好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

放紧线作业指导书2024

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

220kV山越一线N18~N23杆塔改造工程 放紧线作业指导书

3.2 工序安排 表3-2工序安排表

工序名称 牵张场地布置 放线滑车悬挂 导引绳展放 牵引绳及导地线展放 导地线连接 平衡挂线 工序编号 01 02 03 04 05 06 4.安全风险辨析与控制措施

表4-1 工作前安全风险辨析及措施表

序号 1 安全风险 架线前杆塔未接地 预控措施 所有杆塔接地装置已连接牢靠后再开始架线工作。 2 3 施工前未进行安全技术交施工前对施工队进行安全技术 底 牵张设备未安装接地滑车 锚线、转向及紧线地锚埋设情况不清楚 地锚未进行回填土 放线盘安装不牢固,线盘架制动不可靠 交底。 安全监护人检查确认牵张设备 接地滑车已安装 指派责任心强、工作经验丰富 的技工负责监督施工,保证按方案要求的深度、角度埋设。 地锚放入坑内连接拉棒后,马 上进行回填夯实出线作业应把 施工前由安监人员检查确认 检查结果 检查架线段内所有杆塔,确保 4 5 6 进入施工现场的人员必须正确 7 8 9 进入施工现场不戴安全帽 佩戴安全帽,未戴安全帽的人员禁止进入施工现场。 受力工器具以小代大 导引绳、导线跳槽仍继续牵引 工器具严禁以小代大 专人监护,牵引机侧收到任何停机信号应立即停止牵引,直 加强放线段中监控,各塔位派 5

220kV山越一线N18~N23杆塔改造工程 放紧线作业指导书

至故障排除后才能继续牵引 通信信号中断情况下仍进10 行导引绳、牵引绳及导地线的展放和紧线工作 导地线升空有人员跨越将离地的导地线 一旦出现有监控部位信号中 断,指挥人员应立即指挥停止工作,查明原因并恢复通信后才能继续工作。 加强升空点安全监督,导地线 升空前要求现场人员撤到安全距离以外 再拆出磨绳 磨绳应从卷筒下方卷入,并排 列整齐 使用前进行检查,使用中打滑 应在机前进行锚固后更换绞磨 紧。 安全带设置在合适的位置上 避免在同一垂直线上作业 11 12 13 14 15 16 17 绞磨受力时,采用松尾绳应用绞磨松出磨绳,不受力后 的方法卸荷 磨绳从卷筒上方卷入 绞磨刹车打滑 弛度调整时葫芦链尾未打操作时,检查确保链尾系扣锁 扣 出线作业,安全带未固定在合适位置上 高空上下交叉作业 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任

施工单位检查人: 监理单位检查人:

日期: 日期:

注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。

5.作业准备

5.1 人员配备 表5-1 人员配备表

工序名称 牵张场地布置 放线滑车悬挂

工作人数 6 3 6

负责人数 1 1 监护人数 1 1 220kV山越一线N18~N23杆塔改造工程 放紧线作业指导书

导引绳展放 牵引绳及导地线展放 导地线连接 导地线紧线 平衡挂线 6 8 4 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

名称 张力机 牵引机 吊车 放线滑车(导线) 放线滑车(地线) 压线滑车 牵引绳 导引绳 临锚绳 牵引走板 旋转连接器 抗弯连接器 单头网套 规格/编号 QY-8 7

单位 台 台 台 个 个 个 千米 千米 根 付 个 个 支 数量 1 1 1 30 10 3 3 3 10 2 6 6 2 备注 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际220kV山越一线N18~N23杆塔改造工程 放紧线作业指导书

定 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 双头网套 直线管保护套 接地滑车 导 线 卡 线 器 地 线 卡 线 器 绞磨 钢丝绳 起重滑车 白棕绳 卸扣 链条葫芦 钢地锚 压接工具 断线钳 对讲机 经纬仪 14*200/14*150 100米/每根 3T/6T 支 套 付 个 个 台 根 个 根 个 个 个 套 把 台 台 2 3 2 6 3 3 各4根 7 12 120 各5个 10 2 2 11 2 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 规格数量按实际定 注: 主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。

8

220kV山越一线N18~N23杆塔改造工程 放紧线作业指导书

6.作业方法

6.1施工准备:

6.1.1 技术资料:设计图纸、施工规范、安全措施、施工方案; 6.1.2 人员组织:技术负责人、施工负责人、安全质量负责人和技能人员;

6.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护;

6.1.4 施工材料准备:导地线、绝缘子、压接管、金具螺栓等。 6.2 施工操作: 6.2.1 牵张场地布置

6.2.1.1 张力放线段的划分原则:

(1)一般情况下,张力放线段的长度宜为5~8km,放线滑车15个。当选择牵张场地非常困难时,放线滑轮数量不应超过20个。

(2)选用的放线段长度与线轴导线累计线长相近的方案以减少直线压接管数量。如果导线供货为定长时,放线段长度应与线轴中线长的整数倍相近。

(3)张力场、牵引场宜是地势平坦,交通方便的直线塔之间。 (4)牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位,且道路修补量不大,场地面积不应小于:张力场:55×25m;牵引场:30×25m。牵、张机出口与邻塔悬挂点间的高差角不应超过15°。

(5)牵、张机一般布置在线路中心线上,其方向应对正邻塔导线悬挂点,使绳(或线)在机上的进出方向垂直大牵引机的卷扬轮和大张力机的张力轮中心轴。对于地形受限制的地方,可采用转角引出的方式布置牵张场地,转向场地的布置应另编写特殊施工方案且符合安全使用要求。 6.2.2 放线滑车悬挂

6.2.2.1直线塔上悬垂放线滑车悬挂一般与悬垂绝缘串一起吊装。悬垂绝缘子串及放线滑车吊装前应作下列检查:

(1)悬垂绝缘子串及金具的组装符合设计图纸规定。 (2)放线滑车与绝缘子串连接方式可靠、正确。 (3)绝缘子碗头、球头与弹簧销之间的间隙配合适当。

9

8zepk2qtpx9lpyv23wwc1symv1joq100748