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施
88. 直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用( )工作票。答案:C《变电安规》6.3.2
A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施
89. 换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者应填用( )工作票。答案:C《变电安规》6.3.2
A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施
90. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用( )工作票。答案:B《变电安规》6.3.3
A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第二种
91. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者应填用( )工作票。答案:B《变电安规》6.3.3
A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.二次工作安全措施
10
92. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应填用( )工作票。答案:C《变电安规》6.3.3
A.第一种 B.带电作业 C.第二种 D.二次工作安全措施
93. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用( )工作票。答案:C《变电安规》6.3.3
A.第一种 B.带电作业 C.第二种 D.二次工作安全措施
94. 高压电力电缆不需停电的工作,应填用( )工作票。答案:B《变电安规》6.3.3 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第一种
95. 与邻近带电设备距离小于表1、大于表4规定的工作应填用( )。答案:A《变电安规》6.3.4
A.带电作业工作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票 D.事故紧急抢修单
96. 在220KV设备检修中,作业人员与邻近带电设备距离为2.5M时,应填用( )。答案:A《变电安规》6.3.4
A.带电作业工作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票 D.事故紧急抢修单
97. 非连续进行的事故修复工作,应使用( )。答案:A《变电安规》6.3.5 A.工作票 B. 事故紧急抢修单 C.施工作业票 D.工作任务单
98. 工作票中如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的( ),字迹应清楚。答案:A《变电安规》6.3.7.1
A.符号 B.术语 C.字体 D.标准
99. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。答案:C《变电安规》6.3.7.2
A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.专责监护人
100. 工作票一份应保存在工作地点,由( )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。答案:C《变电安规》6.3.7.2
A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作负责人 D.变电运维负责人
101. 一张工作票中,( )不得互相兼任。答案:A《变电安规》6.3.7.3 A. 工作许可人与工作负责人 B.工作票签发人与工作许可人
C.工作票签发人与工作负责人
D. 工作票签发人、工作负责人、工作许可人
11
102. 工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( )的检修及基建单位签发。 答案:D《变电安规》6.3.7.5
A. 审核合格 B.授权
C. 批准 D. 审核合格且经批准
103. 工作票由( )签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。答案:C《变电安规》6.3.7.5
A.调控中心 B.设备检修单位 C.设备运维管理单位 D.安监部门
104. 检修及基建单位的( )应事先送有关设备运维管理单位、调度控制中心备案。答案:B《变电安规》6.3.7.5
A. 工作许可人名单
B. 工作票签发人、工作负责人名单 C.专责监护人名单 D. 工作班成员名单
105. 检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关( )备案。答案:C《变电安规》6.3.7.5
A. 安监部门、调度控制中心 B. 设备运维管理单位、安监部门
C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 基建单位、安监部门
106. 承发包工程中,工作票( )。答案:C《变电安规》6.3.7.6 A.必须由设备运维管理单位签发。 B.必须由承包单位签发
C. 可实行“双签发”形式 D. 必须由主管部门签发
107. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方( )在工作票上分别签名,各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。答案:A《变电安规》6.3.7.6
A.工作票签发人 B.工作负责人 C.项目负责人 D.专责监护人
108. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。答案:B《变电安规》6.3.7.6
A. 设备运维管理单位与发包单位 B. 双方 C. 承包单位 D. 发包单位
12
109. 第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( )签发。答案:B《变电安规》6.3.7.7
A.值班调控人员和工作票签发人 B.同一个工作票签发人 C.工作票签发人和工作负责人 D.不同的工作票签发人
110. 总、分工作票在格式上与( )工作票一致。答案:A《变电安规》6.3.7.7 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆
111. 分工作票应一式两份,由( )和分工作票负责人分别收执。答案:B《变电安规》6.3.7.7
A.工作许可人 B. 总工作票负责人 C.运维管理单位负责人 D.施工单位负责人
112. 一个工作负责人( )多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。答案:B《变电安规》6.3.8.1
A. 不能同时持有 B. 不能同时执行 C. 不能依次执行 D. 不能同时接受许可
113. 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应( )。答案:A《变电安规》6.3.8.2
A.一次完成 B.分二次完成 C.根据工作需要分别完成 D.可间断完成
114. 工作票若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,( ),布置好安全措施后,方可继续工作。答案:A《变电安规》6.3.8.2
A. 办理新的工作票 B. 修改原工作票
C. 交代现场安全注意事项 D. 向工作班成员告知危险点
115. 工作票若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照( ),办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。答案:B《变电安规》6.3.8.2
A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电情况 C. 工作票签发人要求 D. 运维值班员要求
116. 同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张( )工作票。答案:B《变电安规》6.3.8.4
A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆
117. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。答案:A《变电安规》6.3.8.6
A.变电站或发电厂工作许可人 B.值班调控人员 C.施工单位负责人 D.现场专责监护人
13
118. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应( ),由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。答案:B《变电安规》6.3.8.6
A.重新办理工作票 B. 增填工作票份数 C.向调控值班人员汇报 D.办理进站相关手续
119. 需要变更工作班成员时,应经( )同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。答案:B《变电安规》6.3.8.7
A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.专责监护人
120. 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知( )。答案:C《变电安规》6.3.8.7
A.值班调控人员 B.工作班成员 C.工作许可人 D.运维负责人
121. 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新的作业人员进行( )后,方可进行工作。答案:C《变电安规》6.3.8.7
A. 安规考试 B. 安全知识培训 C. 安全交底手续 D.口头许可
122. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( )同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规》6.3.8.8
A.值班调控人员 B.专责监护人 C.工作许可人 D.运维负责人
123. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填( )。答案:C《变电安规》6.3.8.8
A.安全措施 B.工作地点 C.工作项目 D.工作时间
124. 变更工作负责人或增加工作任务,如( )无法当面办理,通过电话联系即可。答案:A《变电安规》6.3.8.9
A. 工作票签发人和工作许可人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作票签发人和专责监护人 D. 工作票签发人或专责监护人
125. 第一种工作票应在( )送达运维人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。答案:B《变电安规》6.3.8.10
A. 工作当天 B.工作前一日 C.工作开工前 D.工作许可前
126. 第二种工作票和带电作业工作票( )交给工作许可人。答案:C《变电安规》6.3.8.10
A. 可在工作许可后 B. 需在工作前一日
14
C. 可在进行工作的当天预先 D. 需在现场安全措施布置的同时
127. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以( )为限。答案:C《变电安规》6.3.9.1
A.周计划指定的检修期 B.申请的检修期 C.批准的检修期 D.月度计划指定的检修
128. 第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由 ( )提出申请。答案:C《变电安规》6.3.9.2
A.工作负责人向工作票签发人 B.工作许可人向运维负责人 C.工作负责人向运维负责人 D.工作许可人向工作票签发人
129. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经( )批准的人员。答案:B《变电安规》6.3.10.2
A.设备运维班组 B.工区(车间) C.本单位主管领导 D.本单位总工程师
130. 工作许可人应是经( )批准的有一定工作经验的运维人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)答案:B《变电安规》6.3.10.3
A.安监部门 B.工区
C.本单位主管领导 D.本单位总工程师
131. 用户变、配电站的工作许可人应是( )工作人员。答案:B《变电安规》6.3.10.3 A.用户的专业管理部门 B. 持有效证书的高压电气 C.用户变电站 D.用户的安监部门批准
132. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向( )询问清楚,必要时应要求作详细补充。 答案:B《变电安规》6.3.11.3
A.工作负责人 B.工作票签发人 C.运维负责人 D.工区领导
133. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同( )到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。答案:A《变电安规》6.4.1.3
A. 工作负责人 B.工作票签发人 C.专责监护人 D.工作班成员
134. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场( )安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。答案:D《变电安规》6.4.1.3
A. 分别做 B.共同做
15
C. 了解 D.再次检查所做的
135. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应对工作负责人指明( )。答案:D《变电安规》6.4.1.3
A. 注意事项 B.带电设备的位置
C.现场劳动保护用品的正确使用方法 D. 带电设备的位置和注意事项
136. 工作票许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更( ),工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。答案:C《变电安规》6.4.2
