好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35千伏及以上客户标准化变电站管理标准(试行)(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

前言

《35kV及以上客户标准化变电站管理标准》(试行)适用于嘉兴电网35kV及以上电压等级客户变电站,是客户变电站运行管理的参考依据,目的是通过开展标准化管理创建活动,不断提高客户变电站的安全运行管理水平。10KV及其他电力客户可参照本标准执行。

制订本标准的参照依据:

国家电网生[2003]387号-关于印发国家电网公司《变电站管理规范(试行)》的通知

国家电网安监[2005]83号-关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分)(试行)》的通知

国家电网安监〔2005〕516号 关于印发《国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》的通知

国家电网安监〔2006〕904号 关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通知

电技[1994]299号-关于发布《电力设备典型消防规程》电力行业标准的通知

Q/ZDL 24107001-2000A 变电运行管理工作若干规定 Q/ZDL 24107002-2000A 变电站运行管理制度

浙电安[1995]1190号-关于电力系统各单位安全工器具购置和配备标准的通知

嘉兴电力局 二〇〇八年一月

目录(正式排版时补上)

嘉兴市35kV及以上客户标准化变电站管理标准

(试行)

客户变电站是电网的一个重要组成部分,为了确保电网和客户的安全供用电,提高客户变电站的运行管理水平,特制定本《客户标准化变电站管理标准》。

一、新建扩建的35KV及以上客户变电站的设计应符合国家有关变电站设计规范及其他有关设计规程的要求。原有变电站的设备、装置应积极创造条件,尽早达到设计规范要求。

二、应具备完整、正确的竣工图。建立设备台帐、技术资料完整,并与现场设备相符。

三、应保存投产试验、历次预防性试验报告、继电保护传动等试验记录。 四、应具备并执行以下国家、行业颁发的规程: 1. 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分); 2. 电气设备预防性试验规程; 3. 电力变压器运行规程; 4. 蓄电池运行规程; 5. 电气事故处理规程; 6. 电力生产事故调查规程; 7. 现场运行规程和典型操作票; 8. 各级调度规程(根据调度关系)。 五、应制订并执行下列制度: 1. 岗位责任制度; 2. 交接班制度; 3. 巡回检查制度;

4. 设备定期试验和缺陷管理制度; 5. 现场培训制度; 6. 安全保卫制度。

六、应认真做好下列记录: 1. 值班(交接班)记录;

2. 电压、电流、电量和负荷记录;(即运行记录); 3. 操作票和工作票记录; 4. 设备检修、试验记录; 5. 设备缺陷记录;

6. 继电保护及自动装置动作记录; 7. 避雷器动作记录; 8. 蓄电池测量记录; 9. 安全活动和培训记录;

10. 安全工器具试验与消防设备检查记录。 七、控制室应具备的图表: 1. 一次模拟图(上墙); 2. 开关跳闸次数图; 3. 巡视路线图; 4. 变电站用电系统图 5. 直流系统图

6. 设备评级表;

7. 继电保护及定值配置表; 8. 熔丝配置表 9. 设备限额表

10. 安全日标示牌(上墙)。

八、主要电气设备有电力部门批准、认可的双重命名(名称、编号),相、色正确。

九、一、二次设备应定期清扫保持整洁。设备修试及继电保护定校不超周期。

十、应认真执行电力部门有关安措、反措的规定。如:(1)淘汰设备及时更新;(2)完善配电装置防误操作功能,达到“五防”功能要求;(3)落实防污、防汛、防风、防寒措施;(4)落实防小动物措施。

十一、安全工器具按规定配备齐全、统一编号,存放整齐,并按试验周期定期试验。接地线应对号放置,安全工器具库房内应安装除湿器。

十二、接规定配备消防器材,放置合理,取用方便,定期检查。 十三、设备按年定级,完好率达100%,其中一级率在80%以上。

十四、操作票、工作票按季统计合格率,票面合格率达到90%以上,操作正确率100%。

十五、全年连续安全运行、无人身设备责任事故。

十六、所内环境整洁、电缆沟不积水,盖板齐全。生产区不得存放与生产无关的闲散器材和物品。

十七、生产区照明和事故照明处于完好状态。 十八、接地装置应保持完整可靠、符合要求。

十九、合理安排用电负荷,做到经济、合理供用电,电容器合理投、切。 二十、按规定明确电气负责人,并配齐专职值班人员,经电力部门专业培训考核合格。

值班人员应做到三熟三能(熟悉设备、熟悉操作和事故处理、熟悉本岗位规章制度;能分析运行情况、能及时发现故障和排除故障、能掌握一般的维修技能)。

二十一、值班台上应有上级可发调度命令的调度员名单和值班员名单,及主设备参数等必要数据,配备录音电话机。

二十二、值班人员每年进行一次《安规》、《现场运行规程》考试,安全活动每季不少于一次。

嘉兴电力局 二〇〇八年一月

35KV及以上客户标准化变电站评定办法

(试行)

