好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火力电厂消防水炮方案施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防水炮施工方案

目 录

一、编制说明 .......................................................... 2

1、采用的标准及规范 ................................................. 2 2、施工动力计划表 ................................................... 3 3、主要施工机具检测设备配置 ......................................... 4 二、消防水炮灭火系统组成 ............................................... 4 三、系统工作方式 ....................................................... 5 四、消防水炮灭火系统工作流程 ........................................... 5 五、水炮灭火系统安装 ................................................... 6 六、注意事项 ........................................................... 6 七、系统试压和冲洗 ..................................................... 7 1、强度试验、严密性试验准备条件 ....................................... 7 2、管网冲洗准备条件 .................................................. 7 3、水压试验 .......................................................... 7 4、冲洗 .............................................................. 8 八、施工用电安全技术措施 ............................................... 8 九、高处作业安全预防控制措施 ........................................... 8 十、强制性条文 ......................................................... 9 十一、施工质量和保证措施 .............................................. 10 十二、安全文明施工措施 ................................................ 11 十三、施工现场安全生产事故应急救援预案 ................................ 11 十四、安全危险点源辨识与控制一览表 .................................... 13 十五、重要环境因素识别与评价一览表 .................................... 14

消防水炮施工方案

一、编制说明:本方案适用于一期2×300MW级热电机组工程圆形封闭煤场消防水炮系统。 1、采用的标准及规范

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《火力发电厂设计技术规程》(GL5000-2000) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-2007) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-1997) 《远程消防炮系统通用技术条件》(GB19157-2003)

2、施工动力计划表

序号 1 2 3 4 5 工种人员名称 安全员 电工 管道工 普工 专业技术人员 单位 个 个 个 个 个 数量 1 2 2 2 1 备注

3、主要施工机具检测设备配置

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 机械种类 红外水准仪 台钻 套丝机 电动试压泵 砂轮切割机 角向磨光机 电 锤 空压机 成品脚手架 管钳 标准压力表 打孔机 滚槽机 水钻 对讲机 万用表 钢卷尺 钳形电流表 接地电阻测试仪 手枪电钻 型号 Z3T-4R DSY-40kg φ400 STMJ-125 φ8~φ24 0.67/10 1.7M/节 Y-100 0~1.6Mpa TS-1601 功率 KW 1.1 0.75 0.75 1.5 1.5 数量 3 1 2 2 4 4 5 3 4 6 6 2 4 4 10 1 2 2 2 2 新旧 程度 85% 80% 90% 85% 80% 80% 95% 85% 80% 70% 90% 80% 90% 95% 85% 95% 80% 85% 90% 85% 是否 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 厂家提供 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 备注

二、 自动消防炮灭火系统组成

自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、水流指示器、信号蝶阀、

消防炮、控制装置及电源部分等组成。

控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。

消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。

消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。 消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。

消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。

消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。

现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。

三、 系统工作方式

1、自动灭火方式 :火灾探测部分的红外线感知探测器报警后,由具有较高空间定位精度的红外线感知火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。

2、控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。

3、现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。

火力电厂消防水炮方案施工方案