11 12 13 14 15 16 拼色 复补腻子 磨光 第二遍油漆 磨光 第三遍油漆 油漆施工的验收
+ + + + + + + + + + + + (1) 油漆工程应待表面结成牢固的油膜后,方可进行验收。 (2) 验收时,应检查所用的材料品种、颜色是否符合设计要求。
(3) 油漆门窗时上冒头顶面和下冒底面不得漏刷油漆。
油漆表面质量标准
项 次 1 2 3 4 5 6 项 目 漏刷脱皮斑点 木纹 光亮和光滑 颜色刷纹 五金玻璃 涂料刷浆的质量要求 1、一般规定
(1)涂料施工等级的确定和涂料的品种,应符合设计要求。 (2)涂料施工的基层应干燥。
(3)涂料的腻子应坚实牢固,不得起皮,裂缝等缺陷。 (4)浆膜干燥前应防止尘土污沾。
中级油漆 不允许 棕眼刮平木纹清楚 光亮足光滑 颜色基本一致无刷纹 洁净 高级油漆 不允许 棕眼刮平木纹清楚 光亮柔和光滑无挡手感 无 颜色一致无刷纹 洁净 裹楞流坠皱皮 大面积及小面明显处无 十一、涂料刷浆分项工程监理细则
2、涂料质量要求
(1)施工用涂料均应有成分、颜色、品种、制造时间和使用说明。
(2)涂料施工采用的腻子品种应与所刷涂料响应,其配合比应符合要求。
(3)涂料的工作稠度,必须加以控制,使其在涂刷时不流坠,不显刷纹。
3、涂料施工要求
(1)刷浆前应将基层表面的灰尘、污垢和沙浆流痕涂干净。表面的缝隙应用腻子填补齐平。
(2)现场配制的涂料,必须掺用粘结剂。
(3)涂刷水溶性涂料时应待第一遍浆干燥后,方可涂刷第二遍。 十二、电气安装工程的质量控制监理细则
1、配管工程:
(1)埋设穿越结构中的管、盒、箱、预留孔的位置、尺寸按土建设计图施工,暗配管保护层大于15mm。预埋箱、盒应贴模板内侧牢固固定。
(2)明敷钢管直径50mm以下采用丝扣连接,在管子束节二端应焊接接地线,其直径不得小于6mm,焊接长度不小于圆钢直径6倍。明管弯头半径应大于管子外径4倍,暗管敷设弯头半径不小于管子外径6倍。
(3)镀锌钢管应采用螺纹连接或紧定螺钉连接或套管连接。镀锌管接地应用专用接地线卡,不应熔焊连接作接地线。
(4)不得将钢管直接焊在各种型钢支架上。
(5)钢管进盒直径50mm及以下管径须螺母固定,直径63mm以上可以点焊固定,管口露出箱盒内壁大于等于5mm,箱盒应机械开孔,严禁电、气焊开孔扩。
(6)穿线用硬塑料管必须采用UPVC刚性阻燃管。管外应印有连续厂标及阻燃标记,氧指数应40以上。
(7)黑色钢管应螺纹连接,连接处二端应焊接跨接接地线,用圆钢,直径不小于6mm,焊接长度为直径6倍,焊缝饱满;如采用套接,套管长度为管外径1.5至3倍,焊缝应牢固严密。
2、接线及配电箱:
(1) 多股铜芯线应用同规格的铜接头压接或做成“羊眼圈”搪锡,单股铜芯线必须采用安全型压接帽压接。导线需经接线盒与吊平顶内灯具连返,不准使用瓷接头。
(2) 进灯具、插座等接线桩头时,只能有一根导线(不断导线连环头除外)。
(3) 灯具、开关、插座等电气设备的安装,上下层同一轴线的坐标误差不得大于50mm。
(4) 大型灯具及吊扇等安装用的吊钩、预埋件必须埋设牢固,有隐蔽验收记录,严禁用木榫固定。
(5) 灯具、开关、插座中的相线、零线、PE保护线严禁串联连接。保护线应单独敷设,颜色为黄绿双色。零线宜为浅蓝色,不得与相线混用。插座的PE保护线必须直接从电表箱的接地排直接接入。不得利用钢管、金属箱盒的外盒接入。
