说明:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、 严禁班前、班中饮酒。
2、 进入工作现场, 必须穿戴好劳保用品。
3、 电除尘在送电前必须确保电场内保温箱隔离开关室等危险区无人, 各门关闭严密时方可 送电。
4、 电除尘器在高压转换开关未打至接地位置前, 禁止打开高压和高压供电部位, 更不准许将头、手伸入或手指头指向高压电线。
5、 电除尘停电后, 需要进入整流隔离室内工作或处理故障时, 需经车间批准并由安全部门办好手续后方可进行, 还必须将高压开关打至接地位置, 并在电源开关上挂上有人工作, 禁止合闸的标牌, 并有专人监护。
6、 进入电场前, 必须指定专人办理风机电场振打装置等全部本体设备的停电手续, 指定室内操作人员将高压室高压转换开关打到接地位置, 并在操作台和整流室悬挂清理现场, 严禁合闸等标牌, 两名以上作业人员拿到停电牌并一一核对确认无误, 并有专人监护下方可作业, 并在操作室内留一人看守。
7、 进入电场或整流室检查, 检修或清扫必须停机组, 关闭整流总电源, 对电场机组接地放电要有电笔验电, 严禁用手触摸是否有电, 确认无电并落实互
第 2 页/共 3页
专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号:
保后, 才能进行工作。同时严禁将人孔门关闭, 并需在门上悬挂清理电场, 严禁关门等标牌。
8、 作业人架好进入人孔短梯, 带手电筒才能进入电场清扫或排除故障, 排除故障必须两人以上才能作业, 进电场先要确定走台栏杆是否牢固, 防止跌落。
9、 摘取电场上部折断的阴极线时, 必须佩带好安全检查带, 清理断线及电场内杂物向下抛丢时, 应指定专人监护。
10、 作业完毕, 作业负责人清点人数、工具, 确认无误后, 才能关所有人孔门。
11、 非岗位操作人员一律禁止进入高压区。
12、 进入电场必须关闭风机风门或停止风机运行, 防止风速过高将人吹倒。 13、 经常检查安全防护设施, 确保齐全完好。
14、 为防止操作过电压, 不能在设备运行状态下转换高压隔离开关和直接拉闸。
15、 遵守其它有关安全规定。