好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV电缆分支箱安装作业指导书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

湖北省电力公司城市配网 10kV电缆分支箱安装作业指导书

(范本)

第 1 页 共 10 页

一、湖北省电力公司城市配网10kV电缆分支箱安装作业指导书

正 本

1 标准化作业流程图

配电设备安装标准化作业流程图

由运行单位(人员)根据操作票所列 工作内容执行停电、验电、挂接地线。 修筑电缆分支箱基础,现场检查其已符合图纸要求。 作业阶段布置现场施工安全措施。 履行许可手续 召开班后会及时总结当天工作、进行技术资料整理归档,并对本次作业进行评价。 提出作业任务并填报停电申请票。填写线路一种工作票。 召开班前会,进行“三交三查”。 准备阶段召开班前会学习本作业指导书。 开始作业并履行工作监护制度 作业结束,对作业现场检查验收无误后,拆除现场安全措施,清扫现场, 撤离现场。总结阶段 对指导书的符合性、可操作性进行评估,提出改进意见。 根据本作业指导书准备工具、材料。 履行工作票终结手续 运行人员根据操作票恢复送电 第 2 页 共 10 页

2 范围

3 引用文件及参考资料

本作业指导书适用于10kV线路安装电缆分支箱作业;

GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》

鄂电司生[2004]60号《橡塑绝缘电力电缆交接和预防性试验规程》 10KV电缆分支箱安装使用说明书 (厂家说明书);

4 修前准备 4.1准备工作安排

√ 序号 1

内 容 标 准 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况; 责任人 备 注 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输车辆 2 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,修筑电缆分支箱基础,现场检查其已符合图纸要求 水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书; 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项; 3 4 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续; 作规程》执行;

第 3 页 共 10 页

4.2人员要求

√ 序号 1 2 3 内 容 现场工作人员的身体状况、精神状态良好; 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格; 焊接等特种人员持证上岗; 责任人 备 注

4.3工器具

√ 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 名 称 钢钎 扳手 扳手 安全围栏及警示牌 路锥 高压验电器 绝缘手套 绝缘靴 高压接地棒(线) 接地电阻测试仪 铁锤 煤气喷灯 电工刀 压接钳 锯弓 圆锉 安全带 电焊机 焊接面罩 型 号 Φ18*2米 - - 10米 10kV 10kV 10kV 10kV ZC-8 4磅 AW210R 单 位 根 把 把 套 个 支 双 双 套 套 把 套 把 套 把 把 副 台 面 数 量 2 - - 4 20 2 2 2 4 1 1 2 4 1 2 2 2 1 1 根据实际情况选用 根据实际情况选用 带煤气2罐 备 注 第 4 页 共 10 页

√ 序 号 20 21 22 名 称 电焊手套 交流谐振耐压仪 绝缘摇表 型 号 30—300Hz 2500V 单 位 双 套 台 数 量 1 1 1 备 注

4.4 材料

√ 序 号 1 2 3 4 5 6 7 名 称 接地扁铁 电缆终端头 镀锌螺栓 镀锌螺栓 铜芯皮线 铜鼻子 电焊条 型 号 -40*4 NRSZD-3*240 10KV Φ16*45 Φ12*45 25MM2 240MM2 单 位 米 套 套 套 米 支 根 数 量 5 4 8 10 10 12 4 备 注

4.5 危险点分析及安全控制措施

√ 序号 1 2 3 4 危险点 触电伤害 安 全 控 制 措 施 认真检查运行人员对线路及电缆头周围停电情况所做安全措施; 电缆头逐相验电并放电后装设地线;检查移动电气设备是否未可靠接地或接线不规范,以免引起低压触电; 人员绊伤、摔伤、电缆穿入保护管时,施工人员的手臂与管口应保持一定距离;动用锹、镐挖掘地面时作业人员与挖掘者保持一定的划伤 安全距离;作业人员应注意防止被地下障碍物绊倒;使用电缆刀勿刀口向人; 使用喷灯时烫伤 误接线 使用喷灯应先检查喷灯本体是否漏气或堵塞;点火时先将喷嘴预热,使用喷灯时,喷嘴不准对着人体及设备;喷灯使用完毕后,应立即取下气罐,放置在安全地点; 工作结束后核对相位并做好标记;电缆接引后再进行检查与核对;

危险点已分析确认签名:

第 5 页 共 10 页