A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.检修方案
137. 变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( )。答案:C《变电安规》6.4.3
A.工作负责人 B.工作票签发人 C.工作许可人 D.监护人
138. 变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应( ),并各自作好记录。答案:D《变电安规》6.4.3
A.汇报 B.双方确认 C.视频监控 D.录音
139. 工作许可手续完成后,工作负责人、( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。答案:A《变电安规》6.5.1
A. 专责监护人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人 D. 小组负责人
140. ( )、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:A《变电安规》6.5.1
A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人 D. 安监人员
141. 若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但( )应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。答案:D《变电安规》6.5.2
A. 专责监护人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人 D. 工作负责人
142. 若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。答案:B《变电安规》6.5.3
A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.原专责监护人
143. 专责监护人( )兼做其他工作。答案:C《变电安规》6.5.3
16
A.可以 B.根据工作需要可 C. 不得 D.在全部停电时可
144. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由( )变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。答案:A《变电安规》6.5.4
A.原工作票签发人 B.工区领导 C.运维负责人 D.值班调控人员
145. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B《变电安规》6.6.1
A.工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人
146. 工作间断次日复工时,工作负责人应电话告知( ),并重新认真检查确认安全措施是否符合工作票要求。答案:C《变电安规》6.6.1
A. 专责监护人 B. 工作班成员人 C. 工作许可人 D. 工作票签发人
147. 检修工作结束以前,对设备进行加压试验后,工作班若需继续工作时,应( )。答案:A《变电安规》6.6.3
A. 重新履行工作许可手续 B. 办理新的工作票 C. 重新布置安全措施
D. 重新对工作班组成员交待安全措施
148. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到( )或运维负责人的许可指令后,方可合闸送电。答案:C《变电安规》6.6.6
A.工作负责人 B. 专责监护人 C. 值班调控人员 D. 工作票签发人
149. 已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存( )。答案:C《变电安规》6.6.7 A.一个季度 B.半年 C. 一年 D.2年
150. 作业人员工作中正常活动范围与110kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。答案A《变电安规》7.2.1
A. 1.50 B.1.75 C.1.80 D.2.00
151. 作业人员工作中正常活动范围与220kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。答案A《变电安规》7.2.1
A. 3.00 B.3.35 C.3.50 D4.00
152. 作业人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。答案D《变电安规》7.2.1
17
A. 1.50 B.1.00 C.0.75 D.0.60
153. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )。答案B《变电安规》7.2.2 A.不带电设备 B. 带电设备 C. 运行设备 D. 停电设备
154. 检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( )应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案C《变电安规》7.2.2
A. 隔离开关(刀闸) B. 断路器 C. 手车开关 D. 保护切换开关
155. 与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备( )断开,防止向停电检修设备反送电。答案A《变电安规》7.2.2
A.各侧 B.高压侧 C.低压侧 D.带电侧
156. 验电时,应使用( ),在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。答案B《变电安规》7.3.1
A. 不小于相应电压等级且合格的感应式验电器 B. 相应电压等级且合格的接触式验电器 C. 相应电压等级且合格的感应式验电器
D. 不小于相应电压等级且合格的接触式验电器
157. 高压验电应( )。答案D《变电安规》7.3.2 A. 戴线手套 B.穿防电弧服 C. 戴护目眼镜 D. 戴绝缘手套
158. 雨雪天气时不得进行( )验电。答案A《变电安规》7.3.2 A. 室外直接 B.室内直接 C. 室外间接 D. 室内间接
159. 66kV、110kV设备验电时,人体应与验电设备保持( )m安全距离。答案A《变电安规》7.3.2
A. 1.5 B.1.40 C.1.15 D.1.00
160. 220kV设备验电时,人体应与验电设备保持( )m安全距离。答案A《变电安规》7.3.2
A. 3.00 B.2.80 C.2.70 D.2.55
161. ( )及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。答案D《变电安规》7.3.3
A. 35kV B.110kV C.220kV D.330kV
162. 采用间接验电判断时,至少应有( )的指示发生对应变化,且所有这些确定的
18
指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。答案A《变电安规》7.3.3
A. 两个非同样原理或非同源 B. 三个非同样原理或非同源 C. 两个非同样原理和非同源 D. 三个非同样原理和非同源
163. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器( )。答案B《变电安规》7.4.2
A. 应放电 B. 应逐个多次放电 C. 应一次性放电 D. 不得放电
164. 对于可能送电至停电设备的( )都应装设接地线或合上接地刀闸(装置),所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。答案C《变电安规》7.4.3
A. 线路侧 B. 母线侧 C. 各方面 D. 负荷侧
165. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装( )。答案D《变电安规》7.4.4
A.标示牌 B.围栏
C.隔离挡板 D.工作接地线或使用个人保安线
166. 个人保安线由( )。答案A《变电安规》7.4.4 A.作业人员自装自拆 B.工作许可人装拆 C.工作负责人装拆 D.专责监护人装拆
167. 在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于( ),工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。答案A《变电安规》7.4.5
A.10m B.12m C.14m D.16m
168. 停电接地时,检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应( )答案A《变电安规》7.4.6
A. 分别验电接地短路 B.在来电侧接地短路 C. 在来电侧验电接地短路 D. 在母线侧接地短路
169. 降压变电站全部停电时,应将( )的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。答案B《变电安规》7.4.6
A. 电源侧 B. 各个可能来电侧 C. 负荷侧 D. 来电侧
170. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )合上接地刀闸(装置)。答案C《变电安规》7.4.6
A. 合上隔离开关 B. 合上断路器 C. 合上接地刀闸(装置) D. 临时接地线
171. 接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有( )。答案A《变电安规》7.4.7
19
A. 断路器(开关)或熔断器 B. 断路器(开关)或隔离开关(刀闸) C. 任何设备 D. 隔离开关(刀闸)或熔断器
172. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案C《变电安规》7.4.8
A.红色 B.绿色 C.黑色 D黄色
173. 在配电装置上,接地线应装在该装置( )的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有黑色标记。。答案A《变电安规》7.4.8
A. 导电部分 B. 绝缘部分 C. 裸露部分 D. 检修部分
174. 所有配电装置的适当地点,均应设有与( )相连的接地端,接地电阻应合格。答案B《变电安规》7.4.8
A. 检修设备 B. 接地网 C. 带电部分 D.停电设备 175. 装设接地线应( )。答案C《变电安规》7.4.9
A.先接电源侧,后接负荷侧 B.先接导体端,后接接地端 C.先接接地端,后接导体端 D.先接负荷侧,后接电源侧 176. 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴( )。答案A《变电安规》7.4.9 A.缘绝手套 B.线手套 C.护目镜 D.橡胶手套
177. 装、拆接地线时,人体不得( )接地线或未接地的导线,以防止触电。答案B《变电安规》7.4.9
A.靠近 B.碰触 C.临近 D.贴近
178. 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积不得小于
2
( )mm,同时应满足装设地点短路电流的要求。答案D《变电安规》7.4.10
A.10 B.16 C.20 D.25
179. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。答案C《变电安规》7.4.11
A.工作票签发人 B.工作负责人 C.运维人员 D.监护人
180. 对由于设备原因,接地刀闸(装置)与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸(装置)和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂( )的标示牌。答案B《变电安规》7.5.1
A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止分闸!” C.“禁止合闸,线路有人工作!” D.“止步,高压危险!”
20
181. 对由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸(装置)和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。答案B《变电安规》7.5.1
A. 停电设备 B. 接地刀闸(装置) C. 非检修设备 D.隔离开关(刀闸)
182. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂( )的标示牌。答案A《变电安规》7.5.1
A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止合闸,线路有人工作!” C.“禁止分闸!”
D.“禁止攀登,高压危险!”
183. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( )的标记。答案B《变电安规》7.5.1
A.“止步,高压危险!” B.“禁止分闸!” C.“禁止合闸!” D.“在此工作!”
184. 如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂( )的标示牌。答案C《变电安规》7.5.1
A. “止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “禁止合闸,线路有人工作!” D. “在此工作!”
185. ( )kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。答案A《变电安规》7.5.2
A.35 B.110 C.220 D.330
186. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂( )的标示牌。答案A《变电安规》7.5.3
A.“止步,高压危险!” B.“从此进出!” C. “禁止合闸!” D.“在此工作!
187. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置( )的标示牌。答案A《变电安规》7.5.4
A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“禁止合闸,线路有人工作!” D.“在此工作!”
