选用户内真空断路器HV1-12/630-25; 配弹簧一体操作机构

额定电压:10.5kV,最高工作电压:12 kV。 额定电流:630A。

额定短路关合电流(峰值):60kA。

额定短路开断电流:25kA。 额定热稳定电流:25kA-4s。

弹簧操作机构电动机电压AC 220V,分合闸脱扣电磁铁AC 220V。 b)电流互感器

10kV电流互感器选用树脂浇注型:LZZBJ9-10。 额定电压:10.5kV,最高工作电压:12 kV。

额定电流比:进线柜:根据负荷选取 0.2S/ 0.5/10P20

出线柜:根据负荷选取 0.5/10P20

c)电压互感器

电压互感器选用JDZ10-10型电压互感器

额定电压比: PT柜: 10/0.1/0.1 kV,0.2/0.5 接线形式:选用 V-V接线; d)10kV主母线选用 TMY-60×6 3.2.3 0.4kV部分

0.4kV低压进出线柜选用GGD型,低压断路器http://qujing.s110kv.com全部选用塑壳断路器,图中选型为仅供参考。表计和CT常规配置。

9 第 页 共10页

``

3.3 无功补偿

采用单灯补偿方式,在每盏灯处设补偿电容,要求功率因数大于0.85。

3.4 保护

3.4.1 10kV进线、出线 10kV进线装设过流三段保护。 3.4.2 10kV主变进线

10kV主变进线设置过流保护和瓦斯及油温高油位低等非电量保护作用于跳闸,过负荷保护,保护动作延时发信号。保护采用微机保护测控装置,就地安装在开关柜上。

3.5 仪表配置

3.5.1 10kV进线、10kV出线及10kV主变进线装设的微机保护装置带有测控功能,能测量进出线电流,功率因数,有功无功。10kV柜内配线:电流回路采用4mm2,电压回路采用 2.5mm2,相线间加以色标区分。

3.5.2 0.4kV进线柜设置1个多功能三相四线多功能电度表, 1个电压表,3个电流表,电表接线采用专用接线盒。0.4kV出线柜内,出线回路根据需要设置电度表,每个出线回路设置1个或者3个电流表。

3.6 箱变接地

箱变采用复合型接地,水平接地体采用-40×4镀锌扁钢,垂直接地体采用φ20镀锌圆钢,接地装置埋设深度距室外地面1.5米,所有接地装置均采用热镀锌处理。所有电气设备的外壳及底座支架和进出钢管均与接地网连接。接地装置的接地电阻不应大于1Ω,若大于1Ω,应增加垂直接地体。

第 10 页 共10页

``

4 其它

4.1 本工程施工及验收均按GB50168-2006《电缆线路施工及验收规范》进行。 4.2 电缆沟直埋施工时应清除淤泥,回填土应清除杂草,石块等有机物并分层夯实。 4.3 订货前应对设计图纸按实际路径核算电缆长度,合理安排盘长,以减少接头数量。 4.4 电缆敷设弯曲时注意电缆允许弯曲半径应≥15D。

4.5 电缆机械施放时,不应超过40N/mm2电缆的最大牵引长度,且敷设速度不宜超过15m/min。

4.6 两根电缆的中间接头应错开10米以上的距离。 4.7 环境温度低于5℃时,应停止电缆的展放。 4.8顶管顶部土壤覆盖厚度≥0.7米。

第 11 页 共10页

路灯箱变新建工程初步设计说明书

``选用户内真空断路器HV1-12/630-25;配弹簧一体操作机构额定电压:10.5kV,最高工作电压:12kV。额定电流:630A。额定短路关合电流(峰值):60kA。额定短路开断电流:25kA。额定热稳定电流:25kA-4s。