好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

K37环保数据采集器使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

4-6-8.隐藏的功能和菜单:

如果用户使用管理密码登陆,则还有以下几个隐藏的功能可以选用,而如果使用操作密码登陆,则这些功能不可用。

强制关机:当外部电源断电后,系统自动切换到内部电池供电,电池供电可以保证最少6小时正常工作,如果由于其他原因希望能够关闭采集器,则可以在系统设置的主界面下,长按“切换”键超过2秒钟,采集器就会自动关机。关机后需要外部电源上电才能重新启动采集器。

串口自检:在串口参数设置子菜单下,按“9”后再按“确定”键,可进入隐藏的第九项子菜单“RS-232 Self Test”,就是串口自检,用来测试6个RS-232串口是否正常,自检的串口上不要接其他仪表。方法如下:

当屏幕显示“COM1 Test”时,将采集器的COM1的“T”和“R”端子用导线短接,构成一个闭合的回路,观察屏幕显示,如果显示“COM1 OK”,就表示COM1是正常的。如果在2分钟内没有接成有效的回路,或者本串口硬件有故障,则在连续测试2分钟都不成功后显示“COM1 Fail”,然后自动转到下一个串口测试。用户可随时长按“取消”键取消当前串口的自检。

当采集器按照顺序自检完COM1-COM6共6个RS-232串口后,显示自检结果,然后退回到串口参数设置子菜单。

串口7是RS-485,不能进行自检测试。

46

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

模拟量校准:在模拟量参数设置子菜单下,按“9”后再按“确定”键,可进入隐藏的第九项子菜单“AI Calib”,就是模拟量通道 校准。以校准4 - 20mA电流为例,用户使用向上、向下键进行选择,用数字键输入数据。其中第一项“AiCh=1”,表示模拟量通道号,当选中第一项时,可输入数字“1”到“8”选择模拟量通道AI1到AI8,则下面动态显示的毫安值就是对应通道的电流值。用户可随时按“取消”键退出校验,返回模拟量参数设置子菜单。

警告:设备在出厂前已对所有的模拟量通道做过校准,若非特殊情况,不建议用户重新校准。模拟量通道的重新校准需要精密恒流源和恒压源,并严格按照以下步骤操作。不正确的使用本功能可能会导致模拟量通道不能正常采集数据,或者数据不准,由于此种原因导致的模拟量通道数据异常,本公司不负任何责任。

将恒流源接到选中的通道上,先输入一个小的电流值,如5.1mA,选择第二项“Low”,输入实际的电流值5.1(显示Low =5.100),按“确定”键。然后将恒流源调到一个较大的电流值,如17.6mA,选择第三项“High”,输入实际的电流值17.6(显示High=17.600),按“确定”键,则采集器自动重新校准本通道,显示“Calib OK”信息,并动态显示本通道校准后的电流值。调节恒流源的输出,观察在整个量程范围内的准确性和精度是否符合要求。

按照相同的方法重新校验其他通道。

如果将信号类型设为电压,则可以用恒压源校准对应通道的0-5V电压,注意此时接线板的跳线设置要做调整。

47

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

4-7.历史记录查询

如果用户选择主菜单的历史记录查询命令,则系统会提示输入密码,操作密码和管理密码都可进入。进入历史记录查询子菜单后,系统显示如下:

共计有八个查询记录的选项,分别按照不同的方式进行查询和显示,功能各有不同,详见以下说明。

48

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

4-7-1.输入查询起始时间:

根据查询要求的不同,可能需要输入完整的年、月、日、时、分、秒,或者只需要输入一部分,如年、月、日即可。其中年之需要输入两位数字。如上图输入的时间是09年10月16日上午09点40分0秒。

4-7-2.查询记录:

此功能可查看设备内部保存的历史记录的原始数据,也就是

按照设定的保存周期存储在K37里的分钟记录。可查询并显示指定的时间点开始的记录,显示每条记录的详细数据。系统首先提示用户输入需要查询的起始时间,按指定的格式输入年、月、日、时、分,如果输入正确的话,系统开始自动搜索历史数据,如找到有效记录,则显示如下:

49

广州博控自动化技术有限公司 K37环保数据采集器说明书

表的上部显示的是记录时间,污染物列表显示目前有效的污染物名称,每页最多显示8个,如超过8个,则会分页显示,用户可按切换键查看其他页的数据。

按上下键查看上一条和下一条数据。 按切换键查看分页显示的数据。

按确定键在“均值/总量”和“最大值/最小值”以及“折算值”(如果有折算值的话)之间切换。

总量表示在本采样保存周期内各污染物的累计排放值。总量

的计算以污染物的排放速度为基准进行计算。如对于废水来说,需要在采集器上接了流量计才能进行正确统计,否则不能得到准确得总量统计结果。

以下各时段数据的查询以及总量的含义与此相同。

50

K37环保数据采集器使用说明书

广州博控自动化技术有限公司K37环保数据采集器说明书4-6-8.隐藏的功能和菜单:如果用户使用管理密码登陆,则还有以下几个隐藏的功能可以选用,而如果使用操作密码登陆,则这些功能不可用。强制关机:当外部电源断电后,系统自动切换到内部电池供电,电池供电可以保证最少6小时正常工作,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ygh50upqk8iiwm479d3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享