21
188. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( ),并设置“止步,高压危险!”的标示牌 答案A《变电安规》7.5.4
A. 禁止开启 B. 必须专人看守
C. 立即接地 D.应填写在运行记录内
189. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有( )的标示牌。答案B《变电安规》7.5.5
A.“在此工作!” B.“从此进出!” C.“止步,高压危险!” D.“从此上下!”
190. 在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答案C《变电安规》7.5.5
A. “从此进出!” B. “在此工作!” C.“止步,高压危险!” D.“从此上下!”
191. 在室外高压设备上工作,若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏外面。答案C《变电安规》7.5.5
A. “从此进出!” B. “在此工作!” C.“止步,高压危险!” D.“从此上下!”
192. 在工作地点设置( )的标示牌。答案A《变电安规》7.5.6 A.“在此工作!” B.“从此进出!” C.“止步,高压危险!” D.“禁止合闸,有人工作!”
193. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。答案C《变电安规》7.5.7
A.“禁止攀登,高压危险!” B.“在此工作!” C.“止步,高压危险!” D.“从此上下!”
194. 室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂( )的标示牌。答案A《变电安规》7.5.7
A.“禁止攀登,高压危险!” B.“在此工作!” C.“止步,高压危险!” D.“从此上下!”
195. 在室外构架上工作,在作业人员上下铁架或梯子上,应悬挂( )的标示牌。答案D《变电安规》7.5.7
A.“禁止攀登,高压危险!” B.“在此工作!” C.“止步,高压危险!” D.“从此上下!”
196. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得( )同意,并在工作负责人的监护下进行。答案D《变电安规》7.5.8
A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作票签发人 D.工作许可人
22
197. 直流换流站单极停电工作,应在双极公共区域设备与停电区域之间设置围栏,在围栏面向停电设备及运行阀厅门口悬挂( )标示牌。答案A《变电安规》7.5.9
A.“止步、高压危险!” B.“从此进出!” C.“在此工作!” D.“禁止攀登,高压危险!”
198. 直流换流站单极停电工作,在检修阀厅和直流场设备处设置( )的标示牌。答案C《变电安规》7.5.9
A.“止步、高压危险!” B.“从此进出!” C.“在此工作!” D.“禁止合闸,有人工作!”
199. 线路的停、送电均应按照( )或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。答案A《变电安规》8.1
A.值班调控人员 B.运维人员 C.线路工作负责人 D.专责监护人
200. 线路停电时,在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂( )的标示牌。答案B《变电安规》8.1
A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止合闸,线路有人工作!” C.“止步,高压危险!” D.“禁止分闸!”
201. 线路停电时,在显示屏上断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处应设置( )的标记。答案B《变电安规》8.1
A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止合闸,线路有人工作!” C.“止步,高压危险!” D.“禁止分闸!”
202. 线路停电检修工作时,( )或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务作好记录。答案A《变电安规》8.2
A. 值班调控人员 B.专责监护人 C.工作票签发人 D. 工作负责人
203. 线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,作业人员已全部撤离线路,与记录核对无误并做好记录后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。答案A《变电安规》8.2
A.工作负责人(包括用户) B.工作许可人 C.工作票签发人 D.工区领导
204. 用户管辖的线路要求停电时,应得到( )的书面申请,经批准后方可停电,并做好安全措施。答案D《变电安规》8.3
A.用户工作负责人 B.用户工作票签发人 C.用户单位主管领导 D. 用户停送电联系人
205. 当用户管辖的线路要求停电时,应得到用户停送电联系人的( ),经批准后方可停电,并做好安全措施。答案A《变电安规》8.3
23
A.书面申请 B.电话申请 C.口头申请 D.事先约定
206. 当用户管辖的线路要求恢复送电时,应接到( )的工作结束报告,作好录音并记录后方可进行。答案B《变电安规》8.3
A.工作负责人 B. 原申请人 C.用户单位 D.专责监护人
207. 本规程适用于在海拔( )交流10kV~1000kV、直流±500kV~±800kV(750kV为海拔2000m及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。答案C《变电安规》9.1.1
A.1500m及以下 B.1500m以下 C.1000m及以下 D.1000m以下
208. 风力大于5级,或湿度大于( )%时,不宜进行带电作业。答案D《变电安规》9.1.1
A.50 B.60 C.70 D.80
209. 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的( ),经本单位批准后方可进行。答案A《变电安规》9.1.2
A.安全措施 B.组织措施 C.技术措施 D.施工方案
210. 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行( ),确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经本单位批准后,方可进行和使用。答案C《变电安规》9.1.3
A.电气试验 B.机械试验 C.科学试验 D.出厂试验
211. 参加带电作业的人员,应经( ),并经考试合格取得资格、单位批准后,方能参加相应的作业。答案B《变电安规》9.1.4
A. 理论培训 B.专门培训 C.现场培训 D.岗前培训
212. 带电作业应设专责监护人。监护人( )。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。答案A《变电安规》9.1.5
A. 不准直接操作 B. 可以直接操作
C.在无触电危险情况下可以直接操作
D.在工作负责人允许的情况下可以直接操作
213. 带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过( )作业点。答案A《变电安规》9.1.5
A. 一个 B.二个 C.本小组 D.工作票所列
214. 带电作业( )或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。答案B《变电安规》9.1.6
A.工作许可人 B.工作票签发人
24
C.工作监护人 D.专责监护人
215. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( )联系。答案B《变电安规》9.1.8
A.运维人员 B.值班调控人员 C.工作票签发人 D.工区领导
216. 带电作业需要 ( )或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。答案A《变电安规》9.1.8
A. 停用重合闸 B.事先联系
C. 地电位 D.地面与塔上配合
217. 在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与( )联系,值班调控人员未与工作负责人取得联系前不得强送电。答案B《变电安规》9.1.8
A. 运维人员 B. 调控人员 C. 工作票签发人 D.工区领导
218. 进行10kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( )。答案D《变电安规》9.2.1
A.0.7m B.0.6m C.0.5m D.0.4m
219. 进行35kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( )。答案B《变电安规》9.2.1
A.0.7m B.0.6m C.0.5m D.0.4m
220. 进行110kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( )。答案B《变电安规》9.2.1
A.1.8m B.1.0m C.0.7m D.0.6m
221. 进行220kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( )。答案A《变电安规》9.2.1
A.1.8m B.1.0m C.0.7m D.0.6m
222. 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为10kV( )m,35kV( )m。答案C《变电安规》9.2.1
A.0.6;0.7 B.0.7;1.0 C.0.7;0.9 D.0.4;0.7
223. 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为66kV( )m,110kV( )m。答案B《变电安规》9.2.1
A.0.9;2.1 B.1.0;1.3 C.0.9;1.3 D.1.0;2.1
224. 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:10kV( )m,35kV( )m。答案A《变电安规》9.2.2
25
A.0.4;0.6 B.0.4;0.7 C.0.3;0.6 D.0.3;0.7
225. 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:110kV( )m,66kV( )m。答案D《变电安规》9.2.2
A.1.0;0.6 B.1.3;0.7 C.1.3;0.6 D.1.0;0.7
226. 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:220kV( )m,330kV( )m。答案D《变电安规》9.2.2
A.1.8;3.7 B.1.0;2.8 C.1.0;3.7 D.1.8;2.8
227. 带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于: 500kV ( )片。答案D《变电安规》9.2.4
A.20 B.21 C.22 D.23
228. 带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于: 330kV ( )片。答案A《变电安规》9.2.4
A.16 B.14 C.12 D.10
229. 带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:220kV ( )片。答案C《变电安规》9.2.4
A.7 B.8 C.9 D.10
230. 带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:110kV ( )片。答案B《变电安规》9.2.4
A.4 B.5 C.6 D.7
231. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案C变电安规》9.2.6
A.穿绝缘靴 B.穿防电弧服 C.穿屏蔽服 D.穿导电靴
232. 若需在35kV电压等级进行等电位带电作业时,应采取可靠的( )措施。答案C变电安规》9.3.1
A.安全 B.技术 C.绝缘隔离 D.屏蔽
233. 若需在( )电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。答案B《电安规》9.3.1
A.10kV B.35kV C.66kV D.110kV
234. 等电位带电作业一般在( )及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。答案B《电安规》9.3.1
A.10kV、±100kV B.66 kV、±125kV C.66kV、±100kV D.10kV、±125kV
235. 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,
26
750kV、1000kV等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( )。答案B《电安规》9.3.2
