好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼板开裂问题防治措施 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

楼板开裂问题防治措施

1.设计技术措施

(1)楼板厚度不宜小于100mm;当埋设线管较密、或线管交叉时,板厚不宜小于120mm。建筑外转角处的室内角部板块和井式楼盖的角部板块,其板厚不宜小于120mm(见图2.10-1a、图2.10-1b)。建筑物平面刚度突变处的楼板宜适当加厚。

Loh≥120As>3bh/1000As>3bh/1000As>3bh/1000≥Loh≥120(用于双向板)(用于单向板)图2.10-1a

图2.10-1b

(2)挑出阳台宜用梁式结构;当挑出长度L≥1.5m时,应采用梁式结构;当1.0m≤L<1.5m且需采用悬挑板时,其根部板厚不小于L/10且不小于120mm。

(3)板面钢筋的直径不宜小于10mm。受力钢筋的间距不大于200mm,分布钢筋的间距不大于300mm。

(4)单向板长跨方向底筋配筋量As≥1.5bh/1000,钢筋间距不宜大于200mm,直径不宜小于6mm。

(5)阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时,受力钢筋直径不宜小于12mm。

(6)建筑外转角处的室内角部板块和井式梁角部板块宜按图2.10-1a、图2.10-1b配筋。

(7)在建筑平面刚度(或宽度)突变处,板底板面通长

钢筋配筋量As≥3bh/1000。

(8)室外悬臂板跨度L≥400mm、长度大于3m时,应

按图2.10-2所示配抗裂钢筋。

抗裂钢筋As>1.5bh/1000L≥400图2.10-2

(9)屋面板、露台板、厨房厕所板以及≤2m的多跨连续单向板均宜设置通长面筋。

(10)梁腹板高度hw≥450mm时,应在梁两侧面设置腰筋,每侧腰筋配筋率As>bhw/1000,间距不大于200mm,如图2.10-3所示。

(11)悬吊于梁下的外墙混凝土装饰板,不论整浇或后浇,均应设置足够的抗裂纵筋,限制裂缝宽度,如图2.10-4所示。

梁抗裂纵筋悬吊板图2.10-3 2.施工技术措施

图2.10-4

(1)后浇带的混凝土强度等级宜较其两侧构件提高一个等级。

≥450每侧As>bhw/1000间距不大于200

(2)后浇带施工后,保湿养护不宜少于14d。 (3)对于易出现裂缝部位的楼板,应采取以下附加处理措施:在混凝土初凝前,应采用平板振动器进行二次振捣;在终凝前对混凝土表面进行抹压;掺加粉煤灰、缓凝剂的混凝土应增加养护时间。

(4)严格控制现浇板中钢筋保护层的厚度及钢筋间距。现浇混凝土浇筑时应铺设架空通道,保证钢筋不移位不变形。

(5)混凝土结构的屋面应设置保温层和隔热层。 (6)直接暴露在室外空气中的阳台、雨罩、檐口板等构件或配件应减小伸缩缝间距,宜设置保温层。