2)井点管埋设
井点管埋设一般采用水冲法,包括冲孔和埋管两个过程。冲孔时,先用起重设备将直径50~70mm的冲管吊起,并插在井点位置上,然后开动高压水泵,将土冲松,冲孔时,冲管应垂直插入土中,并做上下左右摆动,以加剧土体松动,边冲边沉,冲孔直径应不小于300mm,以保证井管四周有一定数量的砂滤层,冲孔深度应比滤管底深500mm左右,以防冲管拔出时,部分土颗粒沉于坑底而触及滤管底部。井孔冲成后,立即拔出冲管,插入井点管,并在井点管和孔壁间迅速填灌砂滤层,以防孔壁坍塌,砂滤层的填灌质量是保证轻型井点顺利工
作的关键,一般应采用洁净的粗砂,填灌要均匀,当填灌到滤管顶上1~1.5m,以保证水流畅通,井点填砂后,井点管上口须用黏土封口,以防漏气。 (3)试抽
井点使用前,应进行试抽水,检查各部分是否正常。无漏水、漏气等异常现象为合格,否则应及时检修。 (4)井点管系统运行
先开动真空泵排气,再开动离心泵抽水,井点降水系统运行后,井点管系统运行,应保证连续抽水,并准备双电源,正常出水规律为“先大后小,先浑后清”。如不上水,或水一直较浑,或出现清后又浑等情况,应立即检查纠正,真空度是判断井点系统良好与否的尺度,应经常观察,一般真空度应不低于55.3~66.7kPa,如真空度不够,通常是因为管路漏气,应及时修好,井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,手扶管子较热等简便方法进行检查,如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反冲洗井点管或拔除重新埋设。井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物及管线进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。 (5)水位观测
井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物及管线进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。抽水初期每天观测2次以上,水位稳定后应每天观测1次 (6)井点管拆除
地下建、构筑物竣工并进行回填土后,方可拆除井点系统,井点管拆除一般多借助于倒链、起重机、挖机等,所留孔洞用土或砂填塞,对地基有防渗要求时,地面以下2m应用黏土填实。 2.4.2、喷射井点降水 (1)喷射井点布置与埋设
1)喷射井点布置与埋设方法与轻型井点基本相同。安装前应对喷射井点管逐根冲洗,检查完好后方可使用。井点管埋设宜用套管冲枪(或钻机)成孔,加水及压缩空气排泥,当套管内含泥量经测定小于5%时才下井管及灌砂,然后再将套管拔起。下井管时水泵应先开始运转,以使每下好一根井管,立即与总管接通(不接回水管)后及时进行单根试抽排泥,并测定真空度,待井管出水变清后为止,地面测定真空度不宜小于93.3kPa。全部井点管沉设完毕后,再接通回水总管,全面试抽,然后让工作水循环进行正式工作。各套进水总管均应用阀门隔开,各套回水总管应分开。
2)井管间距一般为2~3m,冲孔直径为400~600mm,深度应比滤管底深lm以上,为防止喷射器损坏,成孔宜采用套管法,加气及压缩空气排泥,当套管内含泥量经测定小于5%时,方可下井管,井点孔口地面以下500~1000mm深度范围内应采用黏土封口。
3)下井管时水泵应先运转,每下好一根井管,立即与总管接通(不接回水管),并及时进行单根试抽排泥,并测定其真空度(地面测定不应小于93.3kPa),待井管出水变清后停止。
4)全部井管下沉完毕,再接通回水总管,经试抽使工作水循环进行后再正式工作。 5)扬水装置(喷嘴、混合室、扩散室等)的尺寸、轴线等,应加工精确。各套进水总管应用阀门隔开,各套回水管也应分开,为防止产生工作水反灌,在滤管下端应设逆止球阀。 (2)喷射井点系统的运行
1)开泵时,压力要小些(小于0.3MPa),以后再逐渐正常。
2)抽水时,如发现井管周围有泛砂冒水现象,应立即关闭井点管进行检修。 3)工作水应保持清洁,试抽两天后应更换清水,以防止工作水磨损喷和水泵叶。 2.4.3、管井井点降水 (1)测量放线定位
根据设计降水平面布置图,测量定出每个管井准确位置,钻机按井点位置就位。 (2)挖泥浆坑
泥浆池位置的选定宜根据现场条件确定。可多井一池,其大小根据井深、井数、排浆量综合确定。泥浆池的选定与开挖应注意地下管网,必要时采用砖砌泥浆池。 (3)钻机就位、凿井
钻机就位平稳,管井埋设可采用泥浆护壁冲击钻成孔或泥浆护壁钻孔方法成孔。钻进时一般采用地层自造泥浆护壁。设溢浆孔和进浆管,并保证孔内液面高出地下水位。井径宜大于井管外径200mm以上,且井管外径不宜小于200mm,井管内径宜大于水泵外径50mm。井孔应保持
圆正垂直,钻孔底部应比滤水井管深200mm以上。井管下沉前应进行清洗滤井,冲除沉渣,可灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法,将泥渣清出井外,并保持滤网的畅通,然后下管。滤水井管应置于孔中心,下端用圆木堵塞管口,井管与孔壁之间用3~15mm砾石填充作过滤层,地面下0.5m内用粘土填充夯实。水泵的设置标高根据要求的降水深度和所选用的水泵最大真空吸水高度而定,一般为5~7m。 (4)下设井管
井管采用无砂混凝土管,在预制混凝土井上放置井管同时水位以下包缠1层尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用2-4条30mm宽、长2~3m的竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨水泥砂或异物流入井中,井管高出地面不小于200mm,并加盖临时保护。 (5)填砾料
