拆卸和更换减压阀,在其上下均应该预留足够的空间
减压阀操作须知
!!警告 (1)不许用裸手直接接触阀体,否则可能造成烫伤。 注意 (1)在操作前,应首先关闭减压阀前截断阀,并利用旁路去除全部异物和铁锈,否则可能造成减压阀故障,无法正常工作。 (2) 通过旁路管线的二次侧压力必须低于设定压力。否则由于通过旁路管线的二次侧压力高于设定压力,引起安全阀起跳。 (3) 当调整压力时,慢慢地轻动调整螺丝,不当的调整操作可能行成水击或砰砰作响声等,对减压阀或其他设备造成损坏。 (4) 管线中的凝结水要完全排除,当长时间不用时,应关闭减压阀前后的截止阀。(管路中产生的铁锈可能造成故障) (5) 对于带手柄的型号,确实需要进行手动操作时,应首先按下手柄,再进行转动调整;此时,不可用力过大或转动过快,以免损坏手柄。 减压阀压力调整步骤
按照以下步骤慢慢转动调节螺丝,即可完成设定。不当的调整操作可能形成水击或砰砰作响声等,可能对减压阀或其他设备造成损坏。
(1)关闭减压阀前后截断阀,在保证安全阀不起跳的情况下,开启旁路管线截断阀并保持足够
的时间,以完成利用流通介质对管道中的异物或锈层的吹扫去除。吹扫完成后,关闭旁路管线截断阀。
(2)缓慢打开安装在减压阀前的截断阀,并调整减压阀后截断阀的开启度,保持管道有小流量
通过。
(3)松开锁紧螺母,缓慢转动调整螺丝,并观察阀后的压力表,直到要求的设定植为止(顺时
针转动压力上升,逆时针转动压力下降)。对于带手柄的型号,由于正常状态下,手柄处于自锁位置,因此调整压力时,应首先按下手柄,松开自锁,再缓慢转动调整螺丝,并观察阀后最近的压力表,直到要求的设定植为止(顺时针转动手柄时,阀后压力上升;逆时针转动手柄时,阀后压力下降。)。
(4)缓慢打开减压阀后截断阀,并按照步骤(3)进一步调整阀后压力,直到要求的设定植为止。 (5)完成调整后,拧紧锁紧螺母。对于带手柄的型号,拉出手柄,利用内部装置锁紧;如果手
柄没有锁紧,左右转动手柄,即可完成自锁动作。 减压阀安装配置参考示例:
旁路管线压力表汽水分离器不小于10倍于出口管径的直管不小于20倍于出口管径的直管安全阀压力表不小于10倍于出口管径的直管蒸汽减压阀扩容过滤器连接管过滤器疏水阀观察窗
1.2.3 外部先导型蒸汽减压阀
外部先导式蒸汽减压减压阀,由压力反馈管把阀后压力传递至膜盒,膜盒产生位移使阀芯与阀
座流通截面积改变而维持阀后压力稳定在一定范围内。
马克丹尼先导式蒸汽压力调节阀介绍
HD Series先导式调节阀 球墨铸铁阀体——HD系列
HD系列配置全径过滤器与吹除式排污阀, 安装在导阀适配器里以防污物进入 淬硬不锈钢阀座密封面,保证长周期运行 预装管件及先导阀适配器
典型应用
Watson Mcdaniel 公司出品的D系列和HD系列先导式调节阀适用于蒸汽系统中对压力和温度精确控制的场合。D系列调节
阀材质是铸铁;HD系列调节阀材质是压力与温度等级更高的球墨铸铁。该系列调节阀可配用多种不同用途的先导阀,有压力先导式,温度先导式以及压力温度组合先导式。每一种先导阀均可通过先导阀适配器进行组合与拆卸。这种模块设计使得系列产品用途十分广泛。该系列减压阀提供了覆盖整个压力范围的弹簧等级,并用颜色加以区别。最常选用的先导阀有P型压力先导阀和T型温度先导阀。 先导阀 压力先导阀
使用压力先导阀时,你可以有几种选择形式。P型及P5型压力先导阀均为弹簧调节式压力先导阀。P型先导阀用于普通压力调节的场合。P5型先导阀则用于要求调节压力精确的场合。P5型的调节精度可维持在±1psi的范围内。A型空气先导阀是通过压缩空气进行压力调节,减压一般用于减压阀及减压站的遥控调节。 温度先导阀
·T型温度先导阀适用于对温度的调节。先导阀测温头内填充了温度敏感液体,受热膨胀。液体的膨胀反馈到波纹管进行温度先导调节。T型温度先导阀安装了一个耐过热波纹管,以保护可能处于过热工况下的先导阀。T型温度先导阀的温控范围为60~260oF。 开与关
调节阀的开关控制可使用S型电磁开关先导阀。S型先导阀是通过电源来控制调节阀的关闭与开启。它一般与P型先导阀或T型先导阀组合使用。 压力 — 温度先导阀
PT型先导阀组是用于系统要求一个调节阀既要控制压力又要控制温度的场合。当调节阀安装PT型先导阀后。下游压力受P型压力先导阀的最大压力设定值限定,而T型温度先导阀保证其准确的使用温度。 背压先导阀
当需要控制系统的背压时,可在HD系列调节阀上配装BP型背压先导阀,这种先导阀控制调节阀上游的压力。 先导阀的组合
