GB30871-2014将于2015年6月1日实施,现将AQ3022-2008与GB30871-2014进行分析比较,共同分享,不足之处欢迎讨论。
AQ3022-2008与GB30871-2014分析比较
序号 不同点 1 2 效力不同 易燃易爆场所术语和定义不同 动火点四周距离要求不同 AQ3022-2008 GB30871-2014 与AQ3022-2008比较 安全行业标准 国家标准 效力更高,强制执行。 3.2易燃易爆场所本标准是指生3.3易燃易爆场所:GB50016,更准确,范围更广。 产和储存物品的场所符合GB50160,GB50074中火灾危险GB50016中火灾危险分类为甲、性分类为甲、乙类的区域的场乙类的区域。 所。 5.1.4 凡处于GB 50016规定的5.2.2动火点周围或其下方的地动火点四周距离要求:后甲、乙类区域的动火作业,地面,地面如有可燃物、空洞、者没有量化,给出执行者面如有可燃物、空洞、窨井、窨井、地沟、水封等,应检查可根据具体情况决定采取地沟、水封等,应检查分析,分析,并采取清理或封盖等措安全措施的距离,更灵活,距用火点15 m以内的,应采取施;对于动火点周围有可能泄对审批人要求更高;前者清理或封盖等措施;对于用火漏易燃、可燃物料的设备,应给出具体量化,便于执行。 点周围有可能泄漏易燃、可燃采取隔离措施。 物料的设备,应采取有效的空 间隔离措施。 GB30871-2014 3 4 5 涉及氧气的设备上进行动火作业,氧含量数值不同 乙炔气瓶防晒前提不同。 5.1.6 在生产、使用、储存氧气5.2.6 在生产、使用、储存氧气氧含量由21%改为23.5% 的设备上进行动火作业,氧含的设备上进行动火作业,设备量不得超过21%。 内氧含量不应超过23.5%。 6 7
5.1.12 使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。 动火分析6.3 取样与动火间隔不得超过时间不同 30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 职责要求7 职责要求 不同 5.2.9 使用气焊、气割动火作业后者把防晒设施变成固定时,乙炔瓶应直立放置;氧气要求,前者只有在烈日下瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 才需防晒设施。 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并应设置防晒设施。 5.4.1.c) 动火分析与动火作业间隔一般不超过30 min,如现场条件不允许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60 min; 5.4.1.d) 作业中断时间超过60 min,应重新取样分析。 无职责要求 5.4.1.c)动火分析与动火作业间隔时间有所放宽。 5.4.1.d) 作业中断时间由超过30min 改为超过60 min,应重新取样分析。 前者更具体,便于执行。