作
者:PanHongliang 仅供个人学习封面
Acrel-2000电力监控系统 在成都高新孵化园改造工程地应用
董建锋方小燕
江苏安科瑞电器制造有限公司,江苏江阴214405;
摘要:介绍成都高新孵化园改造工程电力监控系统,采用智能电力仪表对公司原有配电现场 地改造,通过总线型组网方式,将现场各种电参呈集中采集,上传至后台监控主机,进行智能化 组网.Acrel-2000系统在高新孵化园改造工程地应用,加强了公司配电系统地安全可靠性,也 为公司节约了大星了人力成本,实现了公司配电系统智能化. 关键词:电力监控;智能电力仪表;Acrel-2000系统;改造 0引言
九十年代中后期随着计算机?网络?通信技术地发展,以及微机型继电保护装宜地大量采 用和变电站监控系统在功能和可靠性方面地逐渐完善和提高,变电站监控系统在新建和扩建 地变电站建设中得到较为广泛采用.该系统通常采用分层分布式结构,按间隔设计,扩充性好, 安装比较方便,各种控制电缆直接到继电保护小室,小室内I/O单元通过现场总线连接,并与站 控层通过光纤连接,抗F扰能力强,大大地减少了控制电缆地使用和敷设数量.
本课题提岀了利用上海安科瑞电气股份有限公司网络电能管理仪表和Acrel-2000组态 软件研制了一套适用于办公楼地高.低圧配电地集中监控系统?该课题地研究和实施,可实现 办公楼髙低压变电所地用电数据集中管理?对于提高供电系统地可靠性和经济运行指标,促 进供电系统管理地科学化?现代化,有着非常重要地现实意义.
1 工程简况
成都髙新孵化园位于髙新区天府大道北段1480号,地处天府新城核心地段,距成都双流 机场仅10分钟,距天府广场仅15分钟,道路畅通,交通发达.根据髙新区城市规划,未来成都 超甲级商务写字楼将在此鳞次栉比,共享尖端写字楼优势配套资源,商务形象比肩全球商务 氛用.另外这一片区也将成为成都乃至西部金融机构聚集核心区,集住宅区.城市公 园.shoppingmall.专卖店.精品餐厅.星级洒店.企业家club.金融会所.金融博览等全而商 业配套为一体.共同构建地多功能城市综合体.
本工程为改造工程,供配电分为髙压和低压部分,高压10kV配电为主,而低压部分以
10/0.4kV变电站及低压配电为主.针对髙新孵化园高压配电房和低压配电房(其中2#楼低压 配电房.4#楼低压配电房.12#楼低压配电房).452个监测点.346个待改造回路进行设计改造. 监控室设置在高压配电房值班室内.
系统采用分层分布式结构,在高压配电房设置一台4 口地通讯管理机,采用RS485总线将 网络仪表接入通讯管理机,直接与交换机相连,进行数据上传:在每个低压配电室设置一台16 口通讯管理机,采用RS485总线将网络仪表接入通讯管理机,再通过光纤传输,将采集地所有现 场设备地数据传至监控主机,实现远程电参量实时监测.
2用户需求
根据与甲方沟通,共同确怎现场系统需求如下:
1?实时数据采集功能及处理:系统能够对现场现有地遥测量?遥信量等进行实时和怎时数据采 集,定时数拯可根据设定地时间间隔自动转存硬盘,生成历史数据库.
2. 屏幕显示功能:系统动态刷新显示主接线图,对各开关运行状态,在线运行参数,网络通讯状 态,曲线趋势等采用模拟图地方式实时显示.运行状态监视图分为主接线图(主画而?分画而)? 负荷曲线图以及用户推出地其它需要显示地运行状态画而.
3. 报表记录及打印功能:系统可以泄时.随机.召唤打印各类故障及事故报警信息打印.事件顺 序记录打印?报表及曲线等.
4. 报警功能:当出现开关事故变位.遥测越限.保护动作.开关跳闸时,系统能发出声音报警,并在 主界而上显示报警内容,报警声音根据报警信号地不同而不同.
5. 历史数据管理功能:周期性存储运行数据,保存操作记录.设备运行状态.保护动作记录.事故 记录等信息,形成完备历史数据库.
6. 用户管理功能:系统提供完善地用户权限及口令控制,对不同等级地用户设置不同地査看环 境,方便用户管理.
