模板安装的允许偏差
序号 1 2 3 项目 模板标高 模板内部尺寸 轴线偏位 允许偏差(㎜) ±15 ±30 15 (6)混凝土施工
混凝土采用泵送灌注,在灌注过程中应严格按泵送工艺。混凝土拌合严格按施工配合比配料,砂、石、水泥、水及外加剂等原材料必须经过质量检验并符合要求,计量要准确,保证混凝土拌合时间。
混凝土分层连续灌注,一次成型,分层厚度宜为30cm左右,分层间隔灌注时间不得超过试验所确定的混凝土初凝时间。因故中途停灌,灌注面应即整理成水平面,严格禁止斜面接缝。
混凝土灌注过程中,为降低混凝土内部温度,混凝土的入模温度宜控制在25℃ 以内,可采取以下措施:用自来水冲洗碎石,降低碎石温度;在拌合水中掺入适量的冰块。
当在低温季节施工时,混凝土的入模温度不宜低于10℃,当工地昼夜平均气温低于+5℃、 低气温-3℃时,混凝土施工应按冬季施工办理。
混凝土振捣采用插入式振捣器,振捣深度超过每层的接触面一定深度,保证下层在初凝前再进行一次振捣,使混凝土具有良好的密实度,防止漏振,也不能过振,确保质量良好。振捣时,振动棒垂直插入,快入慢出,其移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍,即45~60cm。振捣时插点均匀,成行或交错式前进,以免过振或漏振,振棒振动时间约20~30s,每一次振动完毕后,边振动边徐徐拔出振动棒。混凝土以不再下沉、无气泡冒出、表面泛光为度,振捣时注意不碰松模板或使钢筋移位。
在混凝土灌注完毕后,开始抹面收浆,待混凝土初凝后用二层草袋一层尼龙薄膜覆盖,进行蓄热养护,以保证承台表面温度不至于变化过大,减少承台中心与表面的温度差。
每次灌注混凝土必须按规范留足强度及弹性模量试件,进行强度检查。指定专人填写混凝土施工记录,详细记录原材料质量、混凝土的配合比、坍落度、拌合质量、混凝土的浇筑和振捣方法、浇筑进度和浇筑过程出现的问题等,以备检查。
混凝土浇筑后,要及时养护防止出现裂纹。养护既要降温又要防止外表温度下降过快使承台混凝土内外温差过大。养护时间至少7天。
(7)大体积承台混凝土施工
为了减小混凝土表面温度裂纹,承台混凝土采用连续斜面薄层推移式浇筑方法浇筑,每层厚度控制在30cm以内,以充分利用混凝土层面散热。当混凝土厚度较厚时,可根据需要设置冷却水管,通过不间断通水循环降温。
6.劳动组织
(1)劳动力组织方式:采用架子队组织模式。
(2)施工人员应结合试验段确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。
每个作业工地人员配备表
负 责 人 技术主管 专兼职安全员 工 班 长 各类司机 技术、质检、测量及试验人员 机械工、钢筋工、普工 1人 1人 1人 3人 7人 5人 19人 其中负责人、工班长、技术人员、专兼职安全员必须由我单位正式职工担任,配备杂工8名。
7.材料要求
水泥:宜采用42.5普通硅酸盐水泥。
细骨料:级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的天然河砂。细度模数为2.6~3.0的中砂。
粗骨料:级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石。其压碎值小于10%,吸水率小于2%。采用5~25mm 连续级配。
水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 外加剂:外加剂的量应当由试验确定。
钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。
8.设备机具配置
施工主要要用到以下机具设备。
主要施工机械设备配置表
机械设备名称 机械打桩机 挖掘机 模板 空压机 电焊机 发电机 吊车 汽车泵 数量 1台 1台 组合钢模板 3台 5台 1台 1台 1台 9.质量控制及检验
9.1质量控制
承台及基础施工前在垫层顶面放出墩、台中线和承台及基础外轮廓线的准确位置。
若承台及基础截面积不大时,混凝土连续一次浇筑完成,以保证其整体性。 大体积混凝土参照下述方法控制混凝土水化热温度:
(1)用改善骨料级配、降低水灰比、掺入混合料、外加剂等方法减少水泥的用量。
(2)降低浇筑层厚度,加快混凝土散热速度。
(3)混凝土拌合必须严格按试验给定的配合比操作,若需调整必须经试验人员签字同意方可。
(4)混凝土运输采用罐车,以保证混凝土不离析,不分层,且和易性好。 (5)天气炎热时,由于整体钢模一次立模较高,模板温度及模内温度都很高,混凝土水分易散失,宜在下午17时以后浇筑。 (6)做好承台的洒水养护工作。 9.2质量检验
承台施工允许误差,除设计有特殊规定外,符合下表的规定。
承台施工允许误差
序号 1 2 3 4 项 目 尺寸 顶面高程 轴线偏位 前后、左右边缘距设计中心线尺寸 允许误差(mm) ±30 ±20 15 ±50 10.安全及环保要求
10.1安全要求
(1)施工区域应设警示标志,严禁非工作人员出入,基坑周边要安装防护网。
(2)作业人员要佩带安全帽、高处要佩带安全带等; (3)拆除的钢模板、脚手架等随拆随运走,不得堆放高处; 10.2环保要求
从基坑中挖出的泥浆不得随意堆放,以防止污染环境,从基坑中抽出的水也不得随意排放。