的扑灭方法)
8、根据现场火灾情况及时向上级单位报告或及时拨打119火警电话 9、要在现场配合消防人员进行灭火 10、火灾后,要进行严格的检查,查找原因 六、测量电阻(电气)
1、断开被测电气线路的所有电源。
2、断开与被测电气线路相连接的电子线路(板)。
3、选择兆欧表测量挡位(500V),试表并检查确认其有效性。
4、将兆欧表测量线L的接到被测电气线路上,连接应牢固,接触要良好。 5、将兆欧表测量线E的接到接地线(屏蔽线)上,连接应牢固,接触要良好。 6、手摇兆欧表手柄均匀加速至120转/分。
7、将摇表转速稳定在120转/分,读取并记录1分钟后的摇表指针指向的数据,就是所测得的绝缘电阻值。 8、判断绝缘电阻值合格与否。
9、动力线路(设备)其绝缘电阻值不小于0.5MΩ属于合格,控制线路(设备)其绝缘电阻值不小于0.25MΩ属于合格,
10、对于绝缘电阻值不合格的电气线路(设备)不能通电运行,查找原因并消除,经再次测量绝缘电阻值合格为止。 11、填表记录。
七、劳保用品使用环境及使用方法?(提示5个)
1、 安全帽 进入工地或井道内 严格按照要求佩戴
2、 安全带 高空和在脚手架上 严格按照要求佩戴
3、 安全网 作业现场防止物件坠落 挂在工作现场上下方
4、 护目镜 电焊和用角磨机打磨等时 正确佩戴 5、 电气绝缘鞋 带电作业时 正确佩戴 6、 防扎(砸)工作鞋 工地杂物及进入安装现场 正确佩戴 7、 工作服 进入工地 正确佩戴 8、劳保手套 搬运物件 正确佩戴 八、带电的电气设备发生火灾时如何扑救? 1、电气设备发生火灾时首先确定电气设备是否带电
2、带电救火时必须使用不导电的1211、二氧化碳等灭火器,切不可用酸碱和泡沫灭火器
3、同时就近切断全部电源,电梯停止使用就近停靠放人 4、立即拨打119火警电话 详细告知火灾现场实际情况 5、报告有关部门,同时迅速进行抢救
6、当消防人员到来时应积极配合消防人员开梯
7、当火灾扑灭后对发生火灾的电气设备认真进行检查,查找原因
8、根据整改方案进行彻底整改到位,对整改后的电气设备认真进行调试,达到设计要求,功能齐全,无故障隐患,先进行试车运行无误后再投入正常使用 九、如何做好施工现场的消防工作,一旦出现电气设备火灾时如何扑救? 1、工作区应保持清洁,不得堆放废物、垃圾和建筑材料。油料、棉纱等易燃物
必须存放在指定容器内,定期清理现场并保持清洁、安全。
2、在井道内不得使用汽油或其他易燃溶剂清洗导轨机件:在井道外清洗机件时,应悬挂“严禁烟火”标志牌并备置消防器材,还应防止电火花的产生。剩油、废油、油棉纱、油棉布必须随时带走处理。
3、在使用溶剂时要保持空气流通,避免皮肤和溶剂接触,必须保证易燃液体及蒸汽不接触火花及火星。严禁吸烟,也不得将溶剂存放在房间出口、梯级或安全通道等地点。
4、工作地点不得用明火取暖,除非有充分的通风并遵守当地防火条例。大修改造时,不得在旧井道内点燃明火作为照明。
5、在进行焊接时要办理“动火申请报告”有书面许可方可工作。工作现场应有报警器、消防器,在完成工作30min内要不断查看有无冒烟的火星,不能在有易燃液体附近切割、焊接。不要在旧井道内割、焊。不可把焊、割器具同乙炔瓶、氧气瓶一块存放在同一轿厢内。