先导阀的一大优势在于可以在调节阀上安装不同类型的先导阀及其组合。以上三种先导阀可以组合在一起进行调节阀的控制。最常用的先导阀组合是温度 — 压力先导阀,若另外再加装S型电磁先导阀,可直接对系统进行开关控制。
其他先导阀的组合 空气/电磁阀先导
空气/气压温度控制器先导
空气/电磁阀/气压温度控制器先导 两个压力先导/两个电磁阀先导 压力先导/电力定时先导 压力先导/电力定时/电磁阀先导 温度先导/电力定时先导 温度先导/电力定时/电磁阀先导
背压先导 背压/电磁阀先导
Watson McDaniel 公司出品的先导阀也能与其他厂家生产的调节阀相匹配。
型号 接口尺寸 接口型式 阀体材料 PMO 最高工作压力 HD- 系列 1/2”~6”螺纹 1/2”~2” 法兰 150# 2”~6” 法兰 300# 2”~6” 球墨铸铁 300 PSIG ,20.7bar NPT/BSP 450 PSIG@ 650oF,31.0 bar @ 343 ℃ 压力温度等级 150# 法兰 150 PSIG@566oF,10.3 bar @ 297 ℃ 300# 法兰 450 PSIG@650oF,31.0 bar @ 343 ℃ 推荐压力
最小压差:10 psig*,0.7 bar ; 最小入口压力:15 psig*,1.0 bar; *温度先导式调节阀最小入口压力为0.3 bar, 5 psig
入口压力 出口压力 1/2\3/4\1\1-1/4\1-1/2\2\2-1/2\3\4\6\( PSIG ,磅/平方( PSIG,磅/平方英寸) CV 系数 0 +5* 2 0 +7* 2 3 0 +10* 2 5 0 +12* 4 7 0-3 15 5 8 0-5 20 10 12 0-7 25 10 15 0-12 30 15 20 0-18 40 25 英寸) 3.8 85 80 115 105 90 150 140 100 160 140 125 190 175 140 210 190 170 250 225 200 275 250 225 350 300 6.7 150 140 200 180 160 260 240 175 280 240 200 325 300 250 375 325 300 450 425 350 500 450 375 600 500 11 250 230 325 300 275 425 400 300 475 400 375 550 500 400 625 550 500 775 700 600 800 750 650 1000 850 15 350 310 450 400 375 575 550 400 600 550 500 750 700 500 850 750 675 1050 975 800 1100 1000 850 1350 1150 21 500 440 600 575 525 850 800 600 900 800 700 1000 900 800 1200 1000 950 1500 1300 1100 1500 1400 1200 1900 1600 37 800 7700 1100 1000 900 1500 1400 1000 1600 1400 1200 1800 1700 1300 2100 1800 1600 2600 2400 2000 2700 2500 2100 3300 2800 55 1200 1100 1650 1500 1300 2200 2100 1600 2400 2100 1900 2700 2500 2000 3100 2700 2500 3800 3600 3000 4100 3800 3200 5000 4200 71 1600 1500 2100 2000 1800 2800 2700 2000 3100 2700 2000 3500 3200 2600 4000 3500 3200 5000 4600 3900 5200 4900 4100 6400 5400 113 2600 2400 3600 3100 2800 4600 4300 3200 4900 4300 3800 5600 5200 4200 6400 5600 5100 7900 7300 6200 8300 4500 6500 10300 8700 241 5500 5100 7800 67010 6000 9900 9100 6900 10300 9100 8200 12000 11100 8900 13700 12000 10800 16900 15600 13200 17800 16600 14000 21900 18500