真空断路器试验方法

一.测量绝缘电阻

※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。

※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ ※ 在《进网作业电工培训材料》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:

有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ

试验类别 额定电压KV 3~15 1000 300 20~35 2500 1000 63~220 5000 3000 330~500 10000 5000 大修后 运行中 ※ 在《电气设备预防性试验规程》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:

有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ

额定电压KV 绝缘电阻MΩ 3~15 1200 20~35 3000 63~220 6000 330~500 10000 1.工具选择

2500V兆欧表 2.步骤

⑴ 断开断路器的外侧电源开关; ⑵ 验证确无电压;

⑶ 分别摇测A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口的绝缘值,并记录; ⑷ 分别摇测A对B;B对C;C对A的绝缘值,并记录; 二.测量导电回路及各线圈的直流电阻

※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别。 ※ 常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。

断路器每相导电回路电阻标准(参考值)

断路器型号 SN-10,SN1-10 SN2-10 SN2-10G SN3-10 SN10-10Ⅱ,SN10-10Ⅱc SN10-10Ⅲ SN10-35, SN10-35C SW2-35, SW2-35C SW3-35(额定电流600A) SW3-110 SW3-110G SW4-220 SW6-110 电阻值μΩ <95 95 75 26 ≤60 ≤17 ≤75 <70 550 160 180 600 180 断路器型号 DW8-35 DW3-110G DW3-220 DW6-35 ZN-10 ZN4-10/1000-16 QF-63 QF-110 电阻值μΩ 250 1600-1800 1200 < 450 ≤150 100 ≤400(每相) ≤400(每相) CN2-10(额定电流600A) 250 CN2-10(额定电流1000A) 120 LW-220 ZN4-10K/11000-16 KW1-110 KW1-220 KW2-220 ≤250 100 150 400 170 SW6-220(额定电流1.2KA) 450 SW6-330,SW6-330I ≤600 - 1 -文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支

持. SW7-220 DW1-35 DW2-110 DW2-220 DW3-110 ≤190 550 800 1520 1100-1300 KW3-110 KW3-220 KW4-110A KW4-220,KW4-220A KW3-35 45 110 60 130 200 1.电流、电压表法

※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧

⑴ 断开断路器各侧电源; ⑵ 连续跳合几次开关; ⑶ 合上K;

⑷ 先调好电流值,再接通mV表; ⑸ 测量3次,求取平均值。

2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320

※ 测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠 ※ 直流双臂电桥法:1~10Ω及以下

-5

⑴ 断开断路器各侧电源; ⑵ 连续跳合几次开关; ⑶ 连线;

①被测电阻的电流端钮和电位端钮分别与电桥的对应端钮连接 ②靠近被测电阻的一对线接到电桥的电位端钮; ③被测电阻的外侧的一对线接到电桥的电流端钮; ⑷ 测量要尽快,因为测量工作电流较大。 三.交流耐压

※ 导电部分对地耐压,在合闸状态下进行 ※ 断口耐压,在分闸状态下进行

※ 若三相在同一箱体中,在进行一相试验时,非被试验相应与外壳一起接地

断路器交流耐压试验电压标准

额定电压KV 出 厂 交接及大修 3 24 22 6 32 28 10 42 38 15 55 50 20 65 59 35 95 85 44 - 105 60 155 140 110 250 225 (260) 154 - 220 330 470 570 - (330) 425 注:括号内为小接地短路电流系统 1.工具选择

Bs试验变压器; R1保护电阻;

R2限流、阻尼电阻; G保护间隙(球隙); A电流表; V电压表;

LH电流互感器; Bx被试变压器 2.试验接线图

被试变压器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。

- 2 -文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支

持.

3.步骤

⑴ 断开断路器的外侧电源开关; ⑵ 验证确无电压;

⑶ 分别进行“A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口”的耐压;

缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录;

⑷ 分别进行A对B;B对C;C对A的耐压;

缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录。

四.测量断路器分、合闸时间

※ 应在断路器额定操作电压及液压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。

五.测量主触头分、合闸的同期性

※ 应符合产品技术条件的规定。

六.测量断路器合闸弹跳时间

※ 应符合产品技术条件的规定,不大于2ms。

七.断路器的电容器试验

※ 按照“电容器”试验的规定进行。

八.操作机构试验 1.合闸操作

⑴操作电压、液压在下表范围时,操作机构应可靠动作;

