设 计 及 说 明 主要结果 E区格板 课 程 设 计 说 明 书 设 计 及 说 明 主要结果
F区格板 课 程 设 计 说 明 书 设 计 及 说 明 主要结果
PKPM计算结果表及配筋表(见下表)
课 程 设 计 说 明 书 设 计 及 说 明 A X方向 m/(kN?m) AS/mm 2主要结果 选配钢筋 实配/mm 2 3.08 6.00 1.45 3.80 3.03 5.91 1.23 3.72 2.52 5.24 2.33 5.06 7.54 10.35 3.52 5.17 7.42 9.67 3.53 5.13 5.53 7.79 5.52 7.53 200 292 200 200 200 288.26 200 200 200 254.12 200 244.90 373.68 528.40 200 250.66 367.38 490.31 200 248.46 268.63 386.87 268.38 273.40 Ф8@200 Ф8@150 Ф8@200 Ф8@200 Ф8@200 Ф8@150 Ф8@200 Ф8@200 Ф8@200 Ф8@180 Ф8@200 Ф8@200 Ф10@200 Ф12@200 Ф8@200 Ф10@200 Ф10@200 Ф8@100 Ф8@180 Ф10@200 Ф8@180 Ф10@200 Ф8@180 Ф10@200 279 372 279 279 279 372 279 279 279 310 279 279 436 628 279 436 436 559 279 436 310 436 310 436 Y方向 X方向 B Y方向 X方向 C 跨中 D Y方向 X方向 Y方向 X方向 E Y方向 X方向 F Y方向 支座 3、PMCAD配筋结果:
课 程 设 计 说 明 书 设 计 及 说 明 主要结果 4、与手算对比分析 电算弯矩略大于手算弯矩结果。可能原因: 1)电算对于整体现浇式的框架结构,计算跨度直接取轴线之间距离。 2)电算中Lx与Ly的取法与手算不同,但不影响弯矩结果
混凝土双向板设计