路灯箱变新建工程初步设计说明书
目 录
1 总论 ........................................... 1
1.1设计依据 ............................................. 1 1.2工程建设规模及设计范围 ............................... 1 1.3 设计所引用的规程、规范 ............................... 1 1.4路径 ................................................. 1 1.5 交叉跨越 ............................................. 6
2机电部分 ....................................... 6
2.1一般技术条件 ......................................... 6 2.2电缆选择及敷设 ....................................... 6 3 箱变部分 ............................................... 8 3.1 主接线 ............................................... 8 3.2 主要电气设备选择 ..................................... 8 3.3 无功补偿 ............................................ 10 3.4 保护 ................................................ 10 3.5 仪表配置 ............................................ 10 3.6 箱变接地 ............................................ 10 4 其它 .................................................. 11
``
1 总论
1.1设计依据
1.1.甲方设计委托。 1.2现场勘察测量资料。 1.3运行线路资料。 1.2工程建设规模及设计范围
1.2.1工程建设规模
本工程新建路灯箱变21座,其中30kVA(一进二出)1座、50kVA(一进三出)1座、50kVA(一进三出)1座、80kVA(一进二出)5座、100kVA(一进二出)10座、160kVA(一进二出)3座。
本工程新建电缆线路路径长度为10638米,其中直埋敷设6250米,顶管2608米,利旧排管敷设1780m。新建柱上计量台架14个。
1.2.2设计范围
1.2.2.1新建路灯箱变的本体设计。
1.2.2.2新建路灯箱变10kV电源线线路的本体设计。 1.3 设计所引用的规程、规范
1.3.1《电力工程电缆设计规范》GB50217-90。
1.3.2《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997。 1.3.3《送电线路基础设计技术规定》SDGJ 62-84,及有关规程、规定。 1.4路径
1.4.1 6#天津路箱变电源线路径图
(1)本工程电源引自原曹高新536线路,在曹高新536/82#杆旁新立开关、计量副杆两
1 第 页 共10页
``
基,然后下电缆直埋600m至6#天津路箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度600m(直埋600m,顶管0m)。
1.4.2 西安中路1#箱变电源线路径图
(1)本工程电源引自原曹高新526线路,在曹高新526/53#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆顶管210m至河北三路北侧然后沿高新大街东侧利旧排管敷设电缆420m至中日七道,再顶管230m至西安中路1#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度860m(利旧排管420m,顶管440m);
(2)全部顶管跟数为2根MPP?150。 1.4.3 西安中路2#箱变电源线路径图
(1)本工程电源引自原曹高新526线路,在曹高新526/39#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆向西直埋150m至西安中路2#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度150m(直埋150m,顶管0m)。
1.4.4 西安中路3#箱变、太原路4#箱变、石家庄道2#箱变电源线路径图
(1)本工程电源引自曹高新536线路,在曹高新536/27#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆直埋90m至河北二路北侧,再顶管过路220m至石家庄道2#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*120电缆;路径长度310m(直埋90m,顶管220m);
(2)由石家庄道2#箱变向南沿高新大街东侧利旧穿管敷设电缆400m至西安中路3#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度400m(利旧排管400m,顶管0m);
(3)由西安中路3#箱变向东沿中日二道北侧利旧穿管敷设电缆400m至西港东路西侧,然后顶管130m至西港东路东侧太原路4#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度530m(利旧排管400m,顶管130m);
(4)全部顶管跟数为2根MPP?150。 1.4.5 运城路1#箱变电源线路径图
2 第 页 共10页
``
(1)本工程电源引自原曹高新536线路,在曹高新536/93#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆直埋200m至河北三路南侧然后顶管100m至路北侧,再沿高新东一路东侧直埋电缆300m至中日七道南侧,然后顶管80m至路北侧,再向北直埋电缆300m至运城路1#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度980m(直埋800m,顶管180m);
(2)全部顶管跟数为2根MPP?150。
1.4.6 晋中路1#箱变、14#高一街箱变、17#河北西路箱变电源线路径图
(1)本工程电源引自曹高新537线路,在现状曹高新537/1#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆直埋120m至中日七道南侧,再顶管过路50m至中日七道北侧,继续向北沿高新东三路东直埋电缆300m至14#高一街箱变;电缆选用选用YJLV22-3*120电缆;路径长度470m(直埋420m,顶管50m);
(2)由14#高一街箱变沿高新东三路东直埋电缆300m然后向西顶管30m过高新东三路,再沿中日七道北侧直埋电缆300至晋中路1#箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度630m(直埋600m,顶管30m);
(3)由晋中路1#箱变沿高新东三路东直埋电缆300m再向东沿中日七道北侧直埋电缆300至西港东路西侧,然后顶管108m至17#河北西路箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度708m(直埋600m,顶管108m);
(4)全部顶管跟数为2根MPP?150。
1.4.7 15#合肥道(河北三路)箱变电源线路径图
(1)本工程电源引自原曹高新526线路,在曹高新526/93#杆旁新立开关、计量副杆两基,然后下电缆直埋150m至15#合肥道(河北三路)箱变;电缆选用选用YJLV22-3*70电缆;路径长度150m(直埋150m,顶管0m)。
1.4.8 16#合肥道(河北三路)箱变电源线路径图
(1)本工程电源引自曹高新526线路,在曹高新526/N#杆旁新立开关、计量副杆两基,