XX变电站10KV高压开关柜大修施工安全方案
(一次部分)
单位:XX工区
编制:
会签:
审核:
批准:
2016.10.15
XX变电站10KV高压开关柜大修施工安全方案
一、综合说明
1 编制依据
1.《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》
2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GBJ150-91)
3.《国家电网公司电力安全工作规程》
4.《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
5.《XX变电站10KV高压开关柜大修施工安全方案》图纸
2 工程概况
根据电力处2016年大修计划,将对XX变电站10kV开关柜进行全面改造,更新为KYN2-12型开关柜,共30面。改造时采取两段10kV母线分段改造、交替停电的方式,先更换10kV II段开关柜,再更换10kV I段开关柜。
3 施工组织结构及职责
二、施工前的准备
1 准备工作安排 序√ 内 容 号 责标 准 任人 备注 1 开工前10天,向有关部门上根据《XX变10kV高压开关柜大修》图报本次工作材料计划 开工前三天,准备好施工所纸要求 仪器仪表、工器具、设备应检验合格, 2 需仪器仪表、工器具、设备、相关材料、相关图纸 3 开工前确定现场工器具摆放位置 根据本次作业内容和性质确满足本次施工的要求,材料应齐全,图 纸及资料应附合现场实际情况 现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全可靠 要求所有工作人员都明确本次工作的作 4 定好XX人员,并组织学习本业内容、进度要求、作业标准及安全注 方案 2材料设备
意事项 序√ 名 称 号 1 规格 单数位 量 面 2 备 注 10kV成套开关KYN2-12 柜 3150/40A 2 10kV成套开关KYN2-12 柜 10kV成套开关柜 2000/40A 面 1 3 KYN2-12 2000A 面 1 4 5 6 7 10kV成套开关KYN2-12 柜 PT柜 所用变柜 10kV段内母线桥 10kV室内母线桥 主母线 TMY-100*10 1250/31.5 KYN2-12 KYN2-12 面 23 面 2 面 1 套 2 含桥内母线 穿墙套管至进线柜之间(含桥内母线) 8 9 套 2 米 240 台 1 台 1 台 1 套 1 10 万用表 11 绝缘摇表 12 交直流电焊机 13 直流耐压试验设备 开关特性测试仪 直流电阻测试仪 14 台 1 15 套 1 16 交流耐压试验设备 套 1 台 1 台 1 台 2 17 平板车 18 吊车 19 叉车 20 核相仪 3 人员分工 序号 作业项目 1 台 1 负责人 监护人 作业人员 10kV旧开关柜拆除及回收 1.1 10kV旧开关柜拆除 1.2 10kV旧开关柜运输交库 2 10kV开关柜运输、就位 2.1 开关柜到货检查及编号 2.2 开关柜运输至镜潭变电站 2.3 开关柜吊放至镜潭变电站临时摆放 2.4 开关柜起吊、运输通道清理 2.5 开关柜就位前尺寸定位 2.6 开关柜起吊至吊车以及运输至母线室 2.7 开关柜安装、就位 2.8 开关柜主母排安装 2.9 开关柜垂直度及柜顶水平度检查 2.10 连接螺栓及母排螺栓紧固 2.11 室内母线桥安装 2.12 开关柜接地 3 开关柜调试 3.1 机械调试和操作检查(含五防) 3.2 避雷器泄漏电流和PT、CT直阻测试 3.3 开关特性试验,开关回路电阻试验 3.4 PT、CT、开关、母线交流耐压 注:由于特殊情况,现场需要更换负责人和监护人时,由施工负责人确定人选。