A.绝缘良好 B.连接良好 C.充分绝缘 D.密封完好
236. 等电位作业,屏蔽服内还应穿着( )内衣。答案C电安规》9.3.2 A.涤棉 B.棉质 C.阻燃 D.透气
237. 等电位作业人员对接地体的距离应不小于:66kV( )m,110kV( )m。答案C《变电安规》9.3.3
A.0.6;1.0 B.0.7;1.8 C.0.7;1.0 D.0.6;1.8
238. 等电位作业人员对接地体的距离应不小于:220kV( )m,330kV( )m。答案B《变电安规》9.3.3
A.1.0;3.4 B.1.8;2.6 C.1.8;3.4 D.1.0;2.4
239. 等电位作业人员对相邻导线的距离应不小于:66kV( )m,110kV( )m。答案B《变电安规》9.3.3
A.0.9;2.5 B.0.9;1.4 C.0.8;2.5 D.0.8;1.4
240. 等电位作业人员对相邻导线的距离应不小于:220kV( )m,330kV( )m。答案C《变电安规》9.3.3
A.1.4;3.5 B.2.5;5.6 C.2.5;3.5 D.1.4;5.4
241. 作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于: 66kV( )m。答案B《变电安规》9.3.4
A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1.0
242. 作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于: 110kV( )m。答案B《变电安规》9.3.4
A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.1.8
243. 作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于: 220kV( )m。答案C《变电安规》9.3.4
A.1.9 B.2.0 C.2.1 D.2.2
244. 作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于: 330kV( )m。答案C《变电安规》9.3.4
A.2.9 B.3.0 C.3.1 D.3.2
245. 作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于: 500kV( )m。答案D《变电安规》9.3.4 A.3.6 B.3.7 C.3.8 D.3.9
246. 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在( )及以上电压等级的绝缘子串上进行。答案D《变电安规》9.3.5
27
A.35kV B.66kV C.110kV D.220KV
247. 等电位作业人员在电位转移前,应得到( )的许可。答案C《变电安规》9.3.5 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人
248. 等电位作业人员转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离:110kV、220kV不应小于( )m。答案B《变电安规》9.3.6
A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5
249. 等电位作业人员转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离:330kV、500kV不应小于( )m。答案C《变电安规》9.3.6
A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5
250. 220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时, 应使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于( )m。答案C《变电安规》9.3.7
A.1.6 B.1.7 C.1.8 D.1.9
251. 330kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时, 应使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于( )m。答案C《变电安规》9.3.7
A.2.6 B.2.7 C.2.8 D.2.9
252. 在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢芯铝绞线和
2
铝合金绞线不得小于( )mm。答案C《变电安规》9.3.8.1
A.70 B.95 C. 120 D.150
253. 在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢绞线不得小
2
于( )mm。答案C《变电安规》9.3.8.1
A.25 B.35 C. 50 D.70
254. 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( )。答案C《变电安规》9.3.8.3
A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6
255. 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表4中的数值增大( )m。答案C《变电安规》9.3.8.3
A.0.8 B.0.9 C1.0 D.1.2
256. 带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( )m以上的距离。答案C《变电安规》9.4.1
A.2 B.3 C. 4 D.5
257. 短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( )电流
28
的要求。答案A《变电安规》9.5.3
A. 最大负荷 B.额定负荷 C.短路 D.雷电
258. 带电水冲洗时,操作人员应戴绝缘手套、穿( )。答案B《变电安规》9.6.1 A.雨衣 B.绝缘靴 C.防电弧服 D.防静电服
259. 带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于( ),气温低于-3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴天气时不宜进行。答案B《变电安规》9.6.1
A.3级 B.4级 C.5级 D.6级
260. 带电水冲洗用水的电阻率一般不低于( )Ω·cm,冲洗220kV变电设备水电阻率不低于3000Ω·cm,并应符合表11的要求。答案D《变电安规》9.6.3
A.1200 B.1300 C. 1400 D.1500
261. 110kV设备带电水冲洗用水时,喷嘴直径为4mm~8mm时,其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于( )m。答案D《变电安规》9.6.4
A.1 B.1.5 C. 2 D.3
262. 220kV设备带电水冲洗用水时,喷嘴直径为4mm~8mm时,其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于( )m。答案D《变电安规》9.6.4
A.1 B.2 C. 3 D.4
263. 冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时,应从( )依次冲洗。冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应( )冲洗。答案B《变电安规》9.6.8
A. 横担侧向导线侧; 从下向上 B. 导线侧向横担侧; 从下向上 C. 横担侧向导线侧; 从上向下 D. 导线侧向横担侧; 从上向下
264. 进行66kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( )m。答案D《变电安规》9.7.1
A.0.3 B.0.4 C.0.63 D.1.0
265. 进行330kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( )m。答案D《变电安规》9.7.1
A.1.3 B.2.1 C.2.5 D.3.1
266. 进行500kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( )m。答案D《变电安规》9.7.1
A.1.5 B.2.0 C.3.0 D.4.0
267. 220kV线路杆塔上作业时,工作人员宜穿( )。答案D《变电安规》9.8.1 A.绝缘鞋 B.绝缘靴 C.电工鞋 D.导电鞋
29
268. 在( )及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。答案D《变电安规》9.8.1
A.35kV B.110kV C.220kV D.330kV
269. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从( )的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。答案B《变电安规》9.9.4
A.专责监护人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.工作票签发人
270. 绝缘斗臂车作业接近和离开带电部位时,应由( )操作,但下部操作人员不准离开操作台。答案B《变电安规》9.9.4
A.专责司机 B. 斗臂中人员 C.下部操作人员 D.工作负责人
271. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,10kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。答案A《变电安规》9.9.5
A.1.0 B.0.9 C.0.8 D.0.7
272. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。答案D《变电安规》9.9.5
A.1.0 B.1.5 C.1.8 D.2.0
273. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,330kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。答案D《变电安规》9.9.5
A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.3.8
274. 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不准小于( )。答案C《变电安规》9.10.1
2222
A.35mm B.16mm C.25mm C.30mm
275. 在330kV线路上进行带电作业,其保护间隙的整定值为( )m。答案B《变电安规》9.10.1
A.0.7~0.8 B.1.0~1.1 C. 1.3 D.2.3
276. 在500kV线路上进行带电作业,其保护间隙的整定值为( )m。答案C《变电安规》9.10.1
A.0.7~0.8 B.1.0~1.1 C. 1.3 D.2.3
277. 针式绝缘子及少于( )片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行检测。答案A《变电安规》9.11
A.3 B.4 C. 5 D.6
278. 带电检测110kV绝缘子串(7片成串)时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到( )片时,应立即停止检测。答案A《变电安规》9.11
30
A.3 B.4 C. 5 D.6
279. 带电检测220kV绝缘子串(13片成串)时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到( )片时,应立即停止检测。答案A《变电安规》9.11
A.5 B.6 C.75 D.8
280. 配电带电作业现场,进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业时,使用前应对绝缘防护用具进行( )。作业过程中禁止摘下绝缘防护用具。答案A《变电安规》9.12.1
A. 外观检查 B. 预防性试验 C.现场试验 D.充气试验
281. 配电带电作业时,作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加( )m以上。答案D《变电安规》9.12.2
A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4
282. 配电带电作业,在实施绝缘隔离措施时,应按( )顺序进行,拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。答案C《变电安规》9.12.2
A.先远后近、先下后上 B.先近后远、先上后下 C.先近后远、先下后上 D.先远后近、先上后下
283. 配电带电作业,作业人员进行换相工作转移前,应得到( )的同意。答案D《变电安规》9.12.3
