更换控制和操作电源为双电源的开关时,应停电进行,双电源开
关后端接有UPS电源的,还应停运UPS所有负荷。
回路开关和接点、接线
开关状态良好、分合正常;储能、操作位置正确;保险完好;盘内无异物,柜内无杂物。清扫盘面,清理异物,检查接线端子,更换状态不良的开关和线路。
使用毛刷清扫盘面和接线端子时,为避免短接带电端子,毛刷金
属部分应使用绝缘胶带包扎。
信号开关分合闸试验 面板电动分合
a) 在低压柜操作面板上按“分闸”按钮,信号开关分闸,面板绿灯亮,柜内除分闸声外还有开关储能的“嗒嗒”声。
b) 在低压柜操作面板上按“合闸”按钮,信号开关合闸,面板红灯亮,柜内有开关的合闸声。
开关本体电动分合:信号开关操作电源供电正常,首先将信号开关操作位置转至“manu(手动)”位。
a) 分闸试验:按下0FF(分闸)按钮,开关脱扣分闸,开关位置指示为绿色ΟOFF,同时进行储能,经过约3秒的“嗒嗒”声后储能开关转至黄色charged(已储能),说明分闸正常,此时合闸准备就绪。
已分闸 已储能 分闸按钮 合闸按钮 手动位
b) 合闸试验:按下ON(合闸)按钮,开关机构闭合,开关位置指示为白色│ON,储能开关转至白色discharged(未储能),说明合闸正常,此时分闸准备就绪。
已合闸。 未储能。 手动储能把手。 试验完成转至自动位
开关不对位(储能开关显示黄色charged已储能,开关在合闸位白
色│ON)需要进行分合试验时,应先按OFF(分闸)按钮使开关脱扣后再进行。
c) 试验完成后将信号开关操作位置转至“auto(自动)”位。 开关本体手动分合(信号开关操作电源停电或不能正常供电),以Schneider施耐德NS160/3P-100A为例,首先将信号开关操作位置转至“manu(手动)”位:
a) 分闸试验:按下0FF(分闸)按钮分闸正常,开关位置指示为白色│ON,储能开关显示白色discharged(未储能)。
b) 手动储能:将储能把手摁出,向下反复按压数次,感觉力量由重到轻至无的同时储能转至黄色charged(已储能),合闸准备到位。
开关合位显示未储能,可以先分闸,再手动储能;反复按压,至储能显示为黄色charged时储能完成。
c) 合闸试验:按下ON(合闸)按钮,开关机构闭合,开关位置指示
为白色│ON,储能开关转至白色discharged(未储能),说明合闸正常。
d) 试验完成后将信号开关操作位置转至“auto(自动)”位。 手动储能操作时不可用力过猛,以免损坏储能把手。 由总开关至分开关逐回路检查接线端子,清扫盘面。
更换接线端子、端子排接点时注意使用相同型号,或载流容量与
线径相符合的材料。
双电源切换箱
箱内无杂物、无烧伤和放电痕迹。
开关、接触器等状态完好。更换烧伤或状态不亮的开关和线路。 电源切换试验:
a) 双操作电源切换箱试验应在停电前进行。双电源切换箱后端接有UPS电源时,先断开UPS负荷侧全部开关。
b) 试验时分别断开电源一、电源二进线保险(开关)。若先断开的保险(开关)为主用回路,则低压配电室操作面板上控交流接触器1 制电源指示灯熄灭后随之点亮,双电源切交流接触器2,与接触器换箱内有两个接触器
双电源进线保险 交换动作的声音,测量双电源馈出开关处电压正常,表示主用双电源馈出开关,已切换至另一回路;
部分箱变由此馈出若先断开的为备用回路,指示灯不熄灭,
有一个接触器释放的声音,测量双电源馈出开关处电压正常,表示备用回路正常。
c) 一路试验完成后合上进线保险(开关),再断开另一路。 d) 若两次切换不正常,应检查或更换箱内交流接触器、保险(空开)。 电源切换试验须在一、二次回路均无人工作时进行。 室内绝缘垫完好无破损。 通信室和远动通道 车站路由器网线插口 远动通道(路由器、光纤收发器(modem)、箱变监控装置、光纤通道)检
车站光纤收发器 查及远动不在线处理。按下图流程逐一检查处理远动通道故障。
车站路由器和路由器电光纤 车站光纤收发器光纤 箱变光纤收发器(modem) 箱变光纤收发器 光纤 箱变监控装置 按右图检查远动设备联结是否正确。 车站路由器: 远动监控装置网线插口