4工具及辅材
各分项负责人根据设计图纸提前填写材料清单,施工前对所需辅材和工具进行清点和核对,对所缺部分及时向技术装备科汇报。
三、施工工期和进度计划
1 施工工期
本次施工于11月1日正式开始,工程开始后因不可逆转性必须连续施工至全部完工,中间除非重大情况经处领导批准停工否则不得停工。
2 施工进度横道图
四、施工方法
1、XX站旧开关柜拆除施工方法
1.1 旧开关柜拆除工作分两次进行,先II段,后I段,共计29面。
1.2 旧开关柜拆除应确保与带电设备保持足够安全距离。设备拆除时,应注意有用配件不能破损。
1.3 首先由继电班拆除柜内二次接线,XX一班开始拆除柜顶母排、室内母线桥以及柜内各部件,用转运小车运出室外,用吊车起吊到相应位置放好。
1.4 由线路二班拆除柜内电缆头后,XX一班开始拆除柜体与基础连接以及各柜之间的连接,用叉车将单独柜体拉至室外,用吊车起吊到相应位置放好。
1.5 旧开关柜现场拆除后,直接用平板车拉至处大库按指定地点放置,并做好登记手续。
2、XX站新开关柜安装施工方法
2.1 XX变电站因原基础无电缆夹层,为满足现场条件,土建施工时需在原基础水平面上整体抬高300mm。根据现场对母线室大门高度的测量数据以及新设备高度,要求母线室内须先预留4米通道暂不进行加高,并且在通道基础之上加钢板铺平,从而满足新设备进场运输条件。
2.2 新开关柜选用KYN2-12型铠装移开式开关柜,共计30面。柜子到货后,在户外临时停放,留出运输通道。根据装箱单、合同协议配合技术装备科进行验收,有问题告知厂家解决。
2.3 所有设备直接用吊车起吊,吊车摆放位置根据现场情况合理选取。起吊前,认真检查起吊用具,确保起吊安全。
2.4 按图纸要求依次用吊车将开关柜吊到叉车上,推入母线室,运输时为防止倒柜,派人分三个方向扶柜,由1人(李忠民)负责指挥,所有人员听从指挥。
2.5 先按图纸编号顺序由内到外将所有柜子初步就位,其方法是:小车头(柜子后端)垂直进入基础,待小车到位后,向前用力将开关柜推入基础,同时用
人扶好,谨防倒柜,然后取出小车,尽量将第一个柜子靠母联墙放置,剩下柜子依次放置,在整个过程中柜体不能有变形,在移动柜子过程中尽量用绳子拉,少用撬杠,所有参与安装的人员仔细工作,确保柜体安全到位。
2.6 II段开关柜就位安装方法:
2.6.1 首先将AH15#柜(大52)精确就位,要求大52柜体中心线左偏移XX2#主变穿墙套管中心100mm。检查AH15#柜面垂直,柜顶水平后,依次向内安装附柜、AH14#柜(914)、AH13#柜(911)、AH12#柜(444)、AH11#柜(联162)、AH10#柜(422)、AH9#柜(大5互2)、AH8#柜(大502)。
2.6.2 以AH14#柜(914)为基准,安装对侧AH18#柜(452),同时装上10kV II段室内母线桥,检查AH18#柜面垂直,柜顶水平后,依次向外安装AH17#柜(104)、AH16#柜(301),依次向内安装AH19#柜(262)、AH20#柜(联172)、AH21#柜(102)、AH22#柜(大C2)。
2.6.3 安装母线桥时应搭建脚手架,提供安装平台,母线桥里的母排和支持瓷瓶拆除干净,以减轻重量,便于安装。
2.6.4 连接各柜间连接螺栓,进行II段母排安装。
2.6.5 检查柜间及母排连接螺栓是否紧固。
2.7 I段开关柜就位方法:
2.7.1 将AH1#柜(大51)精确就位,要求大51中心线与XX1#主变穿墙套管中心线对齐,检查AH1#柜面垂直,柜顶水平后,依次向内安装附柜、AH2#柜(大C1)、AH3#柜(大5114)、AH4#柜(106)、AH5#柜(大5互1)、AH6#柜(302)、AH7#柜(大50)。
