5.5电气系统单元安全评价
5.5.1 安全检查表法检查
依据有关安全生产的法律法规及标准规范, 目电气系统单元的符合性,详见表 5.6-1。
表5.6-1电气系统单元安全检查表
序号 1 检查内容 变电室及高、低压配电装置 运用安全检查表法检查本项
检查依据 检查情况 检查 结果 备注 配电装置室的门应设置向外 开1.1 启的防火门,严禁米用门 闩 电气配电间外要有安全警示 标1.2 志 屋内、屋外配电装置的隔离 开关与相应的断路器和接地 刀闸之间应装设闭锁装置。 1.3 屋内配电装置设备低式布置 时,还应设置防止误入带电 间隔的闭锁装置 《3-110kV高压配 电装电气配电间应设置防止雨、 雪和1.4 蛇、鼠类小动物从窗、 门、电缆沟等进入室内的设 施 电气配电间的电缆夹层、电 缆沟1.5 和电缆室,应采取防水、 排水措施 配电装置室应按事故排烟要 求1.6 装设事故通风装置 1.7 电气设备间的照明照度应符 合标准规定 置设计规范》 第 7.1.4、7.1.5、 7.1.8 条 1.8 应配备专用的灭火器材 1.9 变电室内不得堆放易燃、易 爆、易腐蚀物品
序号 1.10 检查内容 瓷瓶、套管、绝缘子应清洁 无裂 检查依据 检查情况 检查 结果 备注 纹 母线应整齐清洁,接点接触 良好,1.11 项序标志明显,连接 可靠 有规定的警示标志和工作操 作标志 1.12 绝缘工具、用具摆放整齐, 定期1.13 测试,并有合格证 2 变压器 光伏方阵内就地升压变压器 应按下列原则选择: 1应优先选用自冷式、低损 耗电力变压器。 2升压变压器容量可按光伏 方阵单元模块最大输出功率 选取。 3可选用高压/低压预装式 箱式变电站或由变压器与咼 低压电气元《光伏发电站设 计规件等组成的敞开 式设备。对于在范》 2.1 沿海或风沙 大的光伏发电站,当(GB50797-2012) 第采用户 外布置时,沿海防护等级8.1.3条 应 达到IP65 ,风沙大的光伏发 电站防护等级应达到IP54。 4就地升压变压器可采用双 绕组变压器或分裂变压器。 5就地升压变压器宜选用无 励磁调压变压器。 光伏发电站发电单元接线及 就地升压变压器的连接应符 合下列要求: 2 逆变器就地升压变压 器接线方《光伏发电站设 计规案应根据光伏 发电站的容范》 2.2 量、光伏方 阵的布局、光伏(GB50797-2012) 第组件的 类别和逆变器的技术8.2.1条 参 数等条件,经技术经济 比较确定。 2 一台就地升压变压器连 接不自带隔离变压器的逆变 器为两台时,宜选用分裂变 压器。 《光伏发电站设 计规光伏电站站用电系统的电压 宜采范》 2.3 用380V。 (GB50797-2012) 第8.3.1条
序号 检查内容 站用电工作电源引接方式宜 符合检查依据 检查情况 检查 结果 备注 下列要求: 1 .当光伏发电站有发电母 线时,宜从发电母线引 接供给自用负荷。 2. 当技术经济合理时,可 由外《光伏发电站设 计部电网引接电源供 给发电站规范》 2.4 自用负荷。 (GB50797-2012) 第3. 当技术经济合理时,就 地逆8.3.3条 变升压室站用电也 可由各发电单元逆变器 变流出线侧引接,但升 压站(或开关站)站用 电应按本条的第1款或 第2款中的方式引接。 站用电系统应设置备用电 源,宜引接方式宜符合下列 要求: 1. 当光伏发电站只有一段 发电母线时,宜由外部 电网引接电源。 2. 当发电母线为单母线分 段接线时,可由外部电 网引接电源,也可由其 中的另一段母线上引接 电源。 《光伏发电站设 计3. 各发电单元的工作电源 分别规范》 2.5 由个子的就地升压 变压器低(GB50797-2012) 第8.3.4条 压侧引接时, 宜采用邻近的两发电单 元互为备用的方式或由 外部电网引接电源。 4. 工作电源与备用电源间 宜设置备用电源自动投 入装置。 站用电变压器容量选择应符 合下《光伏发电站设 计列要求: 规范》 2.6 1. 站用电变压器容量不宜 小于(GB50797-2012) 第计算负荷的1.1倍。 8.3.5条 2. 站用电备用变压器的容 量与工作变压器容量相 同。 站用电装置的布置位置及方 式应《光伏发电站设 计根据光伏发电站的容 量、光伏方规范》 2.7 阵的布局和逆变 器的技术参数等(GB50797-2012) 第条件确疋。 8.3.6条 3
