6.1.5 普通混凝土配合比设计
混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式 和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。 常用的表示方法有两种:
一种是以1m混凝土中各项材料的质量表示, 如 某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子 1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土 1m总质量 为 2490kg ;
另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以 水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥:砂: 石:掺合料=1 : 2.63 : 5.33 : 0.67 ,水胶比=0.45。
3
3
1. 混凝土配合比的设计基本要求
市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本 要求:
(1) 满足施工规定所需的和易性要求; (2) 满足设计的强度要求;
(3) 满足与使用环境相适应的耐久性要求; (4) 满足业主或施工单位渴望的经济性要求; (5) 满足可持续发展所必需的生态性要求。
2. 混凝土配合比设计的三个参数
混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、 水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关 系:
(1) 水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比 表示;
(2) 砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示; (3) 胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位 用水量(1m混凝土的用水量)来表示。
3
3. 混凝土配合比设计步骤
混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和 调整、施工配合比的确定等。
(1)初步配合比计算
1)计算配制强度(fcu, o )。根据《普通混凝
土配合比设计规程》(JGJ 55—2011 )规定,混凝土 配制强度应按下列规定确定:
① 当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应 按下式确定:
feu , o A fcu,k + . b
1645
式中feu,o――混凝土配制强度,MPa ;
feu,k
混凝土立方体抗压强度标准值,这里
取混凝土的设计强度等级值,MPa ;
b ――混凝土强度标准差,MPa。
② 当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度 应按下式确定:
cu , o A *1.
15 f
cu , k
混凝土强度标准差\应根据同类混凝土统计资料 计算确定,其计算公式如下:
1
~n~
f
£ cu, i
—
n mf
cu
讣度值,MPa ;
n_1 式中fcu,i ――统计周期内同一品种混凝土第i组试件 的强
mfcu――统计周期内同一品种混凝土 n组试件 的强
度平均值,MPa ;
n ――统计周期内同品种混凝土试件的总组 数。
当具有近1个月?3个月的同一品种、同一强度 等级混凝土的强度资料,且试件组数不小于 30时, 其混凝土强度标准差<r应按上式进行计算。
对于强度等级不大于C30的混凝土,当混凝土强 度标准差计算值不小于3.0MPa时,应按混凝土强度 标准差计算公式计算结果取值;当混凝土强度标准差 计算值小于
3.0MPa时,应取3.0MPa。
对于强度等级大于 C30且小于C60的混凝土, 当混凝土强度标准差计算值不小于 4.0MPa时,应按 混凝土强度标准差计算公式计算结果取值;当混凝土 强度标准差计算值小于 4.0MPa时,应取4.0MPa。
普通混凝土配合比设计(最新规范方案)