好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底(新)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

田林县乐理镇百花寨易地扶贫项目基础接地及防雷引下线施工工程技术交底 第 1 页 共 3 页

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底

工程名称 施工单位 技术交底记录 田林县乐理镇百花寨易地扶贫项目 福建省华峰建设发展有限公司 表格编号 201702 共3页 分项工程名称 基础接地及防雷引下线施工工程技术交底 交底日期 2017.2.28 一施工准备 (一)作业条件 接地体安装: 利用底板钢筋或深基础做接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完检查合格后。 (二)材料要求 -40×4热镀锌扁钢、Φ12热镀锌圆钢、电焊条、氧气、乙炔、预埋铁件、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的规定。 (1)、材料的质量符合设计要求,接地电阻值必须符合设计要求,焊口应符合规范要求。 三、基础接地 (1)利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将 田林县乐理镇百花寨易地扶贫项目基础接地及防雷引下线施工工程技术交底 第 2 页 共 3 页 底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作均压环,没有基础梁处,或基础梁埋深不足1米的,则在基坑外侧敷设2条Φ16热镀锌圆钢。接地装置纵横相交处应焊接,其经过独立基础时应与独立基础内两条主钢筋焊接,各连接点均采用焊接,焊接搭接长度不少于6d,焊口应符合规范要求,混凝土外各焊接点均须作防锈处理,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。 四、接地体核验: 接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。 五、避雷引下线敷设 1、在建筑物有“╤”处各安装一个接地电阻测试板,安装高度0.5米。 2、避雷引下线暗敷设的有关规定及做法: (1)根据设计要求:利用混凝土柱内两根Φ16以上(或四根≧Φ12以上)主筋通长焊接作防雷引下线,引下线间距离不应大于 25m,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根-40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外散水,预留长度不小于1m (2)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。 (3)主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其他的焊接处理。 田林县乐理镇百花寨易地扶贫项目基础接地及防雷引下线施工工程技术交底 第 3 页 共 3 页 六、成品保护: (1)其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体。 (2)不得随意移动已经绑扎完的结构钢筋。 (3)拆架子时不要磕碰引下线。 签字栏 交底人 接收人 班组(工人)

基础接地及防雷引下线施工工程技术交底(新)

田林县乐理镇百花寨易地扶贫项目基础接地及防雷引下线施工工程技术交底第1页共3页基础接地及防雷引下线施工工程技术交底工程名称施工单位技术交底记录田林县乐理镇百花寨易地扶贫项目福建省华峰建设发展有限公司表格编号201702共3页分项工程名称基础接地及防雷引下线施工工程技术交底交底日期2017.2.2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8zgyv8p4xm5ap1c1kzfj507xn0uyq600qnk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享