2024二级建造师建筑实务知识重点例题:质量管理 案例一(质量缺陷、xx、验收) 背景资料:
某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程,地下一层,地上十六层,建筑面积18600m2,基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包,其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在基坑支护工程施工前,分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案,经分包单位技术负责人审批后组织专家论证,监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定,不同意进行论证。
在二层的墙体模板拆除后,监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷,指令按照《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的规定进行修整。
主体结构施工至十层时,项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口,一处为尺寸1600×2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定,责令现场立即整改。
结构封顶后,在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前,监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全,指令补充后重新报审。
问题:
1.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)规定,指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处,并分别写出正确做法。2.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序?3.针对五层楼板检查所发现的孔口,洞口防护问题,分别写出安全防护措施。
1 / 14
4.本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程?『正确答案』 1.不妥之处:经分包单位技术负责人审批后组织专家论证。
正确做法:分包单位编写了安全专项施工方案后,应当经分包单位技术负责人和总包单位技术负责人签字后,由总包组织专家论证。
通过专家论证过后,递交监理单位签字后实施。
注:背景基坑开挖深度为5.5m,为深基坑。起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等工程可以由分包单位编写安全专项施工方案。
2.对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位,清理表面,支设模板,洒水湿润,涂抹混凝土界面剂,应采用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土浇筑密实,养护时间不应少于7d(摘自《混凝土结构工程施工规范》,超纲)。
3.针对短边尺寸为200mm孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施。1600×2600mm的洞口,四周必须设防护栏杆,洞口下张设安全平网防护。
4.主体结构分部工程包含的分项工程有:模板工程,钢筋工程,混凝土工程,现浇结构。(摘自《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),超纲)。
案例二(后浇带、施工缝、竣工验收、资料归档) 背景资料:
某大厦是一座现代化的智能型建筑,框架结构,地下1层,地上9层,建筑面积12000m2,外墙面及地面装饰材料为天然石材,采用中央空调系统,智能化程度较高。施工总承包单位是该市第三建筑公司,由于该工程设备先进,要求高,因此,该公司将机电设备安装工程分包给具有相应资质的某大型安装公司。在工程施工及竣工档案归档中,发生了以下事件:
事件一:该工程筏板基础施工中,按设计要求留置了后浇带。后浇带中的钢筋及混凝土在基础完成28天后进行了绑扎和浇筑。
2 / 14
事件二:该工程的楼板在混凝土浇筑中有临时施工缝,混凝土队在施工缝处浇筑了高一标号的混凝土以防开裂。
事件三:在主体结构施工到第3层时,发现有两根柱子混凝土承载力达不到设计要求,经有资质的检测单位检测鉴定仍达不到设计要求,最后由原设计院重新核算,表明能够满足安全和使用要求。
事件四:天然石材规格为400mm×600mm,铺贴采用湿作业法。石材进场后施工单位对石材的强度、表观密度、外观尺寸验收合格后即进行铺设。地面铺设完成后质检员发现石材表面出现了大量的泛碱、花斑现象,在递交监理工程师的墙面石材灌浆方案中拟采用1:3的水泥砂浆灌浆,灌注分层进行,每层灌注高度为300mm,监理要求方案进行整改。
事件五:安装公司将机电设备分包部分的竣工资料直接交给监理单位。监理单位组织了该大厦竣工验收后,发包人要求设计、监理及施工总承包单位将工程档案直接移交给市档案馆。
问题:
1.事件一做法是否妥当?简述理由。 2.事件二做法是否妥当?简述理由。
3.事件三中,对该工程柱子的质量问题是否必须处理?说明理由。 4.事件四做法是否妥当?试分析泛碱现象的原因。 5.事件五做法是否妥当?简述理由。 『正确答案』
1.不妥。后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。但钢筋应是贯通,只是混凝土后
填充。填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
3 / 14
2.不妥。在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:(1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2;
(2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;
(3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆(可掺适量界面剂)或与混凝土内成分相同的水泥砂浆;
(4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。
3.不需要处理。因为按现行质量验收规范:经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
4.有三处不妥:石材进场后施工单位对石材的强度、表观密度、外观尺寸验收合格后即进行铺设不妥;拟采用1:3的水泥砂浆灌浆不妥;每层灌注高度为300mm不妥。因为:
(1)天然石材进场后还应对其放射性指标进行检验。 (2)应采用1:2.5的水泥砂浆灌浆。
(3)每层灌注高度宜为150~200mm,且不超过板高的。
5.有三处不妥。分包部分的竣工资料直接交给监理单位不妥;监理单位组织了该大厦竣工验收不妥;发包人要求设计、监理及施工总承包单位将工程档案直接移交给市档案馆不妥。正确的做法是:
(1)建设工程项目实行总承包的,总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交。
(2)竣工验收应由建设单位组织。(3)各分包单位应将本单位形成的工程文件,整理、立卷后及时移交总包单位。建设单位应收集和汇总勘察、设计、施
工、监理等单位立卷归档的工程档案,并向当地档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
4 / 14
案例三(防水工程、消防验收) 背景资料:
某办公大厦,抗震设防烈度为8度,建筑面积23824m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为现浇混凝土框架结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),框架抗震等级为三级。梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。屋面采用SBS改性沥青防水卷材。大厦采用中央空调系统,智能化程度相对较高。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:室内厕浴间楼板二次埋置套管时,施工单位按与楼板同等级的防水混凝土埋置套管,并在混凝土中掺加膨胀剂。上午聚氨酯防水涂料施工完毕后,蓄水4小时后,下午进行下道工序施工。
事件二:主体结构封顶、外墙砌筑完成、结构验收通过后,开始屋面及外墙保温体系施工。屋面防水等级为Ⅰ级,施工单位仅做一道卷材防水,监理单位认为Ⅰ级防水必须施工二道卷材防水。施工单位卷材施工沿长向、由最高处向最低处逐步铺贴,泛水处采取空铺法。监理认为卷材施工不满足规范要求,提出整改。
事件三:工程竣工后建设单位督促施工单位项目经理向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。
问题:
1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时,混凝土强度应满足什么要求?
2.指出事件一中的不妥之处?并给出正确做法。3.事件二中,监理单位关于二道防水的说法是否正确?说明理由。
指出卷材施工中的错误之处,并分别写出正确做法。
5 / 14
2024二级建造师建筑实务知识重点例