建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯
安装分项工程检验批质量验收记录 工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 序号 检验批部位 分包项目经理 施工执行标准 名称及编号 GB50303—2002的规定 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 1、建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧; 2、彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠; 3、垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢。端部吊挂1 钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固; 4、悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm,底把圆钢直径不小于16mm,地锚采用架空外线用拉线盘,埋设深度大于1.5m; 5、垂直彩灯采用防水吊线灯头下端灯头距离地面高于3m。 霓虹灯安装应符合下列规定: 1、霓虹灯管完好,无破裂; 2、灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠。灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm; 2 3、霓虹灯专用变压器采用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施; 4、霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm; 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1、每套灯具的导线部分对地绝缘电阻值大于2M?; 2、在人行道等人员往来密集场所安装的落地式灯具,3 无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 3、金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 主 控 项 目 航空障碍标志灯安装应符合下列规定: 1、灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具; 2、当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.5~4 3m的部位且呈正三角形水平排列; 3、灯具的选型根据安装高度决定;低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光,其有效光强度大于1600cd。高强光的(距地面150m以上装设时采用)为白色,有效光强随背景亮度而定;
4 4、灯具的电源按主体建筑物中最高负荷等级要求供电; 5、灯具安装牢固可靠,且设置维修和更换光源的措施。 主 控 项 目 庭院灯安装应符合下列规定: 1、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?; 2、立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓帽齐全,灯具的接线或熔断器盒,盒盖的防水密封5 垫完整。 3、金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠接地线单设干线,干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接,由于线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 1 1、建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂; 2、彩灯电线导管防腐完好,敷设平整、顺直。 霓虹灯安装应符合下列规定: 1、当霓虹灯变压器明装时,高度不小于3m;低于3m采取防护措施; 2、霓虹灯变压器的安装位置方便检修,且隐蔽在不易被非检2 修人触及的场所,不装在吊平顶内; 3、当橱窗内装有霓虹灯时,橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有连锁装置,确保开门不接通霓虹灯变压器的电源; 4、霓虹灯变压器二次侧的电线采用玻璃制品绝缘支持物固定,支持点距离不大于下列数值:水平线段:0.5m;垂直线段:0.75m。 建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐3 全;灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。 航空障碍标志灯安装应符合下列规定: 4 1、同一建筑物或建筑群灯具间的水平、垂直距离不大于45m; 2、灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。 庭院灯安装应符合下列规定: 1、灯具的自动通、断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断5 器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配; 2、架空线路电杆上的路灯,固定可靠,紧固件齐全、拧紧,灯位正确;每套灯具配有熔断器保护。 一 般 项 目 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检验员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 电气监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装分项工程检验批质量验收记录
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)