A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.工作监护人
284. 带电作业工具房内相对湿度应保持在50%~( )%。室内温度应略高于室外,且不宜低于( )℃。答案B《变电安规》9.13.1.1
A.80;5 B.70;0 C.80;0 D.70;5
285. 带电作业工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不准高于( )。答案D《变电安规》9.13.1.2
A.90% B.85% C.80% D.75%
286. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用2500V及以上绝缘电阻表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于( ) MΩ。答案D《变电安规》9.13.2.5
A.400 B.500 C.600 D.700
287. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其电气试验的试验周期为:( )答案A《变电安规》9.13.3.1
A. 预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年 B. 预防性试验每年半次,检查性试验每年一次,两次试验间隔一年 C. 预防性试验每年半次,检查性试验每年半次,两次试验间隔半年 D. 预防性试验每年一次,检查性试验每年半次,两次试验间隔一年
31
288. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其机械试验的试验周期为:( )答案D《变电安规》9.13.3.1
A. 绝缘工具每年半次,金属工具两年半次 B. 绝缘工具每年半次,金属工具两年一次 C. 绝缘工具每年一次,金属工具两年半次 D. 绝缘工具每年一次,金属工具两年一次
289. 带电作业绝缘工具电气预防性试验中,操作冲击耐压试验以( )为合格(采用250/2500μs的标准波)。答案C《变电安规》9.13.3.2
A. 无二次击穿、闪络 B. 无二次击穿
C. 无一次击穿、闪络 D. 无一次击穿
290. 带电作业绝缘工具电气预防性试验中,工频耐压试验以( )为合格。答案A《变电安规》9.13.3.2
A. 无击穿、无闪络及过热 B. 无击穿、无闪络无 C. 无击穿、无过热 D. 无闪络、无过热
291. 绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,( ),以无击穿、闪络及过热为合格。答案D《变电安规》9.13.3.3
A. 每200mm耐压75kV,时间为1min B. 每200mm耐压60kV,时间为2min C. 每300mm耐压60kV,时间为2min D. 每300mm耐压75kV,时间为1min
292. 整套屏蔽服装各最远端点之间的电阻值均不得大于( )Ω。 答案D《变电安规》9.13.3.6
A.35 B.30 C.25 D.20
293. 带电作业工具的机械预防性试验标准,静荷重试验为( )倍额定工作负荷下持续( )min,工具无变形及损伤者为合格。答案A《变电安规》9.13.3.6
A.1.2;1 B.1.0;2 C.1.0;1 D.1.0;2
294. 带电作业工具的机械预防性试验标准,动荷重试验为( )倍额定工作负荷下操作( )次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。答案B《变电安规》9.13.3.6
A.1.2;3 B.1.0;3 C.1.2;2 D.1.0;2
295. 检修发电机、同期调相机和高压电动机应填用变电站(发电厂)( )。答案A《变电安规》10.1
A.第一种工作票 B.第二种工作票
32
C.事故紧急抢修单 D.带电作业工作票
296. 发电厂主要机组(锅炉、汽机、燃机、发电机、水轮机、水泵水轮机)停用检修,只需第一天办理开工手续,以后每天开工时,应由( )检查现场,核对安全措施。答案B《变电安规》10.2
A.工作许可人 B.工作负责人 C.设备运维人员 D.专责监护人
297. 检修发电机、同期调相机,待发电机和同期调相机完全停止后,在其操作把手、按钮和机组的启动装置、励磁装置、同期并车装置、盘车装置的操作把手上悬挂( )的标示牌。答案A《变电安规》10.3
A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止合闸,线路有人工作!” C.“禁止分闸!” D.“在此工作!”
298. 检修发电机、同期调相机,若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源应断开,并悬挂( )的标示牌。答案A《变电安规》10.3
A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止合闸,线路有人工作!” C.“禁止分闸!” D.“在此工作!”
299. 检修发电机、同期调相机,应将电压互感器从( )断开。答案A《变电安规》10.3
A. 高、低压两侧 B. 低压侧 C. 高压侧 D.电源侧
300. 测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有( )以上的绝缘柄。答案D《变电安规》10.5
A.100mm B.150mm C.200mm D.300mm
301. 检修高压电动机及其附属装置时,在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂( )的标示牌。答案B《变电安规》10.7
A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“禁止分闸!” D.“在此工作!”
302. 检修高压电动机及其附属装置时,做好防止被其带动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动的措施,并在阀门(风门)上悬挂( )的标示牌。答案B《变电安规》10.7 A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“禁止分闸!” D.“在此工作!”
303. 检修高压电动机及其附属装置时,拆开后的电缆头应( )。答案A《变电安规》10.7
A. 三相短路接地 B.做好绝缘措施 C. 隔离 D.派专人看守
33
304. 电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( )。答案C《变电安规》10.9
A.“止步,高压危险!”标识牌 B.接地线
C.牢固的遮拦或护罩 D.“在此工作!”标识牌
305. 工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或附属装置时,应收回全部工作票并通知( )后,方可送电。答案D《变电安规》10.11
A.工作负责人 B.工作许可人
C.有关电气部分检修人员 D.有关机械部分检修人员
306. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内( ),排风口不应朝向居民住宅或行人。答案B《变电安规》11.1
A.顶部 B.底部 C.中部 D.上部
307. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案A《变电安规》11.1
A.居民住宅或行人 B.户外设备区或行人 C. 居民住宅或户外设备区 D.户外设备区
308. 在室内,设备充装SF6气体时,工作区空气中SF6气体含量不得超过( )μL/L。答案A《变电安规》11.2
A.1000 B.1100 C.1200 D.1300
309. 在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。答案A《变电安规》11.2
A.80% B.85% C.90% D.95%
310. 主控制室与SF6配电装置室间要采取( )隔离措施。答案C《变电安规》11.3 A.绝缘性 B.防水性 C.气密性 D.阻燃性
311. SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“( )”的标志。答案C《变电安规》11.3
A.注意危险 B.严禁烟火 C.注意通风 D.禁止吸烟
312. 在SF6配电装置室低位区应安装( ),在工作人员入口处应装设显示器。答案C《变电安规》11.5
A.氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B.氧量仪和SF6气体泄漏测试仪
C.能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪
D.能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪
313. 在SF6配电装置室低位区应安装能报警氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应( ),保证完好。答案A《变电安规》11.6
A. 定期检验 B. 不定期检验 C.专人巡视检查 D.定期更换
34
314. 工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风( )min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。答案D《变电安规》11.6
A.8 B.10 C.12 D.15
315. 设备解体检修,检修人员需穿着( )并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。答案B《变电安规》11.10
A.防电弧服 B.防护服 C.工作服 D.防静电服
316. SF6设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。答案A《变电安规》11.10
A.30 B.20 C.15 D.10
317. 设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在( )。答案A《变电安规》11.11
A.上风侧 B. 下风侧 C.设备上方 D.设备下方
318. SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴( )人员禁止入内。答案B《变电安规》11.13
A. 防毒面具或口罩 B. 防毒面具或正压式空气呼吸器 C. 口罩或正压式空气呼吸器 D. 护目眼镜或正压式空气呼吸器
319. SF6配电装置发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用( )擦试干净。答案A《变电安规》11.13
A. 汽油或丙酮 B. 煤油或丙酮 C. 汽油或酒精 D. 汽油或香蕉水
320. 进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴( )并进行通风。答案C《变电安规》11.14
A. 防毒面具或口罩 B. 口罩或正压式空气呼吸器 C. 防毒面具或正压式空气呼吸器 D. 护目眼镜或正压式空气呼吸器
321. 在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用( )。答案B《变电安规》12.1
A.变电站(发电厂)第一种工作票 B.变电站(发电厂)第二种工作票 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.工作任务单
322. 在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ),该工作至少由两人进行。答案A《变电安规》12.1
A.不填用工作票,但应做好相应记录 B.填用变电站(发电厂)第一种工作票
35
C.填用变电站(发电厂)第二种工作票 D.填用变电站(发电厂)带电作业工作票
323. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应( )。答案C《变电安规》12.3 A 戴手套 B. 戴护目眼镜 C. 戴手套和戴护目眼镜 D.戴手套、穿防电弧服
324. 低压带电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施;若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。答案B《变电安规》12.4.1
A.导体部分 B.有电部分 C.停电部分 D.金属部分
325. 低压电气带电工作应( ),并保持对地绝缘。禁止使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。答案C《变电安规》12.4.2
A 戴手套 B. 戴护目眼镜 C. 戴手套和戴护目眼镜 D.戴手套、穿防电弧服
326. 在低压配电装置和低压导线上工作,作业前应先分清相线、零线,选好工作位置。断开导线时,应( )。搭接导线时,顺序应相反。答案A《变电安规》12.4.3
A 先断开相线,后断开零线 B. 先断开零,后断开相线 C. 同时断开相线和零线 D.先断开中相,后断开边相
327. 在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需将高压设备停电者,应该填用变电站(发电厂)( )。答案A《变电安规》13.1
