Q/MCEP 007-2019
5.7消防设施台帐
5.7.1消防设施台账由消防专责人员进行填写,当消防设施信息发生变化时应实时更新。 5.7.2消防设施台账主要汇总记录消防设施总体配置情况,记录内容包括:
a)消防设施名称。 b) 消防设施编号。 c)消防设施摆放位置。 d)消防设施型号规格。
e)消防设施生产日期(出厂日期)。 f)消防设施有效日期。 g)消防设施相应责任人。 5.8安全工器具台账
5.8.1安全工器具台账由工器具专责管理人员填写,当安全工器具信息发生变化时应实时更新。 5.8.2安全工器具台账主要汇总记录安全工器具总体配置情况,记录内容包括:
a)安全工器具名称。 b)安全工器具型号规格。 c)生产厂家
d)安全工器具生产日期(出厂日期)。 e)安全工器具检验周期。 f)检验日期。 g)下次检验日期。 h)报废日期。 i)记录人。
5.9接地线(接地刀闸)装拆记录
5.9.1接地线(接地刀闸)装拆记录由装拆操作人员填写。
5.9.2接地线(接地刀闸)装拆记录汇总记录接地线(接地刀闸)装拆情况,记录内容包括:
a)对应的操作票(工作票)编号 c)装设的接地线(接地刀闸)编号。 d)接地线(接地刀闸)装设位置。 e)接地线(接地刀闸)装设(合上)时间。 f)接地线(接地刀闸)拆除(拉开)时间。
7
Q/MCEP 007-2019
g)装设操作人和装设监护人。 i)拆除操作人和拆除监护人。 5.10防误闭锁装置解锁钥匙使用记录
5.10.1防误闭锁装置解锁钥匙使用记录由电站负责人填写,应填写记录后方可允许使用解锁钥匙。 5.10.2防误闭锁装置解锁钥匙使用记录汇总记录防误闭锁装置解锁钥匙使用情况,记录内容包括:
a)防误闭锁装置解锁钥匙使用日期和时间。 b)防误闭锁装置解锁钥匙使用批准人和使用人。 c)需要解锁的操作内容和解锁原因。 5.11保护压板投退情况记录
5.11.1保护压板投退情况记录由操作人员填写,应在操作后当日填写完毕。 5.11.2保护压板投退情况记录汇总记录保护压板投退情况,记录内容包括:
a)压板所属设备名称。 b)压板名称和编号。 c)压板投退状态。 d)操作时间。 e)发令人。 f)操作人。
5.12继电保护及自动装置工作记录
5.12.1继电保护及自动装置工作记录由工作负责人填写并签名,值班负责人验收签名。
5.12.2 继电保护及自动装置工作记录应记录继电保护及自动装置工、远动自动化装置工作,内容包括:
a)工作对应的工作票编号 b)工作日期。 c)工作负责人。
d)装置、回路等项目工作的简要内容。 e)保护定值及改变情况。
f)注意事项、存在缺陷、压板接线变更情况情况等。 g)能否投入运行的结论性意见。 f)工作验收人。 5.13工器具领用归还记录
5.13.1工器具领用归还记录由工器具专责管理人员填写,应在填写领用相关项目后发放工器具。 5.13.2工器具领用归还记录汇总记录工器具领用归还情况,记录内容包括:
8
Q/MCEP 007-2019
a)领用工器具名称。 b)借用人。 c)借用时间。 d)归还时间。 e)工器具保管人。
f)归还时工器具状况是否完好。 5.14设备缺陷记录
5.14.1设备缺陷记录由缺陷发现人填写,应在发现缺陷后实时记录,当时处理好的缺陷也应进行记录。 5.14.2设备缺陷记录汇总记录设备缺陷情况,记录内容包括:
a)存在缺陷的设备名称和编号。
b)缺陷内容,应准确、具体的填写缺陷情况,包括具体部件、部位和程度等。 c)缺陷类别。 d)缺陷发现时间。 e)缺陷发现人。 f)缺陷处理时间。 g)缺陷处理人。 h)验收人。