(6) 配电箱安装位置正确、部位齐全、开孔合适、切口整齐;零线经汇流连接,无铰接现象,箱内接线整齐、回路编号齐全、正确,箱体油漆完整,箱内外清洁,开关灵活。
(7) 暗开关、插座嵌入墙面时,使暗开关、插座安装与墙面平齐。同一室内安装插座高低误差不大于5mm。开关应切断相线,螺口灯头相线应接在中心触点端子上。
(8) 同一建筑物内照明开关、插座方向应统一,一般规定开关向上关闭,向下接通,四线插座及单相三线插座安装时,接地线应在正上方。金属电线保护管、盒(箱)及支架接线应连接紧密、牢固、截面正确,需防腐部分涂漆均匀,埋地钢管先涂防锈漆再涂水柏油,明管涂红丹一度,灰漆一度。
(9) 吊顶中由接线盒引向灯具等器具的绝缘导线,应采用金属软管保护,其长度不超过1米,并有可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。
(10) 不同回路、不同电压等级导线不得穿于同一管中,且导线在管内不应有接头扣扭结。导线的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,导线总面积不大于管内空截面积40%。
(11) 线槽敷设应平直整齐、接口严密、便于开启,并有可靠接地。
3、有线电视系统:
(1)信号传输电缆规格应符合设计要求,电视电缆不得与电力电缆共管敷设。
(2)有线电视系统应由专业队伍安装和调试,并附检测调试合格证明。
4、电话系统:
(1)户内电话配线方式、分线箱出线盒位置符合设计要求,分线箱暗设时预留孔与分线箱尺寸上下左右均增大20~30mm裕量,出线盒宜安设专用出线盒或插座,不得用代用品。
(2)电缆金属护层或屏蔽层、分线箱、终端设备、避雷器应可靠接地。
十三、电气安装工程质量检测细则
1、 联合接地系统中的每一组接地体引上接地连线处必须用专用接地电阻测量仪表测试,监理应旁站监督整个过程。雨天或场地潮湿时不得测试。屋顶上避雷引出点也应如上测试,并如实记录测试数据。
2、 避雷带安装支持卡的间距,避雷带高度、厚度、宽度均以钢尺实测并符合设计和施工规范为准。
3、 穿线钢管跨接电焊质量,管口光洁程度以目测或手摸感觉符合要求为准。接地跨接长度,弯偏程度等以钢尺、卡尺实测符合规范规定为准。
4、 以钢卷尺或直尺测量强弱电开关、插座、各种动力、照明配电箱柜的安装高度、平直度等,以符合设计和规范要求为准。
5、 以绝缘电阻测试摇表测试穿线工程后各回路的相线之间,相线与零线及接地线之间的绝缘电阻,实测数值大于0.5MΩ为合格。 十四、 给排水、消防系统工程监理实施细则
(一) 给排水、消防系统器材质量控制:
1、给排水、消防系统工程所用UPVC给水管、排水管、雨水管和消防系统镀锌钢管必须核验相应的质保资料、准用证、测试报告。
2、管材与管件的外观质量应符合下列要求:
管材、管件的颜色应一致,无色泽不均及分解变色线,内外壁光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮及严重的冷斑痕纹、凹陷等。
管材轴向不得有异向弯曲,直线度偏差小于1%,管材端口平整,且垂直于轴线,管件完整无缺损、变形、合模缝、浇注口平整、无开裂。
管材、管件的理化性能符合相关质检规定,若有疑问应抽样送指定检验部门测试。
管材在同一截面的壁厚偏差不得超过14%,管材的外径、壁厚、园度偏差应符合相关质检要求。