**高速公路第二合同段第七施工处 边沟及排水沟工程施工方案
一、 工程概况
(1)工程数量
**高速公路第二合同段路基K22+545~K24+200段共有A型边沟961m,B型边沟279m,E型排水沟862m,D型排水沟926m。挖方地段采用A、B型矩形边沟60×60cm,浆砌片石厚度25cm,铺钢筋砼盖板。B型采用生态植被设计,采用暗沟,盖板上覆盖不小于30cm种植土。浆砌片石边沟1186.69m3,C30钢筋砼盖板167.7 m3。填方路段采用E、D型排水沟,E型排水沟底宽60cm,深60cm的梯型排水沟,为M7.5浆砌片石砌体,厚25cm。浆砌片石排水沟总数量为1483.2 m3。
(2)工程特点
路基设计宽24.5 m,行车道为双向四车道,中间设3 m隔离带,路边2.5 m硬路肩和75cm土路肩。边沟设置于挖方路基路段土路肩外,边沟有A、B型,A型边沟外2m落碎台。采用60×60cm矩型普通边沟,带C30钢筋砼盖板。B型边沟根据生态设计,为埋置式暗沟,沟宽60cm,带C30砼盖板,盖板上覆盖不小于30cm 种植土.边沟埋置式暗沟深度(h=60cm)设置于排水长度小于200m路段,h=80m设置于超高内侧的路段,设置排水长度大于200m路段。B型边沟每20m 设置一个开口,每处50cm,B型边沟底设置50×50cm盲沟。排水沟设置D、E、F、G四种形式,D、E型为深60高60cm梯型排水沟,设置于填方路基坡脚护坡道外,E型排水沟设置于水稻田路段,于沟外培土挡水埂。F 型为60×80cm矩形排水沟,适用于浸水路堤。G型排水沟设置于挡墙或护脚路段。
(3)施工重点及施工难点
本工段路基所处地形较为复杂,所采用形式较多,施工时必须认真领会图纸,分段做好放样和对应图纸进行施工。
K22+560~K22+710、K23+620~K23+880段靠近农田,施工期间受雨水影响,会造成污染农田,要做好临时排水和保持排水畅通。
二、施工平面布置及临时工程
(1)施工平面布置(见施工平面布置图)
1)施工办公驻地设于K23+600新楼下中桥附近左侧二层楼房。
2)搅拌站设置于K23+420—K23+500段挖方路基上,设置750搅拌机一台,水泥仓2座材
1
料堆放用砖砌1米高墙隔离,地面用砼硬化。
3)砂浆于现场分段集中搅拌。
4)用水采用挖井、抽水、砌水池储水的办法。
(2).施工顺序布置:
施工作业顺序:
挖机开挖基坑 人工修整基槽 砌筑沟体 抹面、勾缝 铺设盖板
清理现场
具体施工段作业顺序以紧跟路基施工,多段平行施工为原则。
(3)施工准备工作
1)熟悉图纸,对施工人员分级进行技术交底。
2)做好材料来源地调查,对材料经济、质量、运输等费用比较和规格品质试验,混凝土、沙浆配合比试验,择优选用,力争节省投资,并根据使用计划进行组织进场。
3)设备准备:根据施工工期和结构规模、质量要求,配备满足施工的机械设备进场。 4).搞好临时排水设施。疏通积水。
5)按设计及加密布控坐标、水准控制点测量放样、报验,申请开工。
3).施工主要管理人员一览表
姓名
2
职务 施工处经理 技术负责人 岗位职责 负责施工 处全面管理 负责技术管理、工作安排、施工计划及桥梁施工 路基施工负责人 负责路基施工、人员调度、机械调度 质检员 测量员 试验员 财 务 司 机 后 勤 负责质量检查及内业资料 负责施工测量、测量资料及计量工作 路基压实度、原材料、成品半成品检验和送检 负责施工资金调动,工资结算 负责施工材料采购和材料送检 后勤及中队生活管理 (4)施工队伍及技术骨干的组织
施工处经理 技术负责人 生产总调度 工 程 计划合同 后 勤 机材组 安 保 组 财 务 质检组 测量组 仓库 试验室 路基施工队 砌筑施工队 构件预制工班 1)施工队伍设置
根据工艺要求和专业性质,择优选用专业队伍和技术骨干,根据施工顺序计划组织进场。
三、主要工程项目的施工方案和施工方法
(1)主要项目施工方法 1.工作流程:
临时排水沟 施工放样 挖沟槽 修整验槽 浆砌片石 养护 2. 施工放样:根据设计提供I069、I070、I071、I072、I073、导线和高程控制点,进行了复测,并进行加密布控了水准点、坐标控制点I069-1、I069-2、I070-1、I071-1、I071-2、I071-3、I072-2,,经监理进行复核,误差符合规范要求。适用于所属施工范围的施工放样,放样方法主要是用经过计量局标定过的全站仪,根据设计主点桩坐标,放出排水工程各部位中心桩和或边桩。水准仪测量标高。
3.边沟施工
①.边沟形式、尺寸及设计段落桩号
边沟采用A型、B型两种形式,采用M7.5浆砌片石,沟面铺C30预制盖板。
A型边沟断面60×60(80)cm,沟底10 cm沙砾垫层,25cm厚浆砌片石。钢筋砼盖板厚15cm,长74cm,宽50cm,每侧留3.5cm水槽 。 A型盖板边沟设置于挖方路基
3