一、35kV及以上客户标准化变电站的评定由嘉兴电力局客户服务中心组织,35KV及以上客户电气负责人参与。

二、评定规则

1.自查。各35KV及以上客户变电站按照本标准自行开展自查、整改工作,符合条件的,可以向嘉兴电力局客户服务中心提出“标准化管理变电站”创建要求。

2.互评。嘉兴电力局客户服务中心组织有关客户电气负责人成立检查小组,对提出“标准化管理变电站”创建要求的客户变电站开展对口检查,对照本标准要求进行评分。

三、表彰

1.嘉兴电力局根据互评结果,按得分从高到低,经综合评价后,评出3个符合条件的客户变电站,召开表彰总结会,颁发“XX年度XX千伏客户标准化变电站”标志牌,并建议客户单位给有关人员奖励。

2.标准化管理变电站每年评定一次,颁发的“标准化变电站”在本年度有效,下年度重新评比。

3.连续三年获得“标准化变电站”称号的,授予“客户标准化变电站”锦旗,并加以表彰。

客户标准化变电站工作检查内容和评分标准 检 查 单位 年 月 日 日 期 项目 检 查 内 容 标准自评互评分 分 分 一、1.规程: 基础(1)具备国家、行业颁发的八种规程 2 管理(2)现场运行规程完整、符合实际 2 20(3)典型操作票正确、完整,已在实际中使2 分 用 2.制度: (1)制定六种制度 1 (2)执行情况良好 1 3.图表: (1)具备五图、四表、一牌 1 (2)一次模拟图完整上墙并与现场运行相符 1 (3)安全日标示牌上的安全日与实际相符并1 上墙 4.记录: (1)十种记录簿完整 1 (2)不漏记、不撕页,字迹清楚 1 5.技术资料: (1)竣工图保存完整并与实际相符 1 (2)设备台帐齐全 1 (3)设备预试报告齐全 1 (4)继电保护整定单齐全 1 (5)当年负荷记录齐全 1 (6)设备改造及大、小修竣工投产有记录 1 (7)设备事故、障碍及运行分析有专题报告 1 二、安全运行35分 1.一年来无设备责任事故 2.操作票、工作票: (1)两票齐全(不漏开或撕页、遗失) (2)按季由安全员(站长)复核并统计合格率 (3)抽查票面合格率达90%以上(查操作票不少于30张) 3.电气设备有电力部门认可的双重命名 4.遮栏及各种标志符合要求 5.设备巡视项目牌齐全、挂置得当 6.生产区照明和事故照明处于完好状态 7.安全工器具配置齐全,摆放整齐,试验合格 8.接地线编号并对号入座 9.消防器材配置齐全、放置合理,并定期检查有记录 10.防小动物有措施,沙门窗完整、电缆沟定期检查、盖板齐全、不积水、室内无剩渣并常设灭鼠器具和药物、户内外场地整洁、绿化好、环境美 11.电气设备防误装置达到“五防”功能要求 12.双电源联锁、闭锁可靠,使用正常 13.防雷设施符合规程要求,予试不超周期 14.合理安排负荷,电容器投切合理 15.每班不少于二次全所巡视,每周不少于一次夜巡有记录 三、1.设备运行正常、无淘汰设备、无三类设备,设备修试不超周期 维护2.充油设备无渗漏油,油色,油位正常,金20属无锈蚀,维护好 分 3.继电保护和自动装置按整定单要求投切 4.各类表计指示及计量正确 5.接地装置完整可靠,符合规范 6.熔丝配置得当,有备品 7.二次接线及端子箱按规定定期检查 8.继保及自动装置动作或告警后,运行人员必须准确记录控制屏光子牌、保护屏信号,及时向调度及有关部门汇报 9.一、二次设备保持整洁,定期清扫,有记录 10.设备按年定级,完好率达100%,其中一类设备达80%以上 11.直流操作电源维护好,蓄电池测量有记录 12.陈旧设备有整改更新计划 6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1