断路器操作机构合闸操作试验电压、液压范围

电压 直流 85%~110%Un 交流 85%~110%Un 按产品规定的最低及最高值 液压 注:对于电磁机构,当断路器关合电流小于50KA时,直流操作电压范围80%~110%Un ⑵弹簧、液压操作机构的合闸线圈及电磁操作机构的合闸接触器的动作要求,均应。。。。。 2.脱扣操作

⑴直流或交流电磁铁的线圈电压大于额定值65%时,应可靠分闸;当小于额定值的30%时,不应分闸。

⑵附装失压脱扣器的,动作特性应符合下表规定:

附装失压脱扣器的脱扣试验

电源电压与额定电源电压 失压脱扣器的工作状态 小于35% 铁芯应可靠释放 大于65% 铁芯不得释放 大于85% 铁芯可靠吸合 注:当电压缓慢下降至规定比值时,铁芯应可靠释放 ⑶附装过流脱扣器的,其额定电流规定≥2.5A,脱扣电流的等级范围及其准确度应符合下表规定:

附装过流脱扣器的脱扣试验

过流脱扣器种类 脱扣电流等级范围 每级脱扣电流的准确度 同一脱扣器各级脱扣电流准确度 延时动作的 2.5~10 ±10% ±5% 瞬时动作的 2.5~15 注:对于延时动作的过流脱扣器,应按制造厂提供的脱扣电流与动作延时的关系曲线进行核对。另外,还应检查在预定时延终了前,主回路电流降至返回值时,脱扣器不应动作。 - 3 -文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支

持.

3.模拟操动试验

⑴当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,断路器均应正确、可靠动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求;

⑵当无可调电源时,只在额定电压下试验;

⑶直流电磁或弹簧机构的操动试验,应按下表规定进行

直流电磁或弹簧机构的操动试验

操作类别 合、分 合闸 分闸 合、分、重合 注: 括号内数字适用于:⑴自动重合闸装置的断路器;⑵对于电磁机构,当断路器关合电流小于50KA时,直流操作电压范围80%~110%Un 操作线圈端钮电压与额定电源电压比值% 110 85(80) 65 100 操作次数 3 3 3 3 ⑷液压机构的操动试验,应按应按下表规定进行 液压机构的操动试验

操作类别 合、分 合、分 合 分 操作线圈端钮电压与额定电源电压比值% 110 110 85(80) 65 100 操作液压 产品规定的最高操作压力 额定操作压力 产品规定的最低操作压力 产品规定的最低操作压力 产品规定的最低操作压力 操作次数 3 3 3 3 合、分、重合 3 注:①括号内数字适用于自动重合闸装置的断路器; ②模拟操作试验应在液压的自动控制回路可靠、准确动作的状态下进行; ③操作时,液压的压降允许值应符合产品技术条件的规定。 断 路 器 试 验 报 告 电试——02

工程名称: 装置地点: 试验日期: 年 月 日 系统名称: 盘 号: 温 度: ℃ 湿度 % RH 委托单位: 执行标准: GB50150----2006 一、铭牌数据: 型号 额定电压 短路容量 KV KVA 厂号 额定电流 断流量 A KA 制造厂 合闸电压 分闸电压 V V 出厂日期 合闸电流 分闸电流 年 月 日 A A 二、绝缘电阻试验: 使用仪器:型号: 编号: 导体对相间及地(MΩ) A相 B相 B相 C相 C相 断口 三、交流耐压:试验时间1min 使用仪器: 编号: 试验电压(KV) A相 断口 - 4 -文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支

持. 四、断路器分、合闸时间: 使用仪器: 编号: 合闸时间(ms) 分闸时间(ms) 五、 断路器弹跳时间: 使用仪器: 编号: 合闸弹跳时间(ms) 分闸弹跳时间(ms) 六、接触同期性检查: 使用仪器: 编号: 合闸同期(ms) 分闸同期(ms) 合闸线圈 七、分、合闸线圈最低动作电压: 使用仪器: 编号: 名 称 最低动作电压 (V) 分闸线圈 分闸线圈 合闸线圈 占额定值的百分比(%) 八、分、合闸线圈的直流电阻、绝缘电阻:使用仪器: 编号: 名 称 直流电阻(Ω) B相 μΩ C相 μΩ 绝缘电阻(MΩ) 九、断路器接触电阻: 使用仪器: 编号: A相 μΩ 十、机械操作试验: 85%Un电压下合闸操作 次,动作情况: 110%Un电压下合闸操作 次,动作情况: 65%Un电压下分闸操作 次,动作情况: 十、结论及其它: 30%Un电压下分闸操作 次,动作情况: 试验: 复核: - 5 -文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.