为排水棱体,下游一侧为30cm厚浆砌石块石,坡比为1:0.7,顶部高程60.00~62.6m。

为了排外坡表面水,在堆石棱体顶部设臵30×30cm矩形,沟顶用旧条石盖板,再回填和护坡。暗排水沟与外坡坡面排水沟接通。侧墙为20cm厚浆砌,底部为15cm厚现浇砼。

该工程基槽土方开挖使用1m3挖掘机、土方回填使用蛙式打夯机,浆砌石和砼使用0.25m3拌和机。

工程于2002年5月18日开工,2002年6月22日完工,主要工程量:干砌块石拆除1350 m3、土方开挖7152 m3、土方回填1854.8 m3、砂石反滤层1415.7m3、干砌块石4285m3、浆砌石276 m3、砼46.1 m3。

12、下游坝脚排渗沟改造

坝下游排渗沟,纵向一条205m,底宽1.5—2 m,M7.5水泥

砂浆块石护坡,厚30cm,沟底C15砼浇筑。纵向排水沟四条,全长219m,为梯形断面,底宽0.5m,坡比1:1,沟坡面卵石垫层厚15cm。沟坡面为干砌块石,厚30cm,C15砼沟底厚15cm。 该工程于2002年10月28日开工至2003年4月7日完工。完成主要工程量:土方开挖680m3,卵石垫层339m3。干砌石护坡655.1m3,浆砌石护坡307m3,现浇砼96.8m3。

13、防汛公路砼硬化

防汛公路全长1.82km,2002年7月9日——9月16日已完

成1.1km,尚有0.72km未完成。路宽3.5m,C15砼厚0.2m。基础

16

为0.2m泥结碎石垫层,碎石:粘土=6:4,已完成主要工程量:碎石垫层728.6 m3,土方489.1 m3,C15砼浇筑722.4 m3。 泥结碎石垫层为人工拌和、铺筑,25T压路机辗压三遍。 砼用0.5m3拌和机拌和,农用汽车运输,砼振捣用2台2.2km插入式振捣器和2.8km平板振捣器。

14、输水管进口渐变段钢板内衬

输水管进口段渐变钢板内衬自0+000—0+039m,断面由方变圆全长39m。进口0+000—0+019桩号为2.15×2.15m方涵,0+019—0+039桩号为φ1.4m圆涵。钢板厚6mm,渐变段内每1m布设50×50等边角钢加筋环一道。由于原涵管于1995年已钢板内衬118m。为了便于洞内运输,渐变段钢管制作时每3m为一节,每节分三块。回填灌浆孔按设计要求孔距2m,梅花形布孔,在钢管制作时预留。

钢管制作:按照设计尺寸进行1:1放样,并制作好样架,再进行下料、卷板、焊接成半成品。

钢管安装:(1)洞内运输:在输水管出口消力池上搭设平台,安装一台2T 卷扬机,同时,在进口安装两组滑轮,将制作好的半成品安放在自制小车上进行拖运。(2)用4台为2T液压千斤顶,安装到位后进行焊接。为了满足洞内通风要求,在输水管出口安装一台5.5KW轴流风机,利用输水管调压井进行空气循环,洞内照明安装两台3KW、36v低压变压器。

回填灌浆:孔距2m,梅花形布孔。回填灌浆自较低一端开始,向较高一端推进。先施灌Ⅰ序孔,再Ⅱ序孔。灌浆压力为0.1Mpa、

17

水灰比Ⅰ序孔为0.5:1、Ⅱ序孔为0.5:1—1:1。掺细沙量小于水泥重量。灌浆孔用钢板进行封堵,不平又进行打磨,使之符合设计要求。

管身砼凿毛:砼凿毛使用风镐凿除,一般深1—2m,凿空后利用高压水枪进行冲洗干静,然后进行砼浇筑,钢管安装和回填灌浆。

砼浇筑:进口19m由方变园,断面空隙较大,采用现浇砼10-15cm厚,浇筑采用木模,C20砼,先浇两侧,再拱顶,最后浇筑底拱。砼洞内运输用自制小平车,扬机拖运。

钢管防锈:回填灌浆结束后,将钢管管身清除干静,涂刷黄丹防锈漆两遍,调和漆护面两遍。

共完成钢管制安11.21T、砼浇筑17.6m3、回填灌浆238.3m3。 15、管理所基础设施改造 A、房屋改造工程

管理所基础设施改造主要为房屋翻修及装饰,2002年6月17开工,2003年11月15日完工。建筑面积共1695.3 m2,其中食堂、浴室270.3m2,仓库、厕所174.7 m2,电站职工宿舍改造593m2,办公楼改造635.3m2。门卫室新建22m2。

