PMC-43系列
三相数字式多功能测控电表
使用说明书
(PMC-43M / PMC-43I / PMC-43V)
(V1.0)
深圳市中电电力技术有限公司
PMC-43系列三相数字式多功能测控电表 深圳市中电电力技术有限公司
危险和警告
本设备只能由专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担任何责任。
触电、燃烧或爆炸的危险
? 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
? 对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有电流互感器的二次绕组。
? 要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断。
? 在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位。 ? 设备在使用中应提供正确的额定电压。
不注意这些预防措施可能会引起严重伤害。
本说明书版权属深圳市中电电力技术有限公司所有,未经书面许可,不得复制,传播或使用本文件及其内容,违犯者将要对损坏负责。深圳市中电电力技术有限公司保留所有版权。
我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容。由于不可能完全消除差错,所以我们不能保证完全的一致。本手册中的数据将定期审核,并在下一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改建议。以后版本中的变动不再另行通知。
PMC-43系列三相数字式多功能测控电表 深圳市中电电力技术有限公司
1
目 录
概述 ................................................................................................................................................................... 1 1.1 功能介绍 .................................................................................................................................................. 1 1.2 系统应用 .................................................................................................................................................. 2
2 技术指标 ........................................................................................................................................................... 2 2.1 环境条件 .................................................................................................................................................. 2 2.2 额定参数 .................................................................................................................................................. 2 2.3 测量准确度指标 ...................................................................................................................................... 3 2.4 电气绝缘性能 .......................................................................................................................................... 4 2.5 机械性能 .................................................................................................................................................. 4 2.6 电磁兼容性能 .......................................................................................................................................... 4
3 功能介绍 ........................................................................................................................................................... 5 3.1 电能 .......................................................................................................................................................... 5 3.2 开关量监视 .............................................................................................................................................. 5 3.3 模拟量输出(AO)功能 ........................................................................................................................ 5 3.4 事件顺序记录(SOE) ................................................................................................................................ 5
4 典型接线图 ....................................................................................................................................................... 5 4.1 三相星形系统的接线 .............................................................................................................................. 6 4.2 三相三角形系统的接线 .......................................................................................................................... 7
5 安装使用 ........................................................................................................................................................... 7 5.1 安装 .......................................................................................................................................................... 7 5.2 端子接线 .................................................................................................................................................. 7 5.3 面板操作 .................................................................................................................................................. 9 5.4 装置故障分析 ........................................................................................................................................ 14
6 质量保证 ......................................................................................................................................................... 15 6.1 新装置质量保证 .................................................................................................................................... 15 6.2 装置升级 ................................................................................................................................................ 15 6.3 装置质保限制 ........................................................................................................................................ 15
7 附图 ................................................................................................................................................................. 16 7.1 安装尺寸图 ............................................................................................................................................ 16 7.2 典型端子图 ............................................................................................................................................ 16
8 手册变更记录 ................................................................................................................................................. 17
版本 V1.0 2008.08
PMC-43系列三相数字式多功能测控电表 深圳市中电电力技术有限公司
1 1.1
概述 功能介绍
PMC-43系列是三相数字式多功能测控电表,广泛用于工业、商业、民用电力系统和变电站中。其中PMC-43I是三相电流表,PMC-43V是三相电压表,PMC-43M是包含三相电流和电压的多功能测控电表。PMC-43系列电表以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测、遥信等功能于一体,可以取代大量的常规模拟仪表。小巧的体积甚至可以满足空间比较苛刻的1/2开关柜及楼层配电箱安装要求,为用户节省大量投资和使用空间。
以下将介绍PMC-43系列装置的功能和使用。 表1.1 基本功能
功能 三相电压 三相电流 三相有功功率 三相无功功率 实时测量值 三相视在功率 三相功率因数 正向有功电能 正向无功电能 频率 开关量输入(2DI)[注1] 输入输出 通讯 事件记录
项目 PMC-43M √ √ √ √ √ √ √ √ √ 选配 选配 √[注2] 选配 PMC-43I √ 选配 选配 选配 PMC-43V √ √ 选配 选配 选配 模拟量输出(1AO)[注1] 电能脉冲输出(LED灯) MODBUS协议 16个事件记录,分辨率1ms[注3] [注1] 二者只可选一。
[注2] 提供正向有功电能的脉冲输出功能 。 [注3] 如果选配有通信及DI,则有此功能。 输入和输出
PMC-43I、PMC-43M的CT二次侧的三相交流电流可以直接接入电流端子。
PMC-43V、PMC-43M适用于各种星形、三角形电力系统。对于220V/380VAC的星形系统,可直接接
入装置的电压端子。如果高于220V/380VAC的星形系统,可通过电压互感器(PT)接入电压端子。三角形系统一定要通过电压互感器(PT)接入。电流互感器(CT)二次侧的三相交流电流可以直接接入电流端子。
开关量输入可用来监测断路器的状态、隔离开关的状态、继电保护动作或其他外部接点的状态。装置内部有24V直流电源提供自激,用于无源触点监视。
辅助电流AO为非隔离4~20mA电流输出,相当于一个常规电量变送器,如电压变送器、功率变送器。
灵活简洁的用户界面
装置配有高亮度显示面板。电压、电流、有功功率、无功功率、频率、电能、开关量状态等所有监测
1
PMC-43系列三相数字式多功能测控电表 深圳市中电电力技术有限公司
量都可以在面板显示。能够设置电压互感器(PT)接线方式和变比、电流互感器(CT)变比、通信波特率、通信规约、通信ID号等。带密码保护功能。 事件顺序记录功能(选配)
选配有DI功能的装置可记录16个带有时间标志的事件,如DI动作,设置参数改变,掉电信息等,时间分辨率达1ms。
远程通信和联网功能(选配)
装置选配一个RS-485通信口,波特率最高可达19200bps。一个RS-485网能在1200米距离内用屏蔽双绞线同时挂接32个PMC系列或其它监控智能仪表,然后通过CEIEC-1210B即RS-485/RS-232转换器,与微机连成一个监控系统。
针对本装置的应用,本公司开发了一系列电力监控系统组态软件,根据被监控系统的规模,选配相应数量的电力测控智能装置,用户掌握最基本的微机使用常识即可在微机上安装监控软件,然后按照提示设置装置的工作方式和基本参数,就可进入实时监控运行状态。
1.2 系统应用
PMC-43系列有广泛的用途,可以应用于任何需要用电和配电的地方,主要有: · 工厂动力系统自动化、负荷控制; · SCADA、DCS、EMS集成厂商; · 变电站综合自动化; · 发电厂电气DAS;
· 邮电局电源系统、智能大厦; · 无功补偿系统。
2 2.1
技术指标 环境条件
a) 运行温度:-25℃~+70℃ b) 存储温度:-40℃~+85℃ c) 大气压力:70kPa~106kPa d) 相对湿度:5%~95%(无冷凝)
2.2 额定参数
a) 装置工作电源
· 直流:额定220V和110V,电压允许偏差-20%~+20% · 交流:额定220V,电压允许偏差-20%~+20% b) 交流输入
· 电压回路:额定220V · 电流回路:额定5A或1A · 频 率:50Hz c) 开关量输入
2