A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单
328. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。答案C《变电安规》13.1
A. 带电作业工作票 B.第二种工作票 C. 第一种工作票 D.事故紧急抢修单
329. 通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。答案A《变电安规》13.1
A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单
330. 在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )答案B《变电安规》13.1
A. 第二种工作票 B. 第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单
36
331. 继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)( )。答案B《变电安规》13.2
A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票
332. 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。答案B《变电安规》13.2
A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单
333. 在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。答案C《变电安规》13.2
A .第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D.工作任务单
334. 在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。答案D《变电安规》13.2
A .第一种工作票 B. 带电作业工作票 C.工作任务单 D. 第二种工作票
335. 二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。答案C《变电安规》13.4.1
A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人
336. 二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由( )担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。答案D《变电安规》13.4.2
A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员
337. 工作人员在二次系统现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。答案A《变电安规》13.5
A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员
338. 工作人员在二次系统现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知( ),以便及时处理。答案D《变电安规》13.5
A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员
37
339. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经( )同意,将保护暂时停用。 答案C《变电安规》13.9
A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人
340. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。答案C《变电安规》13.9
A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作
341. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。答案B《变电安规》13.10
A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其它试验设备
342. 继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系统功能试验时,应通知运维人员和有关人员,并由( )或由他指派专人到现场监视,方可进行。答案B《变电安规》13.11
A.工作许可人 B.工作负责人 C.运维负责人 D.专责监护人
343. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,禁止将电流互感器二次侧( )(光电流互感器除外)。答案B《变电安规》13.13
A.短路 B.开路 C.接地 D.注流试验
344. 二次回路通电或耐压试验前,应通知( )和有关人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。答案B《变电安规》13.15
A.调控人员 B.运维人员 C.工作负责人 D.专责监护人
345. 在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止激光对( )造成伤害。答案B《变电安规》13.16
A.皮肤 B.人眼 C.手部 D.脸部
346. 检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员,不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,但在取得( )许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,可拉合检修断路器(开关)。答案A《变电安规》13.17
A. 运维人员 B. 调控值班人员 C. 工作负责人 D.工作票签发人
347. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按( )进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。答案A《变电安规》13.19
38
A.经审批后的图纸 B.厂家设计图纸 C.作业指导书要求 D.工作负责人要求
348. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经审批后的图纸进行,无用的接线应( ),防止误拆或产生寄生回路。答案A《变电安规》13.19
A.隔离清楚 B.标记清楚 C.分类清楚 D.整理清楚
349. 二次工作安全措施票应随工作票归档保存( )。答案D《变电安规》13.20 A.三个月 B.六个月 C.九个月 D.一年
350. 高压试验应填用( )。答案B《变电安规》14.1.1 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票
351. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( )的许可。答案C《变电安规》14.1.1
A.检修工作许可人 B.检修工作票签发人 C.检修工作负责人 D.检修工作专责监护人
352. 高压试验,如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有( )的标示牌,并设专人监护。答案C《变电安规》14.1.1
A.“在此工作!” B.“从此进出!” C.“止步,高压危险!” D.“禁止合闸,有人工作!”
353. 在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应先将已发出的检修工作票( ),禁止再许可第二张工作票。答案D《变电安规》14.1.1
A.办理终结手续 B.让班组自行留存 C.存档 D. 收回
354. 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,( )应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。答案A《变电安规》14.1.2
A.试验负责人 B.试验许可人 C.专责监护人 D.检修负责人
355. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量( ),并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。答案B《变电安规》14.1.4
A.加长 B. 缩短 C.升高 D.降低
356. 高压试验,变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的
39
高压部分( )。答案D《变电安规》14.1.7
A.放电 B. 短路接地 C.放电、短路 D. 放电、短路接地
357. 高压试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经( )复查后,进行现场清理。答案C《变电安规》14.1.9
A.检修负责人 B.工作许可人 C.试验负责人 D.运维负责人
358. 使用携带型仪器在高压回路上进行工作,至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的,应填用变电站(发电厂)( )。答案B《变电安规》14.2.1
A.带电作业工作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票 D.电力电缆工作票
359. 电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸,需要断开( )者,应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后,始能进行。答案B《变电安规》14.2.3
A.低压回路 B.高压回路 C.控制回路 D.二次回路
360. 使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压
2
回路的导线截面不得小于( )mm。答案D《变电安规》14.2.5
A.0.5 B.1.0 C.1.2 D.1.5
361. 使用携带型仪器测量,测量用装置必要时应设遮栏或围栏,并悬挂( )的标示牌。答案C《变电安规》14.2.7
A.“在此工作!” B.“从此进出!” C.“止步,高压危险!” D.“禁止攀登,高压危险!”
362. 运维人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作,应由两人进行。非运维人员测量时,应填用变电站(发电厂)( )。答案B《变电安规》14.3.1
A.第一种工作票 B.第二种工作票
C.带电作业工作票 D.二次工作安全措施票
363. 使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( )mm,且绝缘良好、测量方便者,方可进行。答案D《变电安规》14.3.6
A.150 B.200 C.250 D.300
364. 使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,当有( ))时,禁止测量。答案D《变电安规》14.3.6
A.两相短路 B.一相开路 C.三相短路 D. 一相接地
365. 使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,应由( )进行。答案B《变电安规》14.4.1 A.一人 B.两人 C.三人 D. 四人
366. 直流换流站阀厅内进行晶闸管(可控硅)高压试验时,作业人员应与试验带电体位
40
保持( )m以上距离,试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩,防止被可能产生的试验感应电伤害。 答案D《变电安规》14.5.1
A.O.35 B.0.5 C.0.6 D.0.7
367. 直流换流站阀厅内的试验,阀体工作层应设专责监护人(在与阀体工作层平行的升降车上监护、指挥),加压过程中应有人( )。 答案D《变电安规》14.5.2
A.监护 B. 呼唱 C.值守 D. 监护并呼唱
368. 换流变压器高压试验前应通知阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人员撤离,并派专人( )。答案C《变电安规》14.5.3
A. 值守 B. 呼唱 C. 监护 D. 监护并呼唱
369. 阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器上试验无关人员撤离,确认其余绕组均已( ),并派专人监护。答案B《变电安规》14.5.4
A. 可靠绝缘 B. 可靠接地 C. 可靠断开 D. 可靠连接
370. 工作前应详细核对电缆标志牌的( )与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。答案A《变电安规》15.1.1
A.名称 B. 编号 C. 走向 D. 型号