2.7.2 以AH2#柜(大C1)为基准,安装对侧AH28#柜(611),同时装上10kV I段室内母线桥,检查AH28#柜面垂直,柜顶水平后,依次向外安装AH29#柜(451)、AH30#柜(913),依次向内安装AH27#柜(联161)、AH26#柜(201)、AH25#柜(912)、AH24#柜(542)、AH23#柜(442)。
2.7.3 连接各柜间连接螺栓,进行II段母排安装。
2.7.4 检查柜间及母排连接螺栓是否紧固。
2.8拧紧所有母排螺栓后,申请中间验收,验收合格后进行下一步工作。
2.9开关柜接地(大5互1,大5互2一次侧中性点需直接可靠接地),将柜体与基础槽钢直接在柜内焊接,安装开关柜上的封板。
2.10开关柜调试:1)开关小车位置调试;2)五防调试;3)开关行程调试;4)机构调试。
2.11交接试验:1)开关特性试验;2)避雷器直流耐压试验;3)PT、CT、开关、母线交流耐压试验;4)PT、CT直流电阻试验;5)开关回路电阻试验。
2.12 编写相应试验报告。
5、施工安全措施
1 现场专责监护人的配置 电气焊监护人 试验监护人 民工监护人 柜体就位监护人 XX一班 任东红 陈铁 杨正健 黄达 职责 负责电气焊作业时的现场安全 负责高压试验时的现场安全 负责民工的现场管理和安全 负责柜体就位过程中的安全 起吊监护人 序号 1 危险因素 李忠民 负责起吊作业的指挥和现场安全 2试验仪器、设备的搬运
可能导致的事故 措 施 搬运通道杂乱,有尖状物或钉炸伤人员、人员摔子 搬运重物上下楼梯时摔倒 伤 扭伤,重物砸伤人员 将搬运通道清理干尽 2 工作小心,细心 3 搬运的仪器、设备过重 坠落,损坏仪器设重仪器和设备至少两人搬备 运 3 新安装设备的起吊 序号 危险因素 可能导致的事故 措 施 伤害人员、损坏设备 伤害人员、损坏设备 1 钢丝绳磨损严重 使用合格的钢丝绳 2 吊钩缺陷 使用合格的吊钩 设有证人员指挥,发布命令清楚响亮 被吊物或吊臂下严禁站人 松软不平处用枕木垫牢垫平 3 指挥人和吊车司机配合设备损坏、起重不协调 伤害 伤害人员 4 被吊物或吊臂下站人 5 起吊作业现场基础松软设备损坏、起重不平 伤害 6 起重时钢丝绳悬挂点不设备坠落、伤人 悬挂后仔细检查 牢、不平衡 7 起吊重物提升或下降过重物摆动损伤设备或人员 起吊重物提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击; 快不稳 4 设备的运输就位 序号 1 危险因素 可能导致的事故 措 施 用小车将开关柜运到母线室伤害人员、损坏设时倒柜 备 运输过程中四周用人扶好 2 新开关柜运输通道不畅通,摔伤人员、损坏设杂乱 备 砸伤人员、碰坏设备,挤伤人员 运输前,清理通道,保持畅通 3 开关柜过门槛时倒柜 垫钢板,由专人指挥 就位时由专人指挥,严格按开关柜就位方法工作 4 开关柜就位倒基础上时,失伤害人员,损坏设备 去平衡,落入沟内 5电气焊作业 序号 1 2 3 4 危险因素 现场有易燃物品 可能导致的事故 措 施 引起火灾 动火前应清理现场的易燃物品 配备灭火器 工作前应办理动火证 由专人监护,告知工作人员与之保持距离 电气焊可能引发小火 火势扩大 无证操作 枪口对住工作人员 引发意外伤害 灼伤人员 5 气焊火苗灼伤氧气乙引起火灾,烧伤人员 炔管 6高压试验 序号 危险因素 避免灼伤氧气乙炔管 可能导致的事故 措 施 1 试验时,接线错误 高压试验时,现场有闲杂人员或被试设备有人工作 接线后由专责监护人再次检查,并确认烧损设备 正确,并得到加压指令后方可加压 现场加防护带隔离,试验前疏散闲杂人人员触电 员,隔离工作人员 由专责监护人呼唱“请勿靠近,高压危人员触电 险”同时监护试品和被试品 2 3 试验时,有人靠近 7其它安全事项