6、运行中突然发生火灾或机房、轿厢发生燃烧时应进行以下工作:当大楼发生火灾时,应立即停止运行就近停靠放人:若火在轿厢上层,应立即按直驶返基站放人并将消防开关打开:再立即拨打119火警电话详细告知火灾现场实际情况请消防人员前来救护。
7、电气设备发生火灾时首先确定电气设备是否带电
8、带电救火时必须使用不导电的1211、二氧化碳等灭火器,切不可用酸碱和泡沫灭火器
9、同时就近切断全部电源,电梯停止使用就近停靠放人 10、报告有关部门,同时迅速进行抢救
11、当消防人员到来时应积极配合消防人员开梯
12、当火灾扑灭后对发生火灾的电气设备认真进行检查,查找原因
13、根据整改方案进行彻底整改到位,对整改后的电气设备认真进行调试,达到设计要求,功能齐全,无故障隐患,先进行试车运行无误后再投入正常使用 十、请指出采用线槽方式铺设电气线路时技术要求和安全注意事项? 1、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%:线管内导线总面积不大于管内净面积40%:软管固定间距不大于1m,端头固定间距不大于0.1m.。
2、 电梯安装维修实用技术146页5、供电及控制线路的安装部分---------。 十一、电梯的电气设备应有哪些保护措施?
安全保护措施在电梯安装维修实用技术66页到67页5个保护线路。 十二、请写出电梯的主要安全装置及其作用?
电梯的主要安全保护装置在电梯安装维修实用技术30页到33页表2.1 十三、如何定期对曳引钢丝绳进行正确润滑,但为什么不能在钢丝绳表面抹黄油?《实际操作中如果有断股或者油污很严重时基本都是更换》。 ㈠保养钢丝绳
在电梯轿顶检修状态下,用棉纱蘸取煤油从电梯顶层向下检修运行,每运行一米擦拭轿顶轮或者轿厢两侧钢丝绳,反复擦拭两遍,对轿顶轮(轿底轮)和曳引机轮同样需要用煤油擦拭,然后用干棉纱再从上到下擦拭一遍。 ㈡润滑钢丝绳
将钢丝绳卸下来盘好,使用钢丝绳麻心脂Q/SY1152-65来润滑钢丝绳,将麻心脂加热至80到100度,将需要润滑的钢丝绳洗净盘好,侵入其中泡至饱和。
十四、请详细说明自动扶梯梯级的拆卸更换过程?
更 换 梯 级 步 骤
1:打开扶梯下部盖板,将梯级保护板(防尘板)拿出;拆除下部梳齿板; 2:采用盘车或用检修盒将损坏的梯级运行到下部转向壁上的装卸口(梯级装卸一般在张紧装置处进行);
3:松开梯级螺钉(六方螺钉¢5内六方扳手),在装卸口将损坏梯级徐徐取下; 4:新梯级按拆除方法安装;
将梯级的两个轴承座推向梯级主轴轴套,拧紧螺钉; 新安装梯级必须和上方原梯级对齐;
当梯级安装好后,检修上、下运转,检查梯级在整个梯路中的运行情况。检查时应注意梯级踏板齿与相邻梯级踏板齿间是否有恒定的间隙。
十五、平衡系数(电气)
1、将轿厢运行至与对重同一水平位置,并做标记
2、用电流表测量曳引电机在不同负载下,轿厢与对重同一水平位置时的上下行运行电流值
3、首先测量并记录电梯空载时的上下行电流值
4、然后测量和记录轿厢在不同负载下(25%、40%、50%、70%、100%)的上下行电流值
5、以运行电流作纵坐标、以负载百分比作横坐标,画出上下行两条电流曲线 6、两条电流曲线的交叉点所对应的横坐标值即是电梯的平衡系数
7、平衡系数在40%~50%之间为合格,平衡系数超出40%~50%的范围为不合格。
8、平衡系数不合格时,需调整对重重量。 9、对重调整后,要重新测量平衡系数
10、经过一次或多次调整并测量,直至在合格为止