1.1 总题容与使用围

本规程规定了ST3000智能变送器的维护、检修投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。

本规程适用于化工装置中在线使用的ST3000智能变送器(以下简称仪表)。 1.2 基本工作原理。

该仪表基于惠斯通电桥原理工作。它以微处理器为核心,可实现对信号的运算、处理及通讯。

1.3 构成及功能

该仪表构成如图1所示。

4 ~ 20mA 直流或数字

信号

图 1

检测 元件:将检测的差压、压力、温度、静压信号转变为电流信号。 模数转换器:将电流信号转换为数字信号。 存 储 器:用于存储各类数据.

微处 理器:完成各类数据的运算、处理。

数模转换器:将数字信号转换为4~20mA Dc的模拟输出信号。 1.4 主要技术性能及规格 1.4.1 性能指标 基本误差:±0.1% 响应时间:0.4s 1.4.2 规格 输 出:4~20mA

供电电压:24V DC±10% 负载电阻:250Ω

1.4.3 温度: -5~65℃ 湿 度:10%~90%

1.5 对维修人员的要求

1.5.1 熟悉本规程的产品说明书和有关技术资料;

1.5.2 了解有关的生产工艺流程及该仪表在其中的作用;

1.5.3 掌握数字电路技术、模拟电路技术、化工测量仪表等方面的基础理论知识; 1.5.4 掌握该仪表维护、检修、投运几常见故障处理的基本技能; 1.5.5 掌握常用测试仪器和有关的标准仪器使用方法; 1.5.6 掌握ST3000现场通讯器的使用方法。 2 完好条件

.. ..

. . .

2.1 零部件完整,符合技术要求,即: 2.1.1 铭牌应清晰无误; 2.1.2 零部件应完好齐全; 2.1.3 紧固件不得松动; 2.1.4 接插件应接触良好。

2.2 运行正常,符合使用要求,即运行时仪表应达到规定的性能指标。 2.3 设备及环境整洁符合工作要求,即:

2.3.1 整机应清洁、无锈蚀,漆层平整、光亮、无脱落; 2.3.2 仪表线路敷设整齐;

2.3.3 仪表标记齐全、清晰、准确;

2.3.4 环境应满足本规程1.4.3条的要求。 2.4 技术资料齐全、准确,符合管理要求,即: 2.4.1 说明书、随机资料应齐全;

2.4.2 仪表原理图和接线图应完整准确; 2.4.3 仪表参数及其更改记录应齐全、准确;

2.4.4 运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更改记录、软件修改记录应准确无误。 3 维护

3.1 日常维护 3.1.1 巡回检查

每班至少进行两次巡回检查,容包括:

3.1.1.1 向当班供应人员了解仪表运行情况; 3.1.1.2 查看仪表导压管有无泄露; 3.1.1.3 查看仪表的输出值是否正常; 3.1.1.4 发现问题及时处理; 3.1.1.5 做好巡回检查记录。 3.1.2 定期维护 定期维护的容:包括

3.1.2.1 每周应对仪表外部进行清洁工作; 3.1.2.2 每月对仪表进行排污;

3.1.2.3 每3个月至少进行一次供电电压检查;

3.1.2.4 每6个月至少应对仪表的组态数据进行一次核对。 3.2 定期校准 3.2.1 校准周期 校准周期为12月 3.2.2 校准仪器 SFC现场通讯器 标准电流表:0.1级 3.2.3 校准接线

校准接线如图2所示:

.. ..

. . .

电阻

— - +

图 2

3.2.4 设置仪表位号

首先检查接线正确无误,变送器通电,打开SFC电源开关,显示

PUT LOOP IN MAN ,按ID键,通讯器显示 , 按ENTER

显示 按

完成仪表位号定义.

3.2.5 设置工程单位

反复按UNITS 直到选择到需要的工程单位为止(有12个工程单位选择) 按ENTER 键完成工程单位的选择. 3.2.6 设置阻尼时间常数

按DAMP 键后,再按 NEXT 键或PREV 键,选择阻尼时间常数(有10个常数供选择)。 按ENTER完成阻尼时间常数的定义。 3.2.7 设置量程上下限

按LEV 0% 键后,用数字键输入零位值。

按 ENTER 键完成零位设置。

按URV 100%键后,用数字键输入量程值。

按 ENTER 键完成量程设置。 3.2.8 设置输出类型

按 键,显示 按 键, 仪表有线性和方根输出两

种类型供选择,反复按MENU 键选择好输出类型,按ENTER 键完成输出类型设置。 3.2.9 零点0%校验(通大气状态下)。

按 按

显示当前测量值,如不是零,按

.. ..

. . .

大约20秒后按ENTER 即可。

3.2.10 零位和满量程的迁移

按 按 按 即可

完成零位的迁移。 按 按 按 即可

完成量程的迁移。

3.2.11 非恒流源“#”的消除 按

然后切断电源(拆一根变送器的电源线),等几分钟后,再接上。 按 键 即可。 3.2.12 将当前状态存储到变送器的不挥发存储器中

变送器参数输入完毕,关机。 3.3 故障及处理

故障信息及其处理方法一览表 故障显示 故障容 解决方法

SFC FAULT

SFC故障 SFC 不可能进行通讯 1.按 【STAT】 键获取任何其它的信息 2.更换SFC

ENTRY>SENS RNG 设定值>上限值

设定的上限值(URV)超过了变送器规定的测定的测量围上限的1.5倍 按 【CLR】 键,检查参数,再启动

EXCESS ZERO CORR

零位超差 零位值超出规定围精度的限制 检查输入,并确认它与校正围相匹配,检查变

.. ..

. . .

送器上的表体

SFC FAULT

SFC故障 SFC 不可能进行通讯 1.按 【STAT】 键获取任何其它的信息 2.更换SFC

ENTRY>SENS RNG 设定值>上限值

设定的上限值(URV)超过了变送器规定的测定的测量围上限的1.5倍 按 【CLR】 键,检查参数,再启动

EXCESS ZERO CORR

零位超差 零位值超出规定围精度的限制 检查输入,并确认它与校正围相匹配,检查变送器上的表体

EXCESS SPAN CORR

量限宽度超差 量程超出规定围精度的限制 检查输入,并确认它与校正围相匹配,检查变送器上的表体

EXCEKIVE OUTPUT

过载 输出的百分比太高或太底,极限值应限制在 -1.25%至+105% 按 【CLR】 键,检查仪表,再启动

HI RES/LOW VOLT

高电阻/低电压 回路阻值(开路)或供电电压过低,或是二者兼有 检查导线连接端子和电源,变送器的工作电压至少11伏

ILLEGAL RESPONSE

非法响应 变送器没有收到SFC的信息,SFC没有发送正确的信息

变送器发送一条不正确的响应信息,它或者是工作不正常或者是在通讯回路中噪声过大 1.再试一次通讯

2.按状态键 【STAT】 并做所需的排除故障操作 3.检查通讯回路 4.更换SFC

IN OUTPUT MODE

输出方式 变送器作为电流源进行工作 如果你想退出输出方式,必须先按 【OUTPUT 】 键,再按 【CLR】 键

INVALID REQUEST

请求无效 1.由于量程宽度过大,变送器被 要求纠正或设置它的URV值,或者当变送器处于输出方式时纠正它的LRV或URV 2.对于相连的变送器,按键的功能无效 1.检查变送器URV上限值是否准确或者变送器不处在输出方式

.. ..