371. 若进入变、配电站、发电厂进行电力电缆工作,都应经( )许可。答案A《变电安规》15.1.2
A.运维人员 B.调控人员 C.工区领导 D.工作负责人
372. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经( )许可。答案B《变电安规》15.1.2 A.运维人员 B.调控人员 C.工区领导 D.工作负责人
373. 填用电力电缆第二种工作票的工作( )许可。答案A《变电安规》15.1.2 A. 可不经调控人员 B. 需经调控人员 C.必须变电运维人员 D.必须经运维负责人
374. 电缆直埋敷设施工前应先查清( ),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。答案A《变电安规》15.2.1.1
A.图纸 B.电缆运行记录 C.历史资料 D.电缆出厂资料
375. 电力电缆作业,掘路施工应具备相应的( )方案,做好防止交通事故的安全措施。答案B《变电安规》15.2.1.3
A.施工计划 B.交通组织 C.设备运输 D.人员疏散
376. 电力电缆沟(槽)开挖深度达到( )m及以上时,应采取措施防止土层塌方。答案C《变电安规》15.2.1.4
41
A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.1.8
377. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。答案C《变电安规》15.2.1.6
A.工区领导 B.工作负责人 C.有经验的人员 D.运维人员
378. 移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的历史记录,由有经验的施工人员,在( ),平正移动。答案A《变电安规》15.2.1.8
A. 专人统一指挥 B.专人监护 C.监护 D.作业人员的指挥
379. 在开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用 ( )钉入电缆芯后,方可工作。答案C《变电安规》15.2.1.9
A.带绝缘柄的铁钎 B.接地的铁钎
C.接地的带绝缘柄的铁钎 D.接地的带手柄的铁钎
380. 电力电缆作业,使用远控电缆割刀开断电缆时,刀头应( ),周边其他施工人员应临时撤离,远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离,防止弧光和跨步电压伤人。答案B《变电安规》15.2.1.9
A.可靠绝缘 B.可靠接地 C.装设护套 D.垂直向下
381. 开启电缆井井盖、电缆沟盖板电缆隧道人孔盖后,应( ),并有人看守。答案A《变电安规》15.2.1.10
A. 设置标准路栏围起 B.悬挂“从此进出”标识牌
C.悬挂“止步,高压危险”标识牌 D.放置“在此工作!”标识牌
382. 进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用( )检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。答案A《变电安规》15.2.1.11
A.气体检测仪 B.仪表 C.小动物 D.明火
383. 在电缆隧(沟)道内巡视时,工作人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带( )。答案C《变电安规》15.2.1.11
A.防毒面具 B.湿毛巾 C. 正压式空气呼吸器 D.口罩
384. 在10kV 跌落式熔断器上桩头有电的情况下,如必须进行工作,则应采用专用绝缘罩隔离,在下桩头加装接地线。作业人员站在低位,伸手不得超过跌落式熔断器( ),并设专人监护。答案C《变电安规》15.2.1.13
A.上桩头 B.中间位置 C.下桩头 D.横担位置
385. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案A《变电安规》15.2.1.13
42
A.过渡连接 B.接地 C.绝缘 D.灭弧
386. 使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于1.5m;电压在10kV以上者,不得小于( )m。答案D《变电安规》15.2.1.14
A.1.5 B.2 C.2.5 D.3
387. 电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。答案A《变电安规》15.2.2.1
A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.试验小组负责人
388. 电缆耐压试验前,应先对设备( )。答案B《变电安规》15.2.2.3 A.短路 B.充分放电 C.接地 D.验电
389. 电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备( )。作业人员应戴好绝缘手套。答案B《变电安规》15.2.2.4
A.短路 B.充分放电 C.接地 D.验电
390. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应( )。答案C《变电安规》15.2.2.5 A.短路 B.开路 C.接地 D. 充分放电
391. 电缆试验结束,应对被试电缆进行( ),并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。 答案D《变电安规》15.2.2.6
A.短路 B.开路 C.接地 D. 充分放电
392. 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,应事先经过本单位有关( )的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 答案C《变电安规》16.1.1
A.设备运维部门 B.安监部门 C.技术部门 D.分管领导
393. 变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,应设( )。答案B《变电安规》16.1.2
A.障碍物 B.临时围栏 C.脚手架 D.标示牌
394. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于( ) mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。答案D《变电安规》16.1.3
A.900 B.950 C.1000 D.1050
395. 特种设备[锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆],在使用前应经( )检验合格,取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。答案C《变电安规》16.1.5
A.安监部门
B.设备运维管理单位 C.特种设备检验检测机构
43
D.特种设备安全监督管理部门
396. 特种设备在投入使用前或者投入使用后( )日内,使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。答案C《变电安规》16.1.5
A.10 B.20 C.30 D.60
397. 直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜( )。答案B《变电安规》16.1.7
A.佩戴护目镜 B.佩戴耳罩 C.穿防电弧服 D.穿防静电服
398. 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。答案D《变电安规》16.1.9
A.两人直立 B.两人 C.一人 D.两人放到
399. 在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用( )。答案B《变电安规》16.1.10
A.绝缘梯子 B. 金属梯子 C.竹梯子 D.木梯子
400. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的( ),然后进行救火。答案B《变电安规》16.3.3
A.保护停用 B.电源切断 C.外壳接地 D.重合闸退出
401. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于( )m,并不得任意挪动。答案D《变电安规》16.3.4
A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.2.5
402. 检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应( )。答案A《变电安规》16.3.5
A. 定期检查和试验。 B. 定期检查 C. 定期试验 D.不定期检查和试验
403. 使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,不准使用( )的机具。答案D《变电安规》16.4.1.1
A. 已变形、已破损 B. 已破损或有故障 C. 已变形或有故障 D. 已变形、已破损或有故障
404. 大锤及手锤的柄应用( )制成,不准用大木料劈开制作,也不能用其他材料替代,应装得十分牢固,并将头部用楔栓固定。答案A《变电安规》16.4.1.2
A.整根的硬木 B.成型的橡胶 C.坚硬的金属 D.成型的树脂
44
405. 用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),应戴( ),必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。答案C《变电安规》16.4.1.3
A.口罩 B.耳罩 C.防护眼镜 D.防毒面具
406. 凿子被锤击部分( )等,不准使用。答案A《变电安规》16.4.1.3 A. 有伤痕不平整、沾有油污 B.有伤痕不平整 C.有锈蚀 D. 沾有油污
407. 砂轮应装有用( )制成的防护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。答案B《变电安规》16.4.1.8
A.木板 B.钢板 C.铝塑板 D.树脂板
408. 使用砂轮时,应经常调节砂轮防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( )。答案A《变电安规》16.4.1.8
A. 1.6mm B.1.7mm C.1.8mm D.2.0mm
409. 使用砂轮时,应随时调节砂轮工件托架以补偿砂轮的磨损,使工件托架和砂轮间的距离不大于( )。答案A《变电安规》16.4.1.8
A.2mm B.2.2mm C.2.4mm D.2.6mm
410. 使用砂轮研磨时,应( )。答案B《变电安规》16.4.1.8 A.穿绝缘鞋 B. 戴防护眼镜或装设防护玻璃 C.戴绝缘手套 D. 穿防电弧服
411. 用砂轮磨工具时应使火星( )。不准用砂轮的侧面研磨。答案A《变电安规》16.4.1.8
A. 向下 B.向上 C.向前 D.向后
412. 电气工具和用具应由专人保管,每( )应由电气试验单位进行定期检查。答案B《变电安规》16.4.2.1
A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月
413. 使用金属外壳的电气工具时应戴( )。答案B《变电安规》16.4.2.2 A.线手套 B. 绝缘手套 C.口罩 D.护目眼镜
414. 手持行灯电压不准超过( )V。答案C《变电安规》16.4.2.4 A.12 B.24 C.36 D.48
415. 在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( )V。答案A《变电安规》16.4.2.4
A.12 B.24 C.36 D.48
416. 电气工具和用具的电线不准接触( ),不要放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。答案D《变电安规》16.4.2.6
45
A.人体 B. 导电体 C.带电体 D. 热体
417. 移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用( )芯软橡胶电缆。答案B《变电安规》16.4.2.7
A.二 B. 三 C.四 D. 五
418. 移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用( )芯软橡胶电缆。答案C《变电安规》16.4.2.7
A.二 B. 三 C.四 D. 五
419. 移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相五线制系统中宜使用( )芯软橡胶电缆。答案D《变电安规》16.4.2.7
A.二 B. 三 C.四 D. 五
420. 长期停用或新领用的电动工具应用( )的绝缘电阻表测量其绝缘电阻。答案B《变电安规》16.4.2.8
A.250V B.500V C.1000V D.2500V
421. 对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行( )。答案A《变电安规》16.4.2.8 A. 定期测量、检查 B. 不定期测量、检查 C. 不定期检查 D. 不定期测量