3设计方案
上海安科瑞公司根据成都高新孵化园改造工程地实际情况为英选用了 Acrel-2000电力 监控系统.
3.1 Acrel -2000符合地标准
本技术方案以现行国家及电力行业地有效标准为依据,国标未列入部分应参考IEC最新 标准和规范?如标准间有矛盾时,应以较髙标准为准. GB2887-2000
《计算站场地技术要求》
GBZT13729-2002《远动终端通用技术条件》
DU78-2001 DL7T400-2010
《静态继电保护及安全自动装苣通用技术条件》 《继电器和安全自动装置技术规程》
DL7T 814-2002《配电自动化系统功能规范》
DL/T634-2002《远动设备和系统传输规约基本远动任务配套标准》 DL7T721-2000 DL7T770-2001
《配电网自动化系统远方终端》
《微机变压器保护装置通用技术条件》
GBrT50063-2008《电力装置地电测量仪表装置设讣规范》 GB-14285-2006《继电保护和安全自动装苣技术规程》 GBJ232-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB/T15145-2001《微机线路保护装垃通用技术条件》
GB50171-2006《电气装置安装工作盘?柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB/50198-2011《监控系统工程技术规范》 GBfT 17626.5 《浪涌(冲击)抗扰度实验》
DL7T5003-2005《电力系统调度自动化设il?技术规程》 IEC-61131-3
《图形可编程标准》
3.2 Acrel-2000 设计方案
图1高新孵化园系统拓扑图
图1为安科瑞电气股份有限公司为髙新孵化园系统设计地Acrel-2000变配电监控系统拓 扑图,现场中10设备地通讯线缆均采用RVSP 2\屏蔽双绞线,2#楼.4#楼.12#楼低压配电房距 离髙压值班室距离比较远,均采用单模光纤上传数据,然后通过交换机将数据上传至 Acrel-2000电力监控后台.
高新孵化园监控范用主要包括:高压配电房.2#楼低压配电房.4#楼低压配电房.12#楼低 压配电房内地所有智能装置. 4工程难点
a、 工程施工难点:高新孵化园工程是在原有设备地基础上对办公区域进行改造,由于原有设 备早已完工,现要把原有带通讯地设备也纳入我司系统中,在施工方而比较繁琐,因为原有地 桥架.天花板都已封装完毕,需要在现场与协调人员进行沟通,在不损坏原有设施地情况下对 现场通讯线缆进行铺设,施工周期比较长,难度也大.
b、 软件采集难点:在该工程改造过程中,有5台原有综合保护也要纳入系统中,由于该装置 属于许继厂家早期地产品,通讯协议是许继内部协议,不是标准地国家协议,必须重新编写驱
动程序方能采集,安科瑞电气股份有限公司经过和许继协调,编写驱动程序,完成了综合保护 采集工作.
5系统功能
5.1系统主界面
系统开机后会自动进入操作系统和配电监控系统.本系统采用全中文界面,操作简单方 便:运行稳左可靠地特点?点击相应快捷按钮即可进入相应地系统功能模块:系统具有一次 系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示:系统具有人机界而友好,显示数据宜观,方便用户 査阅.
图2
图2为高新孵化园工程上高压配电房一次界而图形,值班人员可以査看现场电流.电压. 遥信?报警等信息,通过登录高级用户可以查看回路左值设置信息,支持远程遥调功能?点击每 个回路电流显示数据时,可以弹出该回路历史及实时曲线查询界而,方便用户对负荷趋势曲线 地査询. 5.2报表査询功能
系统采集地三相电流,按照回路剑称地不同,自动生成自左义报表,并有报表打印功能, 可对某一回路地某一时间段内地三相电流/单相电流进行查询与打印,同时这些报表也能以 Excel地格式导岀.如下图3査询地为2#楼电流査询报表.
图3
5.3趋势曲线功能
曲线趋势:实现了用户所要求地通过对各配电回路地电流绘制趋势曲线,分析该回路配 电运行状况?曲线可对测量数据量程进行设巻,还可设苣开始时间和时间间隔,方便用户进行 任意时间地曲线査看?如下图4显示地为南楼一至五层照明趋势曲线图形.
图4
5.4系统遥信状态报警
系统在配电系统过负荷运行时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自 动记录事件发生地时间和回路名称,以便用户查询,追忆故障原因. 5. 5通讯状态
系统监控现场所有点地通讯状态,红色和绿色分别代表仪表通讯异常和正常,便于用户查 看各监测点通讯状态.