工频交流耐压试验 一、试验目的

(1) 工频高压试验对绝缘的强度的考验及其重要性。 (2) 工频交流耐压试验的接线和注意事项。 (3) 掌握保护球隙放电间隙的确定方法。 二、试验接线图及仪表设备

三、试验内容与步骤

(1) 试验项目:XP--70型普通悬式绝缘子交流耐压试验。

(2) 试验标准:根据GB50150-- 1991《电气设备交接试验标准》规定:XP、LXP型悬式绝缘子的交流耐压试验电压标准如表10,因此试验电压:55kV;耐压时间:lmin。

(3) 试验步骤: 1) 按图8—5接线。

2) 设定保护球隙的间隙距离。为了防止试验时升高电压超过U,破坏试试品,应使球隙的放电电压为

U=(1(1,1(15)U 放试 1

由于绝缘子不容易损坏,故取1(15倍。 U=1(15=1(15×55=63(35(kV) 放试

若保护球隙直径为15cm,在球隙放电电压表中查出对应放电电压为63(35 kV的球隙距离约为2(2cm。调节好球隙距离后,应在不接试品的情况下测试球隙的放电电压是否正确,并检查球隙放电时操作台的保护装置是否可靠动作。

3) 接人试品。

4) 对试品加压,目视电压表PV,使电压缓缓升高直到试验电压,在此电压维 持lmin,并观察有无击穿或其它现象发生。 5) lmin后,降压至零,切断电源。 表l0 悬式绝缘子的交流耐压试验电压标准 XP--70 XPl160 LXPl--70 LXPl--160 XPI--70 XPl--210 型 号 XP2— XP2--160 270 XP--100 LXPl--210 LXP2--160 XP--300 LXP---100XP--16 LXP--300 0 XP---120 LXtX--160

LXP--120

试验电压 45 55 60 (kV) 四、注意事项 2

(1) 升压应缓慢进行(升到全压所需时间不少于30s),一般考虑以试验电压1,3

值到满值,历时15s为宜。

(2) 加压中间如发现表针猛动或其他异常现象时,应立即降压,并切断电源,查

明原因,消除故障。

(3) 充油变压器,电压互感器等应在注油静止20h后进行耐压试验;3,lOkV的 变压器静置5,6h。

(4) 耐压试验时绝缘击穿的判断: 1) 击穿时电流表指示突然增大。 2) 试品上有火花、声响或烟气发生。

(5) 在耐压试验中,加于被试物上的高压必须有准确的度量,对于电容量较小的

被试物,电容电流小,此时也可以由低压侧电压表读数按变比推算出高压侧电压。但

对于电容量较大的被试物,或试验电压较高(50kV 以上),容升现象严重,此时不能

再用变比换算来求得高压,而要在高压侧直接测量或用其他方法(采用球间隙或示波