6. 1 一般规定

6.1.1勘察、复测线路路由时,应对沿线地理、环境等情况进行综合调查,将线路路由上所遇到的河流、铁路、公路及其它线路等情况进行详细记录,熟悉沿线环境,辩识和分析危险源,制定相应的预防和控制措施,并在施工前向作业人员做详细交底。

6.1.2在路由复测时,不得抛掷标杆;移动标旗或指挥旗时,遇到行驶中的火车和船只等,应 将标旗或指挥旗平放或收起。

6.1.3在河流、池塘、沟槽、深沟、陡坡、道路附近及转弯等地段布放吊线、光(电)缆、硅芯管、排流线时,应有专人指挥和专人控制,严防线缆张力兜拉人员、车辆或造成线缆损伤。

6.1.4通信线路工程中,在挖杆洞、拉线坑、接头坑、人(手)孔坑、光(电)缆沟、管道沟 等土方作业时,应按照规范规定执行。

6.1.5非开挖顶管、定向钻孔工作应符合本规范第7. 7. 2条?7. 7. 4条的规定。 6.1.6爆破作业应符合GB6722《爆破安全规程》的规定。 6.1.7布放光(电)缆时应遵守以下要求:

1合理调配作业人员的间距,统一指挥,步调一致,按规定的旗语和号令行动。

2使用专用电缆拖车或千斤顶支撑缆盘。缆盘支撑高度以光(电)缆盘能自由旋转为宜。缆盘应保持水平,防止转动时向一端偏移。

3布放光(电)缆前,缆盘两侧内外壁上的钩钉应清除干净,从缆盘上拆下的护板、铁钉应妥善处置。

4控制缆盘转动的人员应站在缆盘的两侧,不得在缆盘的前转方向背向站立;缆盘的出缆 速度应与布放速度一致,缆的张力不宜过大。缆盘不转动时,不得突然用力猛拉。牵引停止时应迅速控制缆盘转速,防止余缆折弯损伤。缆盘控制人员如发现缆盘前倾、侧倾等异常情况,应立即指挥放缆人员暂停,待妥善处理后再恢复布放。

5光(电)缆盘“8”字时,“8”字中间重叠点应分散,不得堆放过高,上层不得套住下层, 操作人员不得站在“8”字缆圈内。

6缆线不得打背扣,不得将缆线在地面或树枝上磨擦、拖拉。

6.1.8光缆接续、测试时,光纤不得正对眼睛。线路测试或抢修时,应先断开外缆与设备的连接。

6.2供电线路附近架空作业

6.2.1在供电线路附近架空作业时,作业人员必须戴安全帽、绝缘手套,穿绝缘鞋和使用绝缘工具。

6.2.2在杆路上作业时,应先用试电笔检查该电杆上附挂的线缆、吊线,确认没有带电后再作业。

6.2.3在通信线路附近有其他线缆时,在没有辨明该线缆使用性质前,一律按电力线处理。

6.2.4在电力线附近作业,特别是在与电力线合用的电杆上作业时,作业人员应注意与电力线 等其他线路保持安全距离。

6.2.5在高压线附近架空作业时,离开高压线最小距离必须保证:35kv以下为2. 5米,35kv以 上为4米。

6.2.6光、电缆通过供电线路上方时,必须事先通知供电部门停止送电,确认停

电后方可作业, 在作业结束前严禁恢复送电。确不能停电时,必须采取安全架设通过措施,严禁抛掷线缆通过供 电线上方。

6.2.7遇有电力线在线杆顶上交越的特殊情况时,作业人员的头部不得超过杆顶。所用的工具 与材料不得接触电力线及其附属设备。

6.2.8当通信线与电力线接触或电力线落在地面上时,必须立即停止一切有关作业活动,保护现场,立即报告施工项目负责人和指定专业人员排除事故,事故未排除前严禁行人步入危险地带, 严禁擅自恢复作业。

6.2.9在有金属顶棚的建筑物上作业前,应用试电笔检查金属顶棚,确认无电后方可作业。

6. 2. 10在电力线上方或下方架设的线缆应及时按设计规定的保护方式进行保护。

6.3立杆

6.3.1立杆前应认真观察地形及周围环境,根据所立电杆的材料、规格和重量合理配备作业人员,明确分工,专人指挥。

6.3.2立杆用具应准备齐全,且牢固、可靠。作业人员应正确使用立杆用具。 6.3.3杆洞应符合设计及相关规范要求,电杆立起后杆洞坑的回填土应夯实。 6.3.4在民房附近进行立杆作业时,立杆位置应与民房保持安全间距;电杆立起时,杆梢的上方应避开障碍物。 6.3.5人工立杆应遵守以下要求:

