广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
当用户进入历史数据查询或者系统设置菜单时,系统需要用户输入有效的密码。输入密码的界面如下,用户输入的字符以“#”号代替,密码只能是数字,最多八位。如果输入密码有效,则进入选择的菜单,如果密码不对,则显示密码错误的信息后退回到主菜单。
26
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
4-6.系统设置
选择主菜单的系统设置命令后,系统会提示输入密码,用户通过键盘输入密码,用户可以按切换键在数字、字符键之间切换,如果密码正确,则会自动显示系统设置菜单。
系统配置了2级密码,第一级为操作密码,如果使用操作密码登陆,则进入系统设置菜单后,用户只能查看所有的配置信息,但是没有权限修改,缺省的操作密码为“12345678”。
第二级为管理密码,如果使用管理密码登陆,则拥有所有的权限,既可以查看,也可以修改所有的参数,包括操作密码和管理密码,缺省的管理密码为“88888888”。
用户可随时按取消键退出系统设置菜单,返回主菜单,系统设置菜单显示如下:
27
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
4-6-1.采集器参数设置:
系统编码:《HJ/T212-2005》通信协议所定义的编码,定义如下: 21 地表水监测 22 空气质量监测 23 区域环境噪声监测 31 大气环境污染源 32 地表水体环境污染源 33 地下水体环境污染源 34 海洋环境污染源 35 土壤环境污染源 36 声环境污染源 37 振动环境污染源 38 放射性环境污染源 41 电磁环境污染源
28
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
91 系统交互
设 备 号:是设备的编号(ID号,识别码),管理设备用,可修改。 MN 号 码:《HJ/T212-2005》通信协议中的设备代码。 保存周期:保存历史记录的最小周期,以分钟为单位。 管理密码:是第二级密码,拥有所有的权限。
操作密码:是第一级密码,只有查看的权限,没有修改的权限。 系统时间:用来修改设备的实时时间。选择修改系统时间,系统会提
示输入时间的格式,如果输入正确,则系统时间被修改,即时生效。
29
广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书
4-6-2.网络参数设置:
以太网通信时需要设置以下参数,如不清楚,请咨询网络管理员。
I P 地址:K37的网络IP地址。 子网掩码:K37的子网掩码。 网 关:K37的网关地址。
使用拨号网络时需要设置以下参数,适用ADSL、GPRS、CDMA。
拨号名称:拨号的用户名称。 拨号密码:拨号的密码。
APN: 接入点名称,只有GPRS通信才需要设置。 如果是ADSL,则用户名称和密码在开户时由电信局提供。 如果是GPRS,则以中国移动为例,缺省的用户名称和密码都为空,APN为“CMNET”,如果是GPRS专用网络如VPDN,则为指定的字符串。 如果是CDMA,则缺省的用户名称和密码都是“CARD”,如果是CDMA专用网络,如VPDN,则用户名称和密码都是专网指定的。