为减少锅炉机组故障引起的直接与间接损失,减少故障停用带来的紧张的抢修工作,发电厂的安全监察、锅炉监察、技术监督工作者及全体检修、运行、管理人员,必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,落实反事故措施,提高设备的可用率,防止锅炉事故的发生。发生事故后应立即采取一切可行的方法,消除事故根源,迅速恢复机组正常运行,满足系统负荷的需要。在设备确已不具备运行条件时或继续运行对人身,设备有直接危害时,应停炉处理。下面就几种常见事故予以分析。

1 锅炉承压部件水冷壁管的损坏 1.1 水冷壁损坏的现象:

1.1.1 水位下降,蒸汽压力和给水压力下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量。

第2页/总10页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 1.1.2 轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时,有显著的响声。

1.1.3 各段烟温下降,灰渣斗内有湿灰,严重时,向外漏水。

1.1.4 炉内负压减小,严重时变正,炉门、人孔不严密处向外喷汽和冒烟。

1.1.5 燃烧不稳或造成灭火 1.2 水冷壁损坏的原因:

1.2.1炉水品质不合格,长期运行未按规定进行排污,使管内腐蚀或结垢。

1.2.2 升火方式不正确,排污门泄漏或炉内结焦,管壁受热不均,使局部水循环不良。

1.2.3 严重缺水时,错误地大量进水,导致爆管。 1.2.4 喷燃器附近水冷壁管保护不好,磨损严重。 1.2.5 吹灰器、喷口或吹灰管安装不当,操作有错误,管子被汽、水吹坏。

1.2.6 长期超负荷或低负荷运行,大焦块掉落砸坏管子、管壁被打焦棍磨损或设备本身存在缺陷。

第3页/总10页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 1.2.7 检修或安装时,管子被杂物堵塞,致使水循环不良造成管子过热损坏。 1.2.8 定期排污量过大,造成水循环被破坏。

1.3 水冷壁损坏的处理措施:

1.3.1 锅炉水冷壁管发生爆破,不能保持汽包水位时,应按下列规定处理:

1.3.1.1 立即停炉,保留一台引风机继续运行,排除炉内的烟气和蒸汽,待烟气、蒸汽消失后停止引风机。 1.3.1.2 停炉后,立即关闭主汽门,可继续进水。 1.3.1.3 如损坏严重,致使锅炉汽压迅速降低,给水消耗过多,经增加给水仍看不到汽包就地水位计中水位时,应停止给水。

1.3.1.4 处理故障时,须密切注意锅炉的给水压力等情况,当故障炉和运行炉由同一根给水母管供水,如不能保证运行炉的正常水位时,应减少或停止故障炉的给水。 1.3.2 如泄漏不太严重时,应改自动给水为手动给水,经加强上水尚能维持锅炉正常水位时,向班长和厂调度汇报,要求适当降低负荷运行(投入油枪稳定燃烧),请示停炉时间,

第4页/总10页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 并保持低粉位运行;要求投入备用炉,如备用炉迟迟不能投入运行,而故障锅炉的损坏情况继续加剧时(响声增大,漏水增多和危及邻近管子等),则须立即停炉。

1.3.3 若水冷壁爆破而造成锅炉灭火,应按紧急停炉处理。 2 锅炉水位事故 2.1 锅炉满水现象:

2.1.1 水位报警发出水位高信号,汽包就地水位计及低地水位表高于正常水位。 2.1.2 蒸汽含盐量增大。

2.1.3 给水流量不正常地大于蒸汽流量。

2.1.4 过热蒸汽温度急剧下降,主蒸汽管道法兰处有汽水冒出,蒸汽管道内发生水冲击。 2.2 满水的原因:

2.2.1 运行人员疏忽大意,对水位监视不严,误判断致使操作错误。

2.2.2 水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确或失灵,使运行人员误判断。

2.2.3 给水自动调节装置失灵或给水调节门有故障,发