4 5 6 4、成品保护
井管(点)插入深度 过滤砂砾料填灌 井点真空度:轻型井点 喷射井点 mm mm mm mm ≤200 ≤5 80~100 水准仪 检查回填用量 真空度表 120~150 (1)井点管口应有保护措施,防止杂物掉入井管内。
(2)为防止滤网损坏,在井管放入前,应认真检查,以保证滤网完好
(3)在土方开挖时,应注意对坑内降水井的保护。地面上降水井影响车辆行驶时,可在井口加盖市政井盖,排水采用挖暗沟或铺钢管暗排。
(4)当采用锚杆或土钉进行边坡支护时,应在井位处做明显标记,以防钻穿井管或浆液渗入井内滤料。
(5)经常检查井点管与集水总管的连接,避免井点管漏气。 5、质量控制要点
5.1、轻型井点降水质量控制要点
(1)集水总管、滤管和泵的位置及标高应正确。 (2)井点系统各部件均应安装严密,防止漏气。
(3)隔膜泵底应平整稳固,出水的接管应平接,不得上弯,皮碗应安装准确,对称,使工作时受力平衡。
(4)降水过程中,应定时观测水流量、真空度、和水位观测井内的水位。 5.2、喷射井点降水质量控制要点
(1)井点管组装前,应检验喷嘴混合室、支座环和滤网等,井点管应在地面做泵水试验和真空度测定,其测定真空度不宜小93.3kPa。
(2)准确控制进水总管和滤管位置和标高。
(3)高压水泵的出水管应装有压力表和调压回水管路,以控制水压力。
(4)为防止喷射器磨损,应用套管冲枪成孔,加水及压缩空气排泥,套管内含泥量应小于5%。
(5)冲孔直径不应小于400mm,深度应比滤管底深1m以上。
(6)工作水应保持清洁,全面试抽两天后,应用清水更换,防止水质浑浊。
(7)在降水过程中,应定时观测工作水压力、地下水流量、井点的真空度和水位观测井的水位。
(8)观测孔孔口标高应在抽水前测量一次,以后则定期观测,以计算实际降深。 5.3、管井井点降水质量控制要点
(1)管井井点成孔直径应比井管直径大200mm。
(2)井管与孔壁间应用5~15mm的砾石填充作过滤层,地面下500mm内应用黏土填充密实。
(3)井管管井直径应大于200mm,吸水管底部应装逆止阀。 (4)应定时观测水位和流量 5.4、深井井点降水质量控制要点
(1)深井井管直径一般为300mm,其内径一般宜大于水泵外径50mm。 (2)深井井点成孔直径应比深井管直径大300mm以上。 (3)深井孔口应设置护套。 (4)孔位附近不得大量抽水。 (5)设置泥浆坑,防止泥浆水漫流。
(6)孔位应取土,核定含水层的范围和土的颗粒组成设置。 6、安全技术、文明施工及环保措施 6.1、安全技术措施
(1)项目经理是安全生产第一负责人,工地现场配备专职安全员负责施工现场的安全工作。降水与排水由各专业工种队伍或专业分包负责人组成的安全工作小组,建立工作制度,定期组织进行安全检查,落实制度,消防隐患,尤其是重点部位,更应制度齐全,措施到位,有岗有人,确保安全工作落实至实处。
(2)施工现场应严格执行《建筑施工安全检查标准》和各有关安全生产文件,在降水与排水施工过程中健全落实工程安全责任制,做好安全生产和文明施工。
(3)在降水与排水施工过程中所参加施工的作业人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入现场进行施工。特殊工程必须持有操作证上岗作业,严禁无证上岗作业。各分包工程、工序施工前均应由施工负责人进行书面交底。
(4)施工现场必须健全机械设备安全管理体系,完善机械设备生产责任制,施工主要机械的进场组装与拆除等必须有专人监护,并严格遵守各级验收制度。
(5)在降水与排水施工过程中严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,实行三相五线制和三级漏电保护用电,临时用电安装实行验收制度。搬迁和移动用电设备,必须经电工切断电源,并妥善处理后进行操作。各类电箱及电器设备必须架空,避免雨天浸水造成漏电。现场应建立经常检查、维修及保养制度。
(6)施工人员必须穿好胶鞋、防护手套等防护设施。
(7)下井管时要注意起重设备的完好,井口绑扎牢固,以防物体伤人。 (8)在降水与排水施工过程中注意边坡塌方。
(9)深井管滤头上口埋置深度应符合设计图纸要求,保证降水深度。
(10)保证现场值班人员经常检查总管与抽水设备,接头要严密,检查有无漏气、淤塞等情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修好方可使用。
(11)要求监测单位及时提供坑内坑外水位变化情况,以保证正常抽水进度。 (12)降水专业单位每天应提供降水记录报告(每口井的出水量和降水深度)。 (13)在井点降水过程中,基坑挖土后对有一定高度、暴露的井管应具备完善的支架。 7.2、文明施工及环保措施
(1)对于降水与排水施工期间的照明,应注意对周边光污染的防护措施,灯光应向场内照射,以减少对周边环境的影响。
(2)降水与排水操作前应对周围施工环境进行检查,杂物垃圾要及时清理。
(3)降水与排水抽出的水及时排入排水沟内,严禁排入基坑内,施工产生的废浆液应经沉淀澄清后再予以排放。
(4)施工过程中,合理编制施工进度安排,采取合理的施工方案,采用性能良好的施工机械,减少和避免噪声、粉尘对环境的影响,在现场设立投拆电话,由项目经理部综合办公室负责,倾听居民意见,及时改进施工方法。
(5)定期打扫和喷洒工地道路及工地周边道路,工地门口设置洗车池,确保离开工地的车辆上无泥土、碎片等类似物体带到公共道路上。