电梯拆除施工方案
一、工程概况 二、编制依据 三、拆除前的准备工作 四、拆除方案
五、拆除中的安全防护措施 六、拆除后的零件存放及保护工作
一、工程概况 二、编制依据
1、本施工方案作为指导该工程施工的依据,编制时该工程施工组
织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。
2、本施工组织设计主要依据以下几项编制:国家有关电梯安装安全
的技术文件、规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》,电梯工程安装合同、电梯安装工程施工图纸及施工现场具体情况等。 3、编制目的:
本施工组织设计是对“??????????????”(以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态,达到高标准、高质量、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳。
三、拆除前的准备工作
1 施工准备及预检
2熟悉图纸及资料,其中包括:机房布置图、机械安装图、电气原理图、安装调试说明书、电梯梯井、机房、厅门等有关建筑图。 3根据井道布置图绘制井道脚手架图;脚手架搭设完毕后,必须由安
装部门、总包单位及监理单位验收合格后方可施工。 4现场人员配备
电梯安装人员,以电梯工为主,根据施工内容安排电工、电气焊工协助施工。按施工进度要求调整施工人数。 四、拆除方案
1 本次拆除属保护性拆除,所有拆除件,都将进行重新入库,为保证拆除后的施工洞口得以全面防护,原有的电梯厅门将作为施工洞口的防护而保留。在后续的安装施工时,以新装电梯的厅门替换旧的厅门,以保证现场安全。
2拆除前先将电梯轿厢停至顶层并预留出足够的顶部工作空间,并使用足够强度的钢制管材将对重进行支顶。
3使用载荷5T的手拉葫芦对电梯轿厢进行保护性悬吊,目的是在曳引绳未拆除前,搭设井道脚手架时,增加保险系数。
4 关闭所有电梯电源,并在关闭电源的控制开关上进行警示性标记的悬挂,以保证用电安全,防止施工中的触电事故。
5 拆除曳引绳。在拆除过程中,除进行底坑曳引绳的摘除工作时,其余任何时间,均禁止任何人进入电梯底坑。进入底坑工作时,必须一人工作,一人监护,并且必须佩戴必要的安全用具,如:安全帽、安全带等,以保证施工安全。
6 拆除悬挂电缆及轿厢。在拆除悬挂电缆后,方可进行轿厢的拆除。