高压电缆应用常识
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
高压电缆应用常
识
1.高压电缆的型号
YJV、YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
YJV22、YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力缆。 YJV23、YJLV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV32、YJLV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆。 YJV33、YJLV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力缆。
上述型号中有“L”是铝芯电缆,无“L”是铜芯电缆,型号中最后的“2”“3”是铠装工艺之分。
阻燃型电缆型号是在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC、ZR,‘Z’示阻燃型,