5.15设备检修试验工作记录
5.15.1设备检修试验工作记录由工作负责人并签名,值班负责人验收签名。
5.15.2设备检修试验工作记录应汇总记录一次、二次设备检修、消缺、试验、调试等工作情况,内容包括:
a)工作对应的工作票编号。 b)2工作日期。
c)检修项目、试验项目、存在问题、交代事项。 d)检修试验结果(能否投运的结论)。 e)工作负责人。 f)验收人。
5.16高压断路器故障跳闸记录
5.16.1高压断路器故障跳闸记录由当值运维人员填写,应在高压断路器故障跳闸当日填写完毕。 5.16.2高压断路器故障跳闸记录应汇总记录高压断路器故障跳闸情况,各断路器应分页填写,内容包括:
9
Q/MCEP 007-2019
a)设备名称及编号。
b)断路器允许跳闸次数(厂家技术资料允许故障跳闸次数)。 c)跳闸时间。 d)跳闸次数。 e)累计跳闸次数。 f)保护动作情况。 g)记录人。 5.17设备异动申请单
5.17.1设备异动申请单由专业技术人员填写,电站负责人审批。 5.17.2设备异动申请单应包括以下内容:
a)专业(电气一次、电气二次、土建、其它) b)申请人。 c)申请时间。 d)需异动设备名称。 e)异动原因。
f)异动内容,包括异动前情况说明、异动后情况说明,必要时附图。 g)可能出现的问题及注意事项。 h)审批人。
5.18避雷器放电次数及泄漏电流记录
5.18.1避雷器放电次数及泄漏电流记录由当值运维人员填写。
5.18.2各避雷器应按电压等级、安装位置及运行编号分页填写避雷器放电次数及泄漏电流。 5.18.3避雷器放电次数及泄漏电流记录应包括以下内容:
a)避雷器安装位置。
b)各相避雷器放电计数器指示数。
c)各相避雷器本次动作次数(本次放电计数器指示数与上次放电计数器指示数的差值)。 d)各相避雷器泄露电流。 e)检查日期及天气情况。 f)记录人。
5.18.4避雷器放电计数器应每月定期核对一次,雷雨季节在每次雷雨过后应进行检查。室外氧化锌避雷器泄露电流在每次巡视时抄写一次。 5.19设备定期试验与轮换记录
10
Q/MCEP 007-2019
5.19.1设备定期试验与轮换记录由当值运维人员填写。
5.19.2应按设备定期试验与轮换项目汇总记录设备定期试验与轮换情况,内容包括:
a) 设备定期试验与轮换项目。 b)设备定期试验与轮换日期。 c)试验与轮换结果是否正常。 d)记录人。 5.20保护压板核对记录
5.20.1保护压板核对记录由当值运维人员填写,核对结果与“标准”核对一致对应位置打“√”,不一致应查明原因,严禁私自操作,保护压板投退标准为:投入、退出、拆除三种,填写保护压板运行时应置的标准状态。
5.20.2保护压板核对记录根据电站实际屏柜保护压板配置情况填写,按照屏柜分页填写。 5.20.3保护压板核对应每月进行一次,内容包括:
a)屏柜编号和名称。 b)压板编号和名称。
c)标准状态(投入、退出、拆除) 5.20.4保护压板核对应每月进行一次。 5.21设备接头测温记录
5.21.1设备接头测温记录在进行接头测温时由测温人员填写。 5.21.2设备接头测温记录内容应包括:
a)测温时间。 b)测温设备的名称。 c)测温时的负荷电流。 d)测温时的环境温度。
e)发热部位(如有发热情况则记录发热部位的名称,如无发热情况则填写“测温无异常”)。 f)测温部位的温度。 g)测温人。
5.22蓄电池电压测量记录
5.22.1蓄电池电压测量记录在进行蓄电池电压时由测量人员填写。 5.22.2蓄电池电压测量记录内容应包括:
a)蓄电池组电压。 b)充电电流数值。
11