一级消防工程技术实务真题及答案解析 1.建筑高度为23m的大型商场,采用与基层墙体、装饰层有空腔的外保温系统,屋面外保温材料为B2级。下列相关做法中,不符合现行国家消防技术标准的是() A.外墙保温材料的燃烧性能为A级 B.外墙装怖层用多彩涂料 C.屋面板耐火极限为0.5h D.建筑外墙上门、窗的时火完整性为1.H 【答案】C 【解析】选项A,根据《建筑设计防火规范》第6.7.2条,大型商场为人员密集场所,有空腔的外保溫系统应采用A级材料。选项B,根据《建筑设计防火规范》第6.7.12条,建筑高度不超过50m时,其外墙的装饰层可采用B1级材料。选项C,根据《建筑设计防火规范》----------------精选公文范文----------------
1
---------------------------------精选公文范文--------------------------
第6.7.10条,屋面板的耐火极限低于1.0h时,屋面外保温材料不应低于B1级。选项D,根据《建筑设计防火规范》第6.7.7条,当外墙外保温为B1级、B2级时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.5h。 2.为保证安全疏散,电影院观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于()m的净宽度计算。 A.0.4 B.0.5 C.0.6 D.0.8 【答案】C 【解析】根据《建筑设计防火规范》第5.5.20条,剧场、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道的净宽度,应按每100人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。 3.下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,不正确的有()。 A.组合分配系统启动时,选择应在容器间开启后打开 B.采用气体灭火系统的防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 C.预制灭火系统应设五自动控制和手动拉制两种启动方式 D.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阅、----------------精选公文范文----------------
2
---------------------------------精选公文范文--------------------------
通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制 【答案】A 【解析】《气体灭火系统设计规范》第5.0.9条,组合分配系统启动时,选择阀应在容器间开启前或同时打开。 4.细水雾天火系统的设计,应综合考虑保护对象的火灾危险性及其火灾特性、防护目标和环境条件等因素,合理选型。下列场合不宜选择局部应用方式的开式系统的是()。 A.涡轮机房 B.柴油发电机房 C.液压站 D.油浸变压器室 【答案】C 【解析】根据《细水雾灭火系统技术规范》第3.1.3条,细水雾灭火系统的系统选型应符合下列规定:(1)液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统机房,文物库,以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库,宜选择全淹没应用方式的开式系统。(2)油漫变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹任设备及其排烟軍和排烟管道部位,宜采用局部应用方式的开式系统。(3)采用非密集柜储存的----------------精选公文范文----------------
3
---------------------------------精选公文范文--------------------------
图书库、资料库和档案库,可选择闭式系统。 5.某储存丙类液体的内浮顶储罐区,采用中倍数泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为4L(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 【答案】B 【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》第5.2.4条,系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡),连续供给时间不应小于30min。 6.某建筑高度为110m,标准层建筑面积为2000㎡的办公楼屋顶设有直升机停机坪,下列关于该停机坪的设置做法中错误的是()。 A.停机坪采用因形平面 B.屋顶水箱间距离停机坪4m C.停机坪起降区用白色“H”符号 D.通向停机坪的出口有2个,宽度为1.0m 【答案】B 【解析】根据《建筑设计防火规范》第7.4.2条,直升机停机坪设置在屋顶平台上时,距离设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物不应小于5m。 7.某焦化厂有一级耐火----------------精选公文范文----------------
4
---------------------------------精选公文范文--------------------------
等级的焦油厂房、精萘厂房、精苯厂房、焦炉煤气净化车间等生产用房,下列关于该焦化厂总平面布置的说法中,错误的是()。 A.焦油厂房与精萘厂房防火间距为10m B.焦油厂房与精苯厂房防火间距为12m C.焦油厂房与焦炉煤气净化车间防火间距为15m D.焦炉煤气净化车间与精厂房防火间距为10m 【答案】D 【解析】根据《建筑设计防火规范》第3.1.1条及条文说明第3.11条,焦油厂房的火灾危险性为丙类,精幕厂房的火灾危险性为乙类,精苯厂房、焦炉煤气净化车间的火灾危险性为甲类。级耐火等级的乙、丙类厂房之间防火间距不应小于10m;一级耐火等级的甲、丙类厂房之间的防火间距不应小于12m;ー级耐火等级的甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于12m。故D项错误。 8.图书馆的地面应采用不低于()级的装修材料。 A. A B. B1 C. B2 D. B3 【答案】B 【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》----------------精选公文范文----------------