模板安装后,还必须进行自检和专检及交接检。尺寸、高程等是否符合设计图纸要求;支架是否牢固; 模板间拼接是否紧密,缝隙是否堵住。经检验符合设计和规范要求,才能报监理工程师验收后进入下一步工序施工。 1.10.4.8模板施工应注意的事项

(1)保证模板不变形、不漏浆、混凝土成型好。

(2)在模板安装过程中,要随着模板的不断升高,经常根据经纬仪测出的基准线用锤球、经纬仪、钢卷尺等工具校核位置的正确性。

(3)模板安装过程中经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆,同时模板安装的允许偏差应满足设计和规范要求。 1.10.5钢筋工程施工方案

2.10.5.1概况:本工程钢筋主要是台帽、桥面板钢筋、护栏,钢筋规格有四种:?6、?8、?10、Ф12、Ф14,分为1#-5#七种规格尺寸(形状)。 1.10.5.2施工工艺

(1)工艺流程:下料(调直)、制作——绑扎——钢筋隐蔽验收

(2)下料(调直)、制作:?6 、?8、?10钢筋首先用调直机调直,根据钢筋表中钢筋的下料长度用钢筋切断机下料,然后用钢筋弯曲机进行钢筋弯钩部分的制作,弯钩平直段长度为10d且不小于75mm。

(3)绑扎:桥面板钢筋绑扎顺序为4#钢筋——1#钢筋——2#钢筋——3#钢筋;台帽钢筋绑扎顺序为2#钢筋——5#钢筋——4#钢筋。

(4)钢筋隐蔽验收:钢筋绑扎完毕、保护层垫块支设完毕后,首先进行自检,自检合格后报监理工程师进行钢筋隐蔽工程验收,验收合格后向监理工程师报送隐蔽工程验收资料,由监理工程师签字确认,然后才能进行混凝土

浇筑作业。

1.10.6浆砌石工程施工方案

根据施工图设计,浆砌石工程主要进地涵中的浆砌石桥墩。 1.10.6.1材料 (1)水泥

①水泥品种:按施工图纸的要求,配置砼所需的水泥品种,各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。

②发货运输:每批水泥均应有出厂合格证,水泥运输过程中应注意其品种和强度等级不得混杂,应采用有效措施防止水泥受潮。

③贮存:到货的水泥应按不同品种、强度等级、出厂批号、袋装或散装等,分别贮放在专用的仓库或储罐中,防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月,散装水泥不应超过6个月,快硬水泥不应超过1个月,袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。 (2)水

①凡适宜饮用的水均可使用,末经处理的工业废水不得使用。

②拌和用水所含物质不应影响砼和易性和砼强度的增长,以及引起砼的腐蚀。

③水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合下表的规定。

物 质 含 量 极 限

项 目 pH值 不溶物 mg/L 可溶物 mg/L 钢筋砼 ﹥>4 <2000 <5000 素砼 >4 <5000 <10000

氯化物(以CL-计) mg/L 硫酸盐(以SO42-计) mg/L 硫化物(以S2-计) mg/L (3)石料:

<1200 <2700 <3500 <2700 砌石材质应坚实、新鲜、无风化剥落层或裂纹,石料表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石料应色泽均匀,石料的物理力学指标应符合图纸要求。毛石呈块状,中部厚度不应小于25cm,规格小于要求的石块,用于填缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。石料强度等级为Mu30。 (4)砌筑

砌石应采用铺浆法砌筑,其基本要求是平整、稳定、密实和错缝。 ①平整:砌体的外露面应平顺、整齐,同一层面应大致砌平,相邻砌筑石块高差应小于5mm,每三层找平一次。墙体垂直误差小于0.5%。

②稳定:石块放置必须稳定,应大面朝下,适当摇动或敲击,使其平稳。 ③密实:砌体应大块为主,选型配砌,石块间应保持一定的间隙,以便填灌砂浆。竖缝砂浆填塞应饱满密实,必要时,可填塞小石,并进行插捣,直至表面泛浆。砌筑砂浆应机械拌制。

④错缝:上下相邻层砌筑石块应错缝,避免上下通缝。

砌筑分层次,各砌石均匀铺浆,随铺浆随砌筑。 每层依次为角石、面石、然后砌腹石。

块石砌筑,看样选料,修整边角,选择较平整的大块石,经修整用作面石,上下两层石块应骑缝,内外石块交错搭接,外石丁顺搭配。砌缝2~3cm,竖缝宽度在5cm以上时,填塞小石,且先填砂浆,后填小石。 砌体均衡上升,当砌筑中断时,在间断处宜留成平缓的台阶。 ⑤排水孔:排水孔?60,间距2m,梅花形布置。

⑥勾缝:用1:2水泥砂浆勾缝,宽度5cm,厚度2cm。勾缝砂浆应宽度、厚度一致,形成整齐美观的砂浆带。勾缝砂浆表面待砂浆达到一定强度后,刷白色涂料装饰。

⑦浆砌石封顶及齿墙顺水流方向每隔20m设一道横向伸缩缝,缝宽1.5cm,缝内设PE闭孔低发泡沫板填缝。

⑧养护:砌体外露面,在砌筑后12~18h之间应及时养护,经常保持外露面湿润,养护时间一般为15天。 1.11项目区公示牌、道路标志牌、标志牌

根据图纸设计尺寸和现场具体情况对标志牌进行施工;道路标识牌为砼基础、砖砌体,正面镶1.16*0.8*0.02米黑色大理石,大理石正面刻黄金字,四周红瓷砖粘贴。公示牌采用混凝土结构,正面镶嵌陶瓷材质标示内容。在底座正上部80-50cm位置镶嵌陶瓷材质宣传标语,正面为项目名称、建设单位、碑背面内容包括项目投资、开发任务、建设内容、施工单位、监理单位、建设时间、监督举报电话、项目竣工图等。牌子基础根据实际放大和加深。

标志牌根据使用材料严格按照有关规定进行施工,严格按照砌筑、抹灰、块料粘贴有关规范进行施工,质量达到合格以上标准。 1.12田间道路工程

1、道路土方施工技术措施

①表土的清理的边界应在设计基面边线外30~50cm; ②机械开挖时应留5cm以上的保护层,采用人工削坡;

③道路排水:施工前应建立道路排水系统,排走地面水及路内渗水,对未开挖区,原排水系统不要破坏。

④保护层开挖及基层人工修整应达到基础面平整坚实、无突起、松动块体、虚土浮碴或弹簧土等缺陷,为做到基面平整坚实,土方开挖前应加密设置道路两边的控制桩。

2、施工测量复核

土方开挖前应由对以前测设的控制桩进行复核,检查无误后并报监理质监批准后,方可动土施工。

3、三七灰土路基 a、用料组成

灰土用一定量的石灰和土拌和夯压而成,其强度随时间缓慢增张,具有一定水稳定性和不渗水性(为原土的10-13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用粘性细料土,不得用表面耕植土,土料中硫酸盐含量应小于0.8%,有机质含量小于10%,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不小于三级,要求同产地、同品种、同规格,每200T为一批,不足200T也按一批计。选定好合格的石灰和土料后,做3:7灰土夯实试验,检验批数量每5000m3检验一次(重型夯实),以此进行质量控制。尤其是含水量的控制是关键的一个环节,结合灰土夯实实验报告的参数指标,含水量一般控制在20%-23%为宜,最大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类施工条件等,合理确定土料含水量控制范围、铺灰土的厚度和打夯碾压遍数等参数。

b、压实标准 压实系数K≥0.95 c、施工过程