序号 检查内容 检查依据 检查情况 检查 结果 备注 光伏发电站的升压站(或开 关站)配电装置的设计应符 合《高压配《光伏发电站设 计规范》 电装置设计技术 3.1 规程》DL/T5352及《3?110kV 高GB50797-2012 第 8.5.1 条 压配电装置设计规范》 GB50060的规定。 配电装置的设计,应根据变 电站《35kV~110kV 变 负荷性质、环境条件、 运行维护电站设计规范》 3.2 的要求,选用资源 节约、环境友GB50059-2011 好、占地省的 设备和布置方案。 第3.3.2条 4 无功补偿装置 《光伏发电站设 计规范》 (GB50797-2012) 第8.6.1条 《光伏发电站设 计规范》 (GB50797-2012) 第8.6.3条 光伏发电站的无功补偿装置 应按电力系统无功补偿就地 平衡和便4.1 于调整电压的原则 配置。 4.2 无功补偿装置设备的型式宜 选用成套设备。 无功补偿装置依据环境条 件、设《光伏发电站设 计备技术参数及当地的 运行经验。规范》 4.3 可米用户内或户 外布置型式,并(GB50797-2012) 第应考虑维护 和检修方便。 8.6.4条 5 电气二次 电气二次设备应布置咋爱继 电器《光伏发电站设 计室内,继电器室面积应 满足设备规范》 布置和定期巡视维 护的要求,并5.1 留有备用屏位。 屏、柜的布置宜(GB50797-2012) 与配电装置 间隔配列次序对应。 第8.7.3条 《光伏发电站设 计升压站内各电压等级的断路 器以及隔离开关、接地开关、 有载调规范》 5.2 压的主变分接头位置 及站内其他(GB50797-2012) 第重要设备的启动 (停止)等元件应8.7.4条 在控制室 内监控。 《光伏发电站设 计光伏发电站逆变器、跟踪器 的控规范》 5.3 制应纳入监控系统。 (GB50797-2012) 第8.7.6条
序号 检查内容 检查依据 检查情况 检查 结果 备注 大、中型光伏发电站应采用 计算机监控系统,主要功能 应符合下列要求: 1. 应对发电站电气设备进 行安《光伏发电站设 计全监控。 规范》 5.4 2. 应满足电网调度自动化 要求,完成遥测、遥信、 遥(GB50797-2012) 第8.7.7条 调、遥控等远动功能。 3. 电气参数的实时监测, 也可根据需要实现其他 电气设备的监控操作。 6 电缆及电缆敷设 光伏发电站电线、电缆的选 择与敷设设计,应符合《电 力工程电《光伏发电站设 计缆设计规范》 规范》 6.1 GB50217的规定,电线、电缆 截GB50797-2012 第 面应进行技术经济比较后 选择确8.9.1 条 定。 《光伏发电站设 计光伏组件之间及组件与汇流 箱之规范》 6.2 间的电线、电缆应有固 定措施和GB50797-2012 第 防晒措施。 8.9.3 条 电缆敷设可米用直埋、电缆 沟、《光伏发电站设 计电缆桥架、电缆线槽等 方式。动规范》 6.3 力电缆和控制电缆 宜分开排列并GB50797-2012 第 满足最小间距 要求。 8.9.4 条 《光伏发电站设 计规范》 GB50797-2012 第 8.9.5 条 6.4 电缆沟严禁作为排水通路。 7 接入系统 光伏发电站接入电网的电压 等级7.1 应根据光伏发电站的容 量及电网(GB50797-2012) 的具体情况,在接 入系统设计中第9.1.1条 经技术经济比 较后确定。 光伏发电站向当地交流负载 提供规范》 7.2 电能和向电网发送的电 能质量应(GB50797-2012) 符合公用电网的电 能质量要求。 第9.1.2条 《光伏发电站设 计规范》 《光伏发电站设 计 《光伏发电站设 计光伏发电站应具有相应的继 电保规范》 7.3 护功能。 (GB50797-2012) 第9.1.3条 大、中型光伏发电站应具备 与电《光伏发电站设 计力调度部门之间进行数 据通信的规范》 7.4 能力,并网双方的 通信系统应符(GB50797-2012) 第合电网安全经 济运行对电力通信9.1.4条 的要求。