中小型水电站机电设备安装工程
施工监理实施细则
中小型水电站机电设备安装工程
施工监理实施细则
1 总则 1.1 编制依据 1.1.1 有关文件:
安装工程招标文件;项目法人与施工单位签定的施工承建合同;设备厂家提供的设备安装工艺及其技术要求;监理单位与建设单位签定的监理合同。
1.1.2 有关规范:
《电气装置安装工程施工的验收规范》;SL172-96《小型水电站施工技术规范》;SL288-2003《水利工程建设项目施工监理规范》。 1.2 适用范围
本细则适用于中小型水电站机电设备安装工程。 1.3 监理人员
监理人员分别负责水轮机安装和电器设备安装,分工不分家,有分有合,有机协调。
2 开工申请
2.0.1 机电设备进场,建设单位、施工单位、监理机构和厂家代表共同检验设备。
2.0.2 施工单位组建进场组织机构,向监理部申报工程技术人员、技术工人的资质材料。
1
2.0.3 施工单位依据厂家提供的技术文件编写水轮机和发电机(简称为机组)安装程序、绘制安装图及其安装施工安全措施。 2.0.4 编写安装工程施工进度计划。
2.0.5 安装施工所用的设备、材料及工具的准备情况。
2.0.6 上述准备工作并申报文件齐备后,报请监理部并提出开工申请,经审核后,监理部下达工程开工令。
3 设备安装前的检查 3.1 设备的验收检查
3.1.1 采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件及检测数据 3.1.2 包装及密封良好
3.1.3 开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。 3.1.4 产品的技术文件应齐全。 3.1.5 按规范要求作外规检查。 3.2 建筑物或构筑物的检查
3.2.1 混凝土基础及构架应达到设备安装的强度 3.2.2 预埋件及预留孔应符合设计,预埋件应牢固。
3.2.3 有足够的安装施工用场地,清理干净,道路或通道要通畅。
4 主机组安装过程质量控制 4.1 立式反击式水轮机安装 4.1.1 埋入部件安装
2
1、检测吸出管里衬安装的偏差是否在允许值之内。
2、检测转轮室、基础环、座环安装的偏差是否在允许偏差之内。 3、检查蜗壳的安装与焊接是否符合设计要求。 4、埋设件与混凝土过流表面应平滑过度。 5、检测机坑里衬、接力器基础安装的偏差。 4.1.2 转轮装配
1、测转轮的质量,叶型应符合设计要求,叶片无裂缝。
2、查主轴与转轮联结的质量,要求无间隙。转轮各部件的同轴度,以立轴为中心进行检查,各半径与平均半径之差应在允许偏差之内。 4.1.3 检查导水机构及接力器安装
1、导水机构预装前,复测座环上平面高程、水平、镗口圆度在允许偏差之内。
2、测导叶机构各部件安装之间的间隙或同轴度的误差。 3、查导水机构装配后,动作是否平稳灵活。
4、要求接力器应进行分解、清洗、各配合间隙和行程应符合设计要求。活塞移动平稳灵活。组装后按规范要求进行严密性耐压试验,试验压力为1.25倍实用额定工作压力,保持30min,无渗漏现象。接力器安装的水平偏差应不大于0.10mm/m,压紧行程一般为2~4mm。
5、检测调速轴垂直误差应不大于1mm/m。检查上、下轴颈与轴套和配合间隙是否符合设计要求。检查调速轴转动的灵活性。 4.1.4 转动部件就位安装
1、要求立轴和转轮吊装的放置高程应略低于设计高程,主轴顶面与吊
3
装后的发电机轴法兰止口底面,应有2~6mm的间隙。主轴垂直度偏差一般不大于0.05mm/m。对于推力头装在水轮机轴上的机组,则应较设计高程略高,使推力头套装后与静板背面有2—5㎜/m间隙。
当水轮机或发电机,按实物找正安装时,应调整转轮中心和主轴垂直,使其止漏环间隙符合规范要求,其主轴垂直度偏差不应大于0.02㎜/m。
2、检测转轮安装的最终高程,各止漏环间隙或浆叶与转轮室间隙的偏差,应在允许值范围之内。
3、机组联轴后,两法兰组合缝在无间隙,用0.05㎜塞尺检查,不应塞入。
4.1.5 水导及立轴密封安装
1、轴瓦
1)检查轴瓦质量。橡胶轴瓦表面平整,无裂纹及脱壳等缺陷。巴氏合金轴瓦应无密集气孔、裂纹、硬点及脱壳等缺陷,瓦面光洁度应优于0.8。
2)橡胶瓦和简式瓦与轴试装,要求总间隙符合设计要求。每端最大与最小总间隙之差及同一方位的上下端总间隙之差,均不应大于实测平均总间隙的10%。
3)简式瓦符合1)、2)两点要求时,不再进行研刮。分块轴瓦除设计要求不研刮外,一般应研刮。
2、瓦安装质量的控制
1)要求在机组轴线及推力瓦受力调整合格、水轮机止漏环间隙及发电机空气间隙符合要求条件下进行轴瓦安装。
2)轴瓦安装,要求根据主轴中心位置并考虑盘车的摆度方向和大小进
4