左幅K22+545~K22+600, K22+740~K22+853, K23+160~K23+515(60×80), K24+120~K24+200段;
右幅K22+780~K22+840, K22+9600~K23+080, K23+260~K23+339(80×80),K23+400~K23+419, K24+120~K24+200段。
B 型边沟为埋置式暗边沟,适用于挖方路基底部碎落台宽为2.6m路段,沟底浆砌片石30cm,沟壁35cm,浆砌片石表面砂浆抹面1cm,边沟宽60cm,深度按以下原则分类:
h=60cm:适用于埋置式暗边沟设置长度小于200m路段; h=80cm: 适用于埋置式暗边沟设置长度大于200m路段; h=100cm: 适用于埋置式暗边沟沟底加深路段。
B型断面60×60暗沟设置于右幅K23+160~K23+259,K23+340~K23+400。60×80cm暗沟设置于左幅K22+960~K23+080段。B型边沟沟底设置50×50cm盲沟,沟底中间安装?10cm透水管。B边沟每20m一个开口,每处开口0.5m,将汇水引入暗;开口两侧各25cm用C30砼预制块固化。盖板顶面覆盖200g /m2反滤土工布,土工布宽1.3m 。
②.主体施工
边沟基槽在全站仪放样后采用挖掘机开挖,人工局部修整。基槽经现场监理验收并许可进行下一步工序后,即可铺筑砂垫层。砂垫层铺筑完毕后在基槽内每隔5m按设计尺寸、标高钉立一牢固的木制框架,边沟砌筑时就以此框架为标准,在框架之间拉线砌筑,以保证沟体线型顺直及各部位尺寸符合设计要求。
砌筑片石采用座浆挤浆法,即一层片石一层砂浆,务必保证砌体砂浆饱满。勾缝采用平缝压槽法,砌体要做到咬口紧密,嵌缝饱满、密实,无干缝、通缝和瞎缝,表面平整,坡面一致,线形直顺圆滑;勾缝平顺无脱落,缝宽大体一致。砌体完工后应及时洒水养护,养护时间不少于七天。边沟每隔10~15m设置一道沉降缝,缝内用沥青麻絮填塞。
③.边沟盖板施工
边沟盖板按设计式样及尺寸在预制场统一制作。先按设计尺寸制作好活动框模30套,将制作合格的钢筋网放入框模内,按C30砼配比浇筑盖板,盖板砼要振捣密实,避免出现蜂窝麻面。脱模时间以在脱模时不会损坏盖板边角时为宜。盖板在脱模后应及时用麻袋覆盖洒水养护,达到一定强度后统一码放整齐。当边沟砌体完全达到强度后用拖拉机机或小型运输车将预制好的盖板运至路基边沟处,逐块安装。
4、排水沟施工
4
①.排水沟形式、尺寸及设计段落桩号
排水沟采用D、E、F、G四种,D、E型为60×60cm梯形,D式排水沟适用一般填方路段,E式适用水稻田路段。F式为60×60cm矩形,适用于浸水路堤。G式排水沟底60cm,高60cm,沟口120cm,墙身为半边斜一半直,适用于挡土墙护脚路段。
D式排水沟设置于左幅路基K22+600~K22+637、K22+700~K22+740、K22+853~K22+878、K22+940~K22+960、K23+080~K23+160、K23+515~K23+579、K23+937~K24+120段。右幅K22+545 ~ K22+580、K22+740 ~ K22+878、K22+840~K22+878、K22+940~K22+960、K23+080~K23+160、K23+880~K23+900、K23+937~K24+120处。
E式排水沟在水田向的沟边筑培土挡水埂,挡水埂cm,埂面30cm,坡率1:1。E式排水沟设置于左幅K22+637~K22+700、K23+620~K23+900,右幅K22+580~K22+740、K23+480~K23+579、K23+620~K23+880段路基护坡道外。
②.主体施工
排水沟基槽在全站仪放样后采用挖掘机开挖,人工局部修整。基槽经现场监理验收并许可进行下一步工序后,即可铺筑砂垫层。砂垫层铺筑完毕后在基槽内即每隔5m按设计尺寸、标高钉立一牢固的木制框架,排水沟砌筑时就以此框架为标准,在框架之间拉线砌筑,以保证沟体线型顺直及各部位尺寸符合设计要求。
砌筑片石采用座浆挤浆法,即一层片石一层砂浆,务必保证砌体砂浆饱满。勾缝采用平缝压槽法,砌体要做到咬口紧密,嵌缝饱满、密实,无干缝、通缝和瞎缝,表面平整,坡面一致,线形直顺圆滑;勾缝平顺无脱落,缝宽大体一致。砌体完工后应及时洒水养护,养护时间不少于七天。排水沟每隔10~15m设置一道沉降缝,缝内用沥青麻絮填塞。
5、施工质量标准:
浆砌排水沟、边沟质量标准
检查项目 砂浆强度(MPa) 轴线偏位(mm) 沟底高程(mm) 规定值或允许偏差 在合格标准内 50 ±15 检查方法和频率 同一配比、每台班两组 经纬仪或尺量:每200m测5处 水准仪:每200m测5点 墙面直顺度(mm)或坡度 30或符合设计要求 20m拉线、坡度尺:每200m测2处 断面尺寸(mm) 铺砌厚度(mm) 基础垫层、厚(mm)
±30 不小于设计 不小于设计 尺量:每200m测2处 尺量:每200m测2处 尺量:每200m测2处 5