安徽电力建设第二工程有限公司肥城项目部

施工安全技术交底记录

专业:安徽电建二公司肥城项目部 编号: 项目名称 单 位 交底地点 参加交底工种 施工技术措施或作业指导书名 称、编 号 交底主要内容: 本安全技术交底,是为了保证中节能(肥城)环保能源项目生活垃圾焚烧发电项目建安工程施工用电的合理、规范。 参加人员签字: 施 工 单 位 安全员签字: 施工用电专项方案 审 批 人 安徽电建二公司 施工现场 电工 施工用电安全技术交底 交 底 人 交底时间 参加人数 编 制 人

附页: 1 目的

为了保证中节能(肥城)环保能源项目生活垃圾焚烧发电项目建安工程施工用电的合理、规范。 2 适用范围

本技术方案适用于中节能(肥城)环保能源项目生活垃圾焚烧发电项目建安工程施工用电。 3 编制依据

3.1 中节能(肥城)环保能源项目生活垃圾焚烧发电项目建安工程《施工组织设计》。 3.2 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011。 3.3 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。

3.4 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分)能源部DL 5009.1-2014。 3.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2011版。 4 施工用电概况

本标段负责厂内施工用电,包括电缆敷设、引接电源电缆,在各施工用电区域就地布置380/220V室外落地式配电盘(二级盘),从而在施工区内形成完整供电网络,并负责全厂供电网络的运行管理、检修和维护。 4.1 配电网

施工现场实行(TN-S供电系统)即“三相五线制”、树干式供电方式。施工现场区域内400V用电均从业主指定的变压器内接口引接,区域配电盘至变压器的供电干线长度应≤300m,以免影响供电质量。380/220V配电设备选用室外落地式配电盘(二级盘)就地布置在各施工用电区域。厂区内高、低压供电线路均采用电缆直埋敷设。 4.2 大面积照明

施工区域大面积照明均采用固定式灯塔,全部安装大功率投光灯具。 4.3 需要的主要材料、设备

序号 1 2 3 4 5 6 名称 动力电缆 动力电缆 高压电缆 电源二级盘 三级盘 金卤灯 型号 VLV22-3×185+2×95 VLV22-3×150+2×70 YJLV22-3×70 XL2-1 / 400W 单位 米 米 米 台 台 套 数量 2000 2500 600 10 若干 若干 7 广式照明灯塔 9米塔,配3盏1000W投光灯 套 5 5 施工用电设计规划 5.1 配电系统设置

5.1.1 施工现场区域内400V用电均从配电室380V/220V供电接口引接;区域配电盘至变压

器的供电干线长度应≤300m,以免影响供电质量。

5.1.2 三级配电盘由二级配电盘的分路开关下桩头接出,四级配电盘、开关箱在由三级配电

盘的分路开关接出至用电设备。其中三、四级配电盘、开关箱全部为漏电开关。 5.1.3 所有配电装置的进出线一律设置在箱底,开孔应光滑并有电缆保护措施。 配电箱内配

置金属安装导轨及绝缘安装板,禁止使用木板。箱内开关电器的布置要求安装、接线、检修、操作方便,并保证带电体符合规定的电气安全距离。配电装置的固定要求牢固,防止大风侵袭。

5.1.4 箱内设置工作零线(N线)端子排及保护接地(PE)线端子排。施工用电采用三相五

线制保护接零TN-S配电系统,要求在线路中间、末端做重复接地,中间及末端接地点的接地电阻不大于10欧姆,配电室总接地电阻不大于4欧姆。

5.1.5 末级漏电保护器的漏电动作电流不得大于30mA,动作时间不大于0.1s,移动式机具的

漏电开关漏电动作电流选择15mA,动作时间不大于0.1s。机械设备配电装置必须一机一闸一漏电保护。

5.1.6 供电方式:380V供电方式采用三相五线制;220V供电方式采用单相三线制;每一回路

采用三级配电二级漏电保护开关,供电线路的工作零线和保护零线应分别采用单独的芯线;工作零线和保护零线应分别与箱式变内的N母线及PE母线可靠联结。

5.2 二级配电盘布置

5.2.1 根据本标段施工用电场所和各专业具体情况,共布置二级盘12块。二级配电盘电源从

箱式变1、2开关下端就近引接,主要布置在负荷相对集中的地方。

5.2.2 从配电室引出2路电源电缆(VLV22-3×185+2×95,1kV)直埋敷设到综合办公室区的

2块二级负荷柜(LD01~LD02),向综合办公室和职工宿舍供电。

5.2.3 从配电室引出1路电源电缆(VLV22-3×185+2×95,1kV)直埋敷设到设备组合及金属

加工场区域的1块二级负荷柜(LD03),向施工作业点供电。

5.2.4 从配电室引出4路电源电缆(VLV22-3×185+2×95,1kV)直埋敷设到主工房区域的4

块二级负荷柜(LD04~LD07),分别向锅炉间零米层、垃圾仓、发电厂房、烟囱等施工作业点和3台建筑塔吊、1台安装塔吊供电。

5.2.5 办公楼、宿舍楼区域设置一块二级负荷柜(LD08),向施工点和1台建筑塔吊供电。 5.2.6 现场厕所区域设置一块二级负荷柜(LD09)。