广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

2-2.技术参数

● 6路带隔离的RS-232接口,波特率范围:1200-115200,支持Modbus协议,已内置多种仪表协议,详见附件二 ● 1路带隔离的RS-485接口,波特率范围:1200-115200,支持Modbus协议,已内置多种仪表协议,详见附件二 ● 8路模拟量输入通道,16位分辨率,支持4-20mA电流信号,0-5V电压信号,可配置为输入4路4-20mA差分电流信号,或者4路0-5V差分电压信号

● 8路带隔离的开关量输入通道,输入电压范围:0-5VDC,可接受最高30VDC的电压输入

● 2路继电器输出,负载能力为24VDC/1A ● 内置以太网接口

● 内置GPRS通信模块(可选配CDMA)

● 320 X 240点阵的LCD,配16个触摸按键的薄膜键盘 ● 内置存储器可以保存一年的历史数据,掉电不丢失 ● 内置可充电锂电池,保证断电情况下最少正常运行6小时 ● 选用工业级的部件,高可靠性、高稳定性 ● 设备代码(固件)可以远程升级

11

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

2-3.使用条件

电 源:220VAC,50HZ 功 率:25W

工作温度:–20℃ - +70℃ 工作湿度:0 - 99%RH 外形尺寸: 重 量: 防护等级:

251 X 206 X 87 mm 2KG IP65

12

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

第三章、安装与维护

3-1.接线前的准备

一、请确认K37的电源是断开的,准备连接的仪器仪表的电源

也都是断开的。

二、请确认4-20mA信号的正负极性。 三、请确认串口信号的地线和收、发信号线。

四、请确认K37与仪器仪表的最大通信距离:RS-232为15米,

RS-485为1000米,4-20mA电流信号小于1000米,必须使用屏蔽电缆。

五、拧开K37面板四角的四颗螺钉,轻轻打开面板,可以见到

内部的接线板和四排接线端子。

六、由于所有的电线电缆都必须穿过防水接头才能进入K37内

部,为了达到最好的防护效果,请尽量对同一类信号用一条多芯电缆。如所有的模拟量信号用一条电缆从最右边的防水接头进入,连接到内部的模拟量端子。

七、接好线后,需要将防水接头尽量拧紧。盖上面板后,也需

要将面板上的四颗螺钉拧紧,从而使整个设备达到最好的密封防护效果。

13

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

3-2.接线说明

K37的接线板示意图如上所示,现将接线端子排按照从右到左的顺序具体说明如下:

● 最右边的端子排是8路模拟量输入端口,编号为AI1到AI8,缺省设置为读取4-20mA的电流信号,每路可以读取一路4-20mA的电流信号。请将4-20mA电流信号的正极分别对应接到 AI1到AI8端子,将负极接到对应的标号为“AG”的端子上。所有的标号为“AG”的端子都是模拟地线,在K37内部是连通的。

● K37带有6路RS-232串口,主板上的标号为COM1-COM6,接线方法说明如下:

R,接收端,信号从仪表进入K37 T,发送端,信号从K37发送到仪表 GND,地线

14

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

● K37带有8路开关量输入端口,编号为DI1到DI8,可以读取0-30VDC的直流电压信号,请将输入信号的正极分别对应接到“+”端子,将负极接到对应的“-”端子上。每个通道都有正、负端,分别接到信号源的正、负端即可。由于通道间是彼此隔离的,所以各路DI的负端彼此不通,接线时请注意。

● K37带有1路RS-485串口,标号为A+和B-,在串口设置处的编号为串口7,其中A+是485总线的正端,也就是A端;B-是485总线的负端,也就是B端。

● K37带有2路继电器输出,都是干触点方式。标号分别是R1和R2。

● 标号为“RJ45”的接口是以太网插座,也就是网口。 ● 标号为“SIM CARD”的接口是SIM卡(手机卡)插座,用于安装手机卡,只有当使用GPRS/CDMA无线通信时才需要安装SIM卡。

● 标号为“12V”和“VSS”的端子是K37的主板电源接口,接到内部的开关电源输出端上,出厂时已经接好。 3-3.跳线说明

接线板靠近模拟量端子边有2组跳线,分别是JP12和JP13,通过设置这2组跳线,可以实现采集不同类型的模拟量信号。

● 如果不接跳线,则采集0-5VDC的电压信号。

● 如果横接跳线,则对应的通道采集4-20mA的电流信号,此种接法为出厂缺省设置。