(1)、屋面工程:将原有小青瓦更换为机瓦屋面,椽子原为杂木此次改为杉木,檩木尾径10~12cm,刨光、间距70cm。椽子厚1.5cm,间距7~8cm。橼子铺油毛毡后钉3×3cm顺水条和挂瓦条,再铺设机瓦。

(2)、砌体工程:食堂灶房原为矮小偏屋,将其拆除后重建与食堂前后檐同一高度,砖砌体为一斗一卧,M5水泥砂浆砌筑,3.6m

18

高度处砌40cm高钢筋砖墙,布设直径为6mm钢筋4根。设在办公房的四间仓库将原前檐隔墙拆除,后移1.8m与办公用房前隔墙齐平。管理所头门门卫室为兴建项目,一斗一卧砖墙,一层平顶屋面。

(3)、装饰工程:改造的房屋原外墙均为清水墙,改造后用水泥砂浆抹灰,镶贴100×100mm陶瓷砖。内墙原为石灰粘土加草筋抹灰,大部分已脱落,铲除后用M7.5水泥砂浆抹灰,墙裙镶贴400×900mm陶瓷砖,以上部分用811涂料三遍涂刷。厨房内墙自地面至楼板全部镶贴200×300陶瓷砖。

(4)、天棚工程:食堂为砼预制空心板,水泥砂浆抹灰,再用811涂料三遍涂刷。电站宿舍利用原木制天棚,整修后刷调和漆三遍。办公用房天棚为石膏板吊顶。

(5)、地面工程:原地面除食堂地面部分为砼外,其余电站宿舍、办公用房、仓库均为土地面且潮湿。此次改造的地面均用薄膜防潮。食堂、浴室、厕所、电站宿舍、办公用房、门卫室等用600×600mm陶瓷砖镶贴地面。仓库地面为15cm厚砼。

(6)、门、窗工程:原门、窗大部分为杂木制作,此次改造后门均为杉木贴胶合板门。窗为铝合金加钢筋防盗网。仓库门为铝合金卷闸门,食堂大门、、财务室及电脑室为不锈刚防盗门。木制门、胶合板门及木制窗均采用清漆三遍油漆。

(7)、排水工程:原办公用房、电站宿舍、食堂四周排水沟大部分已淤、堵损坏,排水不畅且还不配套。此次共改造排水沟73.2m,为30×20cm矩形断面,侧墙用红砖砌筑,水泥砂浆抹灰,底为15cm

19

厚砼。办公用房东、北面排水沟沟顶采用50×50cm砼预制盖板。

房屋改造累计完成工程量:砼拆除31.6m3,砖砌体拆除108m3,土方209.8m3,屋面拆除2062.7m2,墙、天棚、柱面抹灰6413.1m2,地面镶贴陶瓷砖1024m2,墙、柱面镶贴陶瓷砖1841.2m2,屋面改造2067.5m2,砖砌体97.8m3,砼浇筑134.9m3,钢筋制安5.528T,墙面、天棚面涂料3603.4m2,木材面油漆697.3m2,石膏板吊顶221.6m2,金属卷闸门86.7m2,不锈钢门13.7m2,胶合板门90.7m2,铝合金窗120.5m2。3.5p立式空调2台,1.5p挂式空调2台。

B、头门公路新建

该工程于2003年3月9日开工同年11月17日完工,累计完成土方开挖106.8m3,土方回填1895.9m3,砼7.8m3,预制砼排水圆涵埋设22m。

XX水库自建库以来一直未建头门,无法进出专用公路。此次在管理所南面新建长80m,宽8m的进出场公路,该公路选择在山洼处,为了减少土方回填和征用耕地,在公路东面砌筑长77m,高1.2~3.2m,底宽1.0~2.4m,顶宽0.4m挡土墙。墙身为0.4m旧条石镶面块石培镶,M7.5水泥砂浆砌筑。挡土墙设臵排水沟两排,呈梅花形布臵,间距3m,在回填土一侧沿排水孔四周1m2,填筑0.2m厚砂石反滤层。公路西侧有一口山塘,灌溉农田2.2亩,因此在公路最南端修建长22m,直径40cm深埋式排水管。公路土方回填采用1m3挖掘机挖装,汽车运输,推土机辗压。

C、围墙新建

20

XX水库加固工程建设管理工作报告

点击下载文档文档为doc格式
8yrfi0w879555jd3wykd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享