422. 电动工具的电气部分经维修后,应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验,试验时间为( )。答案C《变电安规》16.4.2.9
A.15S B.30S C.1min D.2min
423. 电动工具的电气部分经维修后,应进行( )。答案A《变电安规》16.4.2.9 A. 绝缘电阻测量及绝缘耐压试验 B. 绝缘电阻测量
C. 绝缘耐压试验 D. 绝缘电阻测量或绝缘耐压试验不定期测量
424. 在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用( )V及以下电动工具,否则应使用带绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于10mA,一般型(无延时)的剩余电流动作保护器(漏电保护器),且应设专人不间断地监护。答案B《变电安规》16.4.2.10
A. 12 B. 24 C. 36 D. 48
425. 潜水泵工作时,泵的周围( )以内水面不准有人进入。答案D《变电安规》16.4.4.2
A.10m B.15m C.20m D.30m
426. 对承重构架进行焊接,应经过( )的许可。答案B《变电安规》16.5.1 A.设备运维部门 B.有关技术部门 C.安监部门 D.单位总工程师
46
427. 在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时,应采取安全措施,并经( )批准。答案D《变电安规》16.5.1
A.工作许可人 B.工作票签发人 C.运维负责人 D.本单位
428. 电焊机的外壳应可靠接地,接地电阻不得大于( )。答案A《变电安规》16.5.5 A.4Ω B.6Ω C.8Ω D.10Ω
429. 用汽车运输气瓶时,气瓶押运人员应坐在( )。答案B《变电安规》16.5.8 A.车厢内 B.司机驾驶室内 C.气瓶上 D.气瓶旁边
430. 用汽车运输气瓶时,气瓶应( )横向放置并可靠固定。答案B《变电安规》16.5.8 A.纵向 B.横向 C.竖立 D.水平
431. 氧气瓶内的压力降到( )MPa,不准再使用。答案D《变电安规》16.5.10 A.0.5 B.0.4 C.0.3 D.0.2
432. 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点应距明火( )以外。答案D《变电安规》16.5.11
A.5m B.6m C.8m D.10m
433. 用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。答案C《变电安规》16.6.6.1
A.技术负责人 B.安监人员 C.工作票签发人 D.运维负责人
434. 动火工作票一般至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由( )收执、一份保存在安监部门(或具有消防管理职责的部门)(指变电站一级动火工作票)或动火部门(指变电站二级动火工作票)。答案B《变电安规》16.6.6.1
A.运维许可人 B.动火执行人 C.消防监护人 D.技术负责人
435. 动火工作票经批准后由( )送交运维许可人。答案C《变电安规》16.6.6.3 A.动火执行人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.消防监护人
436. 动火工作票签发人不准兼任该项工作的( )。答案C《变电安规》16.6.6.4 A.专业监护人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.工作班成员
437. 变电站一级动火工作票的有效期为( ) h。答案A《变电安规》16.6.6.7 A.24 B.36 C.48 D.60
438. 变电站二级动火工作票的有效期为( )h。答案D《变电安规》16.6.6.7 A.48 B.72 C.96 D.120
439. 二级动火时,( )可不到现场。答案A《变电安规》16.6.11.1
47
A.工区分管生产的领导或技术负责人 B.动火负责人或动火执行人 C.消防监护人或动火执行人 D.运维许可人或动火执行人
440. 一级动火工作的过程中,应每隔( )测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。答案A《变电安规》16.6.11.5
A.2h~4h B.2h~5h C.2~6h D. 2h~7h
441. 动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过( ),继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。答案A《变电安规》16.6.11.5
A.30min B.60min C.90min D.120min
442. 动火工作终结后,工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给( )。答案B《变电安规》16.6.13
A. .消防监护人 B.动火工作票签发人 C.运维许可人 D.工区
443. 动火工作票至少应保存( )。答案D《变电安规》16.6.14 A. 3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年
444. 起重设备需经检验检测机构检验合格,并在( )登记。答案D《变电安规》17.1.1 A.本单位安全监督管理部门 B.上级安全监督管理部门 C.地方安全监督管理部门 D.特种设备安全监督管理部门
445. 一切重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应向参加工作的全体人
员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。答案C《变电安规》17.1.4
A.安全员 B.技术员 C.有经验的专人 D.专责监护人
446. 起重时,重量达到起重设备额定负荷的( )及以上。应制订专门的安全技术措施,经本单位批准,作业时应有技术负责人在现场指导,否则不准施工。答案A《变电安规》17.1.5.5
A.90% B. 80% C. 70% D. 85%
447. 遇有( )级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。当风力达到( )级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。答案A《变电安规》17.1.7
A.6,5 B.6,4 C.7,5 D.7,6
448. 钢丝绳(起重中)的检查周期是( ),试验周期是( ) 答案C《变电安规》17.1.11
A.2月,1年 B.1月,半年 C.1月,1年 D.3月,半年
449. 链条葫芦(起重中)的检查周期是( ),试验周期是( )。答案B《变电安规》17.1.11
A.2月,1年 B.1月,1年 C.1月,半年 D.3月,1年
450. 起重机上应备有灭火装置,驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,禁止存放( )。答案D
48
《变电安规》17.2.1.2
A.食品 B.医疗物品 C.生活用品 D.易燃物品
451. 用起重机械应当在( )进行一次常规性检查,并做好记录。起重机械每年至少应该作一次全面技术检查。答案C《变电安规》17.2.1.3
A. 每周 B.每次使用后 C.每次使用前 D.每月
452. 起吊重物前应由( )检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。答案B《变电安规》17.2.1.4
A. 工作班成员 B.工作负责人 C.工作许可人 D.吊车司机
453. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应
2
满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm。答案A《变电安规》17.2.1.8
A. 16 B.14 C.12 D.10
454. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用( ),其截面应满
2
足接地短路容量的要求,但不得小于16mm。答案B 《变电安规》17.2.1.8
A. 单股铜线 B.多股软铜线 C.多股铝绞线 D.单股铝线
455. 桥式起重机,应装有可靠的微量调节控制系统,以保证大件起吊时的可靠性。由厂房台架登上起重机的部位,( )登机信号。答案A《变电安规》17.2.2.1
A.宜设 B.应设 C.须设 D.部设
456. 任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时,
应与桥式起重机的( )取得联系,桥式起重机应停止运行。答案C《变电安规》17.2.2.2
A.指挥人员 B.监护人员 C.操作人员 D.信号传递人员
2
457. 在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于( )mm的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标志牌。答案C《变电安规》17.2.3.1
A.10 B.12 C.16 D.15
458. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准
小于沟、坑深度的( )倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。答案D《变电安规》17.2.3.2
A.0.9 B.1.0 C.1.1 D.1.2
459. 作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,机身倾斜度不准超过( )的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时,应采取防护措施,不准超过暗沟、地下管线允许的承载力。答案A《变电安规》17.2.3.3
A.制造厂 B.本单位 C.国家 D.行业
460. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输电线及其他带电体的最小安全距离小于( )时,应制定防止误碰带电设备的安全措施,并经本单位批准。A《变电安规》17.2.3.4
A.5.0m B.5.5m C.6.0m D.6.5m
49
461. 钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边,不准正反交
叉设置;绳卡间距不应小于钢丝绳直径的( )倍。 答案D《变电安规》17.3.1.4
A.4 B.5 C.3 D.6
462. 插接的绳环绳或绳套,其插接长度应不小于钢丝绳直径的( )倍,且不得小于300mm。答案D《变电安规》17.3.1.5
A. 12 B.13 C.14 D.15
463. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于( ):人力驱动时不应小于( )。答案D《变电安规》17.3.1.6
A.10,12 B.10,13 C.10,11 D.11,10
464. 油压式千斤顶的安全栓有损坏、螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的螺纹或齿条的磨损量达( )时,禁止使用。答案D《变电安规》17.3.2.1
A. .14% B.16% C.18% D.20%
465. 使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的( )。答案A《变电安规》17.3.2.4
A.前面 B.后面 C.左面 D.右面
466. 油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线;螺旋式及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的( )答案C《变电安规》17.3.2.6
A.4/5 B. 5/6 C3/4 D. 6/7
467. 链条葫芦的吊钩、链轮、倒卡等有变形时,以及链条直径磨损量达( )时,禁止使用。答案D《变电安规》17.3.3.1
A.4% B.6% C.8% D.10%
468. 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应( )每台链条葫芦的允许起重量。答案B《变电安规》17.3.3.2
A. 不小于 B .不大于 C.等于 D.大于
469. 合成纤维吊装带使用环境温度:( )。答案A《变电安规》17.3.4.2 A.-40 oC~100oC B.-50~100oC C.-40~110oC D.-40~100oC
470. 纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应减少一半,涂沥青的纤维绳应降低( )使用。一般纤维绳禁止在机械驱动的情况下使用。答案B《变电安规》17.3.5.2
A.10% B.20% C.18% D.15%
471. 凡在坠落高度基准面( )及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。答案D《变电安规》18.1.1
A. 0.7m B.1.0m C.1.5m D.2.0m
50