检查路由器电源供电是否正常。电源指示正常但网络用户无法连接,原因可能为路由器“假死”,需断电重启路由器;由于过往列车震动引起网线松动,需重新插拔网络进线和用户网线插头。可查看车站其它网络系统是否正常协助判断路由器状态。

车站光纤收发器(modem):

电源指示灯不亮时检查电源插头是否由于列车震动而松动、电源开关是否跳开等;电源正常但通信收发指示灯不闪烁,应断开电源、重插网线消除“假死”现象;电源、网线、光纤正常但收发器损坏或故障时更换同类型光纤收发器。

a) 光纤收发器及指示灯含义(类型一):

常亮,1000M速率。 常亮,100M速率。 常亮,已接网线;闪亮,正常亮,双工速率;不亮,半常亮,已接光纤;闪亮,正灯常亮,电源工作正常。

全双工是指当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作;半双工是指使用同一根传输线既接收又发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据。

b) 光纤收发器及指示灯含义(类型二):

常亮,光纤接收正常;不亮,接闪亮,有数据传常亮,网线链路正常;不亮,链路错误;常亮,全双工模式;不亮,半双工;闪亮,常亮,光纤发送正常;不亮,若RLK亮,常亮,远端收发器正常;不亮,远端收发常亮,100M速率为;不亮,10M常亮,电源工作 c) 常见故障的判断与处理

重启、更换箱变内“假死”或故障的光纤收发器。

更换收发器时注意收发光纤头形状 双纤光纤收发器背面:收、发分别为2条光纤,接入时注意光纤上的标签,收、发不能接反。

箱变监控装置(以恒星PSS-200装置为例):正常时装置面板上的“通信”灯应间断规律闪烁,“电源”灯常亮。装置面板显示异常时,断开装置UPS电源的“市电”和“电池”开关对装置进行重启;重启不能解决问题时,应由专业检测人员或厂商专业人员维修更换电路板和其它元件。

正常时间断规律闪亮

装置UPS电源的“市电”开关和“电池”开关

光纤线路:确定远动通道上述设备均无问题时,应使用专业设备测试光纤通道。

处理时由班组或调度配合在 web图形监控系统监控处理情况,直至远动通信传输正常。

系统监控站区箱变电压、电流 清扫柜内和盘面,紧固接线。固定易松动的插头、网线、端子等。

箱变监控装置操作和调取故障数据(以恒星PSS-200装置为例):

面板按键和指示灯说明

值在小范围内不断变化,说明 web图形监控系统 装置正常运行时每秒装置内部发生故障时通信串口有数据传输时间断贯通、自闭线过流报警时点亮,复贯通、自闭线电压异常报警时点其他报警(开关异常等)时翻至上一页或左移选择上一个选项 确认本次操作 取消本次操作翻至下一页或选择下一个选项

故障数据调取(以调取历史故障数据为例)

按确认键进入目录,按向下和确认键选择和打开“记录” 按向下和确认键选择和打开“事故记录” 事故记录1为最新记录,按向下和确认键选显示故障性质,按向下键查看故障参数

高压室

盘面检查和清扫

盘面有清晰的一次图和中文回路标识,有简洁明晰的操作注意事项。

分合闸指示灯、按钮(控制开关)完好。 断路器和隔离开关机械闭锁 隔离开关操作孔机械闭锁良好。断路器未分闸时,隔离开关操作孔由机械联锁装置进行闭锁,隔离开关无法操作(即操作把手无法插入操作孔)。