好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气维修工通用岗位工作标准范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气维修工通用岗位工作

标准

(标准、完整、实用、可修改)

工作行为规范系列

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号:FS-QG-83253

电气维修工通用岗位工作标准

General post work standards for electrical maintenance workers

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

一、固用的螺栓、螺母、垫圈齐全、紧固、无锈蚀,同一台开关,同一部位的螺母,螺栓规格一致,弹平垫规格应与螺栓直径相符合。

二、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出1~3个螺距,不得在螺母下加多余垫件。 2、隔爆性能

⑴、隔爆接合面的缺陷或机械伤痕,将器伤痕两侧高于无伤面的凸起部分磨平后,不得超过下列规定。

①隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm,深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mm宽的隔爆面上,每1cm2不得超过5个,1mm宽的隔爆面上,不得超过2个。

②产生的机械伤痕,宽度和深度不大于0.5mm,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度的2/3。

第2页/共6页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE ⑵、隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,干净整洁,并涂防爆油。

⑶、用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫为合格。

⑷、观察窗孔胶封及透明度,无破损,无裂纹为良好。 ⑸、进线嘴连接紧固,密封良好,并符合下列规定: ①接线后紧固件的紧固程度以拉伸电缆不串动为合格,线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈(压叠式线咀压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%)。 ②密封圈内径与电缆外径差应小于1mm,密封圈外径与进线装置内径差应符合下表规定:

密封圈外径D密封圈外径与进线装置内径间隙 D≥20≤1 20 D>60≤2

密封圈宽度应大于电缆外经的0.7倍,但必须大于,10mm后厚应大于电缆外经的0.3倍,但必须大于4mm(70m橡套电缆除外).密封圈无破损,不许割开使用,电缆与密封圈之间

第3页/共6页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 不许包扎其它物体。

③电缆护套穿入进线嘴长度一般为5—15mm,电缆粗穿不进去时,可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细).

④低压隔爆开关空的接线嘴应用密封圈及厚度不小于2的刚垫板堵压紧,其紧固程度,螺旋线咀用手拧紧为合格,压叠式线咀用手晃不动为为合格.钢垫板应置于密封圈的外面,其直径与进线装置的内径差应符合上表规定.

⑤使用的密封圈材质应合格,老化的密封圈不得使用。 4、接线装置齐全、完整、紧固、导电良好,并符合下列要求:

⑴绝缘座完整无裂纹;

⑵接线螺栓和螺母的螺纹无损伤,无放电痕迹、接线零件齐全、有卡爪、弹垫、背帽等。

⑶接线整齐、无毛刺,卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物。 ⑷接线盒内导线的电气间隙和爬电距离应符合规定; ⑸隔爆开关的电源,负荷引入装置,不得颠倒使用. 5、固定电气设备接线应浮合下列要求

第4页/共6页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE ⑴设备引入(出)线的终端头应用线鼻子或过度接头接线。

⑵导线连结牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。 6、安全供电

⑴高、底压电气设备的短路、漏电、接地等保护装载必须符合规定,整定实验合格。

⑵电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整,接地螺栓应进行防锈处理。 ⑶接地线符合下列规定:

三、主接地极的接地母线其截面不小于扁钢25×4mm2,铜线50MM2,镀锌铁线100MM2;

四、电气设备外壳同接地母线或局部接地的连线和电缆接线盒两端的铠装铅皮的.连接接地线其截面不小于25mm2,扁钢50mm2(厚度不小于4mm)镀锌线25mm2。

③井下供电应做到:三无、四有、两齐、三全、三坚持。 ⑷不漏电,即网络的绝缘电阻不小于下列规定,漏电继电器正常投入运行,1140v

第5页/共6页

电气维修工通用岗位工作标准范本

电气维修工通用岗位工作标准(标准、完整、实用、可修改)工作行为规范系列GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE编号:FS-QG-83253电气
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8zfv20lr1d6u75f0b3w102ra61x73m01dfe
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享