井管放入井内后,及时在井管与孔壁间填充粒径为1-3cm细砾石滤料。滤料必须符合级配要求,将设计砂砾规格上、下限以外的颗粒筛除,合格率要大于90%,杂质含量不大于3%,用铁锹下料,以防止分层不均匀和冲击井管,填滤料要一次连续完成,从底填到井口下1m左右,上部采有不含砂石的粘土分层回填并夯压封口。 (6)洗井
洗井的主要目的在于清除停留在孔内和透水层中的泥浆与孔壁的泥浆,疏通透水层,并在井周围形成良好的反滤层。采用压力为0.8Mpa,排气量为9m3/min空压机及潜水泵联合洗井,直至抽出清水为止。洗井前后两资抽水涌水量相差小于15%,且洗井后井内沉碴不上升或基本不上升。 (7)下放水泵
JQB1.5-6型潜水泵在安装前应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向,各部痊的螺栓是否拧紧,润滑油是否加足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破坏折断等情况,然后在地面上转3-5min,如无问题,始可放入井中使用。用绳索将潜水泵吊入滤水层部位。 (8)铺设排水管网及沉淀池
排水管网采用钢管、硬塑料管做为排水主管路,排水管直径应满足基坑总出水量的要求,必要时可采用多向排水。在排水管线转角连接处、每边中部、排水管网进入市政管线接口处设置沉淀池,沉淀池采用砌砖池,须做防水处理。排水管网向水流方向的倾斜以1‰为宜。 (9)管井使用时,应经试抽水,检查出水是否正常,有无淤塞等现象,如情况异常,应检修好后方可转入正常使用。抽水过程中应经常对抽水设备的电动机、传动机械、电流、电压等进行检查,并对井内水位下降和流量进行观测和记录。
(10)井管使用完毕,井管可用人字桅杆借助钢丝绳、倒链、绞磨或卷扬机将井管徐徐拔出,将滤水井管洗去泥砂后储存备用,所留孔洞用砂砾镇实,上部50cm深用粘性土填充夯实。 2.4.4、深井井点降水
(1)深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。适于渗透系数较大(10~250m/d),土质为砂类土,地下水丰富,降水深,面积大,时间长的情况,降水深可达50m以内,有流砂的地区和重复挖填土方地区使用。
(2)深井井点系统设备由深井、井管、和潜水泵等组成。井管用钢管、塑料管或混凝土管制成,管径一般为200~300mm,井管内径一般宜大于水泵外径,井管下部过虑部分带孔,外面包裹镀锌铁丝两层或尼龙网。水泵采用油浸式潜水泵或深井泵。
(3)深井井点埋设与使用
1)成孔可根据土质条件和孔深要求,采用冲击钻钻孔(CZ-22或CZ-20型)回转钻钻孔、潜水电钻钻孔,用泥浆护壁,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。孔径应较井管直径大150~250mm。当不设沉砂管时,钻孔深度应比抽水期内可能沉积的高度适当加深。成孔后立即安装井管,以防坍孔。
2)深井井管沉放前应清孔,一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取出泥渣洗井,或用压缩空气(压力为0.8MPa、排气量为12m3/min)与潜水泵联合洗井。
3)井管下放时,将预先制作好的井管用吊车或三角支架借卷扬机分段下设,分段连接牢固,直下到井底。井管安放应力求垂直并位于井孔中间;管顶部比自然地面高500mm左右。井管过滤部分应放置在含水层适当的范围内,井管下入后,及时在井管与土壁间填充砂砾滤料。粒径应大于滤网的孔径,一般为3~5mm的细砾石。砂砾滤料必须符合级配要求,将设计砂砾规格上、下限以外的颗粒筛除,合格率要大于90%,杂质含量不大于3%;不得用装载机直接填料,应用铁锹下料,以防分层不均匀和冲击井管,填滤料要一次连续完成,从底填到井口下
lm左右,上部采用不含砂石的粘土封口。管周围填砂滤料后,安设水泵前应按规定先清洗滤并,冲除沉渣。一般采用压缩空气洗井法,当井管内泥砂多时,可采用反复关闭、开启管上的气水土混合物的阀门,破坏井壁泥皮。在洗井开始30min左右及以后每60min左右,关闭一次管上的阀门2~3min,使井中水沸腾来破坏泥皮和泥砂与滤料的粘结力,直至井管内排出的水由择变清,达到正常出水量为止。洗井应在下完井管,填好滤料,封口后8h内进行。
4)潜水泵在安装前,应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向,各部位螺栓是否拧紧,润滑油是否加足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破坏折断等情况,然后在地面上转3~5min,如无问题,始可放入井中使用。安装完毕应进行试抽水满足要求后始转人正常工作。
5)井管使用完毕,用吊车或用三角支撑架借助钢丝绳、倒链,将井管口套紧徐徐拔出,滤水管拔出洗净后再用,拔出所留的孔洞用砂砾填充、捣实。部分有特殊要求的承压井需按设计要求进行处理。 3、质量标准 3.1、引用标准
GB50007——建筑地基基础设计规范
GB50202——建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50300——建筑工程施工质量验收统一标准 GB50330——建筑边坡工程技术规范 JGJ33——建筑机械使用安全操作规程 JGJ46——施工现场临时用电安全技术规范 JGJ59——99建筑施工安全检查标准 JGJ120——建筑基坑支护技术规程
3.2、降水与排水施工的质量控制标准
允许偏差或允许序号 检查项目 单位 1 2 3 排水沟坡度 井管(点)垂直度 井管(点)间距 ‰ % % 值 数值 1~2 1 ≤150 目测:不积水,排水顺畅 插管时目测 用钢尺量 检查方法