广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
报警下限:如果实际采样值低于报警下限,则触发报警,自动上传报
警信号和报警数据。
如果本通道出现超标报警,则K37会根据通信协议向上位机发送报警信息,同时内部继电器R1会短时闭合一秒钟后断开,也就是输出一个脉冲信号给外部的采样设备,继电器R2则会保持常闭,用于指示有报警情况发生,直到所有通道的数据都回复到正常水平,没有报警了,R2才会断开。
如果某通道不需要报警,则只要将此通道的报警上限和报警下限同时都设置为0即可。
具体设置方法,请参考以下例子的步骤:
A、用户准备了一台九波声迪的WL-1A1型流量计,准备接到K37的COM2上。
B、将串口线接好,串口线的一端为DB9,连接到流量计的串口上,另一端为3芯电线,按照接线方法一节的说明接到K37的COM2的对应端子上。
C、查污染物编码表,得到流量的编码为“B01”,所以将COM2的参数编号1的通道编码设为“B01”,参数编号2-20的通道编码全部设为“FFF”。
D、设置好流量计的波特率和校验位,例如:9600,无校验,选择好通信协议,如选择一号协议,表示为怡文的通信协议。如果串口仪表只有一种协议,则不需要选择。
E、设置好K37的COM2通道的波特率和校验位,需要与仪表的波
36
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
特率及校验位相同,这里就是9600,无校验。
F、查已支持的厂家仪表型号,得到九波声迪WL-1A1型流量计的编码为“1001”,则将K37的COM2通道的仪表型号设为“1001”,设置完成,现在K37就会自动从仪表采集瞬时流量和累计流量的实时数据。
G、根据要求设置报警上下限。
H、退出设置界面,进入采集量显示显示界面,应该看到K37显示的污水流速的数据的值会动态更新,并且与流量计上显示的数据保持一致。如果K37显示的流量数据一直没有变化,则可能是与流量计通信有问题,需要仔细检查相关参数以及接线是否正确。
I、如果系统在正常运行中,由于其他原因需要更换其它型号的仪表,则只需要按照以上步骤重新设置即可。
J、如果系统在正常运行中,由于现场或者设备的原因需要改变仪表接入的通道号,如本来是接到COM2,现在需要变更到COM6,则应该首先将COM6按照以上步骤设置好,然后将COM2的所有参数编码都改为“FFF”,这样K37就会自动切换到COM6读取流量数据,而不会继续在COM2上读。切换通道不会影响数据的采集、保存、查找和上传。
37
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
4-6-5.模拟量参数设置:
带有模拟量输出接口的仪表要接入系统,就需要在这里进行正确的设置。K37共有8路模拟量采集通道,可采集4-20mA的电流信号,和0-5V的电压信号,对于单端输入信号,可以同时采集8路,对于差分输入信号,可以同时采集4路。K37的主板上,接线端子标号为“AI1”到“AI8”就对应此处的AI通道号1-8号。
AI通道号:输入范围:1 - 8,对应K37主板上的端子AI1 - AI8。 通道编码:本通道的污染物代码,根据《HJ/T212-2005》,为2-3位
的字符编码,如“001”为PH值,“011”为COD值,“02”为SO2等。如果是不用的通道,编码需要设置成“FFF”,则K37就不采集此通道的数据,具体请参考说明书后面的污染物编码表。
信号类型:设置输入信号的类型,定义如下:
38
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
1 --- 电压(0 - 5V) 2 --- 电流(4 – 20mA) 3 --- 差分信号(0 – 5V)
每个通道可根据前端仪表的输出信号类型独立设置采集信号的类型,设置好后还需要将K37的接线端子旁的跳线进行正确设置。如何设置硬件跳线请参考3-3节跳线说明。
量程上限:本通道的实际污染物的量程上限,也就是仪表标称在满量
程输出(20mA输出)时表示的实际测量数据的输出值。用来将4-20mA电流值映射到量程范围内,得到实际采样数据。
量程下限:本通道的实际污染物的量程下限,也就是仪表在4mA时的
输出值。用来将4-20mA电流值映射到量程范围内,得到实际采样数据。
通道系数:对采样数据作调整的因子,调整范围:0.8 – 1.2。 报警上限:如果实际采样值高于报警上限,则触发报警,自动上传报
警信号和报警数据。
报警下限:如果实际采样值低于报警下限,则触发报警,自动上传报
警信号和报警数据。
如果本通道出现超标报警,则K37会根据通信协议向上位机发送报警信息,同时内部继电器R1会短时闭合一秒钟后断开,也就是输出一个脉冲信号给外部的采样设备,继电器R2则会保持常闭,用于
39
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
指示有报警情况发生,直到所有通道的数据都回复到正常水平,没有报警了,R2才会断开。
如果某通道不需要报警,则只要将此通道的报警上限和报警下限同时都设置为0即可。
注意:
1、量程上下限必须与前端仪表的上下限相同,如果量程上下限的设置不正确或者与前端仪表不匹配,会导致采集数据不准确。
2、通道系数仅限于当仪表的输出不能与采集器准确匹配时微调使用,不能故意用于调大或者调小实际读数。
3、由于未正确设置量程上下限或通道系数而导致的采集数据不准确,本公司不负任何责任。
具体设置方法,请参考以下例子的步骤:
A、用户准备了一台PH计,准备接到K37的AI3上。
B、将信号线接好,其中PH计输出的正极连接到K37的“AI3”端子上,PH计输出的负极连接到对应的“AG”端子上。
C、查污染物编码表,得到PH值的编码为“001”,所以将AI3通道的编码设为“001”。
D、将AI3通道的量程上限设为 14.0。 E、将AI3通道的量程下限设为0.0。 F、将AI3通道的系数设为1.0。
G、根据要求设置报警上下限。设置完成,现在K37就会自动从
40