1立杆前,应在杆梢下方的适当位置系好定位绳索。若作业区周边有砖头、石块等杂物,应预先清理。

2立杆时,应在杆根下落的坑洞内竖起挡杆板,使挡杆板挡住杆根,并由专人负责压拉杆根。

3作业人员竖杆时应步调一致,人力肩扛时应用同侧肩膀。

4杆立起至30°角时应使用杆叉(夹杠)、牵引绳等助力。拉动牵引绳的人员应面对电杆,用力均匀;杆叉操作者应用力均衡,配合发挥杆叉支撑、夹拉作用。

5电杆立起后应按耍求校正杆根、杆梢位置,并及时回填土,夯实后方可撤除杆叉及牵引绳。

6.3.6使用吊车立杆时,钢丝吊绳应牢固地拴在偏向杆梢的适当位置。 6.3.7严禁在电力线路正下方(尤其是高压线路下)立杆作业。

6.4登(上)杆

6. 4.1登杆前应认真检查电杆完好情况,不得攀登有倒杆或折断危险的电杆。 6.4.2利用上杆钉登杆时,应检查上杆钉安装是否牢固。如有断裂、脱出等情况,不得蹬踩。

6.4.3使用脚扣登杆作业前应检查脚扣是否完好,当出现橡胶套管(橡胶板)破损、离股、老化,螺丝脱落,弯钩或脚蹬板扭曲、变形、开焊、裂痕,脚扣带坏损等情况时,不得使用。不得用电话线或其他绳索替代脚扣带。

6.4.4检查脚扣的安全性时,应把脚扣卡在离地面30厘米的电杆上,一脚悬起,另一脚套在脚 扣上用力踏踩,没有任何受损变形迹象,方可使用。

6.4.5使用脚扣时不得以大代小或以小代大,不得使用木杆脚扣攀登水泥杆,不得使用圆形水 泥杆脚扣攀登方型水泥杆。

6.4.6登杆时应随时观察并避开杆顶周围的障碍物。不得穿硬底鞋、拖鞋登杆。不得两人以上 (含两人)同时上下杆。

6.4.7材料和工具应用工具袋传递,放置稳妥。不得上下抛扔工具和材料。不得

携带笨重工具登杆。

6.4.8杆上作业,应系好安全带,并扣好安全带保险环。安全带应兜挂在距杆梢50厘米以下的位置。

6.4.9电杆上有人作业时,杆下应有人监护,监护人不得靠近杆根。

6. 5拉线安装

6.5.1 拉线的安装位置宜避开有碍行人、行车的地方,并安装拉线警示护套。 6.5.2 安装拉线应在布放吊线之前进行。拉线坑的回填土应夯实。 6.5.3 更换拉线前,必须制作不低于原拉线规格程式的临时拉线。

6.5.4 终端拉线用的钢绞线应比吊线大一级,并保证拉距。地锚与地锚杆应与钢

绞线配套。地锚埋深和地锚杆出土尺寸应符合规范耍求。

6.6吊线架设

6.6.1布放钢绞线前,应对沿途跨越的供电线路、公路、铁路、街道、河流、树木等情况进行调查统计,制定有效措施,安全通过。

6.6.2在跨越铁路作业前,应调查该地点火车通过的时间及间隔,以确定安全作业时间,并请相关部门协助和配合。

6.6.3通过供电线路、公路、铁路、街道时应计算并保证设计高度,确定钢绞线在杆上的固定位置。牵引钢绞线通过前应进行警示、警戒。

6.6.4在有旧吊线的条件下架设吊线,应利用旧吊线挂吊线滑轮的办法升高跨越公路、铁路、街道的钢绞线,在吊线紧好后拆除吊线滑轮。在新建杆路跨越铁路、公路、街道、电力线上方时,应釆用单档临时辅助吊线挂高吊线,在吊线紧好后拆除临时辅助吊线。

通信线路工程安全管理规定