XXX水电站35KV线路工程施工手册模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第五章 放、紧线工程

一、放、紧线工程

1、在展放过程中,对已展放的导线应进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。 2、导线在同一处损伤,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修: 2.1单股损伤深度小于直径的1/2。

2.2钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%,且强度损失小于4%。 2.3单金属绞线损伤截面积小于4%。

3、当导线在同一处损伤需进行修补时,应符合下列规定: 3.1损伤补修处理标准应符合表6.0.3的规定。 表6.0.3导线损伤补修处理标准

>导线类别 >铝绞线 >损伤情况 导线在同一处损伤程度已经超过第6.0.2条规定,但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 导线在同一处损伤程度损失超过总拉断力的5%,但不超过17%时 >导线在同一处损伤程度已经超过第6.0.2条规定,但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%,且截面积损伤又不超过导电部分总截面积的7%时 >处理方法 以缠绕或修补预绞丝修理 >铝合金绞线 以补修管补修 >钢芯铝绞线 > 以缠绕或修补预绞丝修理 >钢芯铝合金绞线 > 导线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%但不足17%,且截面积损伤也不超过导电部分总截面积的25%时 >以补修管补修 3.2当采用缠绕处理时,应符合下列规定:

3.2.1受损伤处的线股应处理平整; 3.2.2应选与导线同金属的单股线为缠绕材料,其直径不应小于2mm; 3.2.3缠绕中心应位于损伤最严重处,缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖,其长度不应小于100mm。 4、当采用补修预绞丝补修时,应符合下列规定: 4.1受损伤处的线股应处理平整;

4.2补修预绞丝长度不应小于3个节距,或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定; 4.3补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处,且与导线接触紧密,损伤处应全部覆盖。 5、当采用补修管补修时,应符合下列规定:

5.1损伤处的铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态;

5.2补修管的中心应位于损伤最严重处,需补修导线的范围应于管内各20mm处;

5.3当采用液压施工时应符合国家现行标准《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(试行)的规定。 6、导线在同一处损伤有下列情况之一者,应将损伤部分全部割去,重新以直线接续管连接: 6.1损失强度或损伤截面积超过本规范第6.0.3条以补修管补修的规定。

6.2连续损伤其强度、截面积虽未超过本规范第6.0.3条以补修管补修的规定,但损伤长度已超过补修管能补修的范围。 6.3钢芯铝绞线的钢芯断一股。 6.4导线出现灯笼的直径超过导线直径的1.5倍而又无法修复。 6.5金钩、破股已形成无法修复的永久变形。

7、作为避雷线的钢绞线,其损伤处理标准,应符合表6.0.5的规定。

表6.0.5钢绞线损伤处理标准

钢绞线股数 7 19 以镀锌丝缠绕 不允许 断1股 以补修管补修 断1股 断2股 锯断重接 断2股 断3股 8、不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接。

9、采用接续管连接的导线或避雷线,应符合现行国家标准《电力金具》的规定,连接后的握着力与原导线或避雷线的保证计算拉断力比,应符合下列规定:

9.1接续管不小于95%。 9.2螺栓式耐张线夹不小于90%。

10、导线与连接管连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢,清除长度应为连接部分的2倍。连接部位的铝质接触面,应涂一层电力复合脂,用细钢丝刷清除表面氧化膜,保留涂料,进行压接。

11、35kV架空电力线路在一个档距内,同一根导线或避雷线上不应超过1个直线接续管及3个补修管。补修管之间、补修管与直线接续管之间及直线接续管(或补修管)与耐张线夹之间的距离不应小于15m。 12、紧线时弧垂观测档的选择,应符合下列规定: 12.1当紧线段在5档及以下时,靠近中间选择1档。 12.2当紧线段在6~12档时,靠近两端各选择1档。 12.3当紧线段在12档以上时,靠近两端及中间各选择1档。

13、弧垂误差不应超过设计弧垂的+5%、-2.5%,且正误差最大值不应超过500mm。 14、导线或避雷线紧好后,线上不应有树枝等杂物。 15、放线滑车的使用应符合下列规定:

15.1轮槽尺寸及所用材料应与导线或避雷线相适应,保证导线或避雷线通过时不受损伤;

15.2轮槽底部的轮径当展放导线时应符合国家现行标准《放线滑轮直径与槽形》的规定,当采用镀锌钢绞线作避雷线展放时,其滑车轮槽底部的轮径与所放钢绞线直径之比不宜小于15;

15.3对于严重上扬或垂直档距甚大处的放线滑车,应进行验算,必要时应采用特制的结构; 15.4滑轮应采用滚动轴承,要妥善保管,不得摔碰,使用前应检查并确保其转动灵活。

第六章 附件安装工程

一、附件安装

1、导线的固定应牢固、可靠。

2、裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分10mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。 3、采用悬垂线夹时,绝缘子应垂直地平面。特殊情况下,其在顺线路方向与垂直位置的倾斜角,不应超过5°。 4、导线或避雷线安装的防震锤,应与地平面垂直,其安装距离的误差不应大于±30mm。

5、当采用并沟线夹连接引流线时,线夹数量不应少于2个。连接面应平整、光洁。导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,涂电力复合脂。 6、绑扎连接应接触紧密、均匀、无硬弯,引流线应呈均匀弧度。

7、线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,不应小于600mm;

8、耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。当有特殊困难时可由内向外或由左向右穿入。 9、悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应向受电侧穿入。两边线应由内向外,中线应由左向右穿入。 10、采用的开口销必须开口,并不应有折断、裂纹等现象。严禁用线材或其它材料代替闭口销、开口销。

第七章 接地工程

一、接地工程

1、接地线的规格及埋设长度必须满足设计要求,埋深按耕地0.8米,荒地0.6米进行,而且满足下列规定: 1) 在倾斜地形宜沿等高线敷设。 2) 两接地体间的平行距离不应小于5m。 3) 接地体铺设应平直。

2、垂直接地体应垂直打入,并防止晃动。

3、接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点,可用螺栓连接外,其余都用焊接,连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。当采用搭接焊接时,圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,并应双面施焊;扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,并应四面施焊。 4、接地装置的引下线采用扁钢,接地体地下部分采用φ10圆钢,按照设计的塔位使用降阻剂。 5、接地槽回填时,应预留100-300mm防沉层。

6、杆塔接地部分采用水平放射式接地网。接地钢材为Φ10圆钢,接地引下线为Φ12圆钢,并需热镀锌。对于岩石区,接地电阻达不到设计要求时,应打石槽回填土或者添加降阻剂,直到电阻达到要求为止。 7、两端变电站进出线约2KM地段内杆塔的工频接地电阻不宜大于10Ω。

XXX水电站35KV线路工程施工手册模板

第五章放、紧线工程一、放、紧线工程1、在展放过程中,对已展放的导线应进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。2、导线在同一处损伤,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修:2.1单股损伤深度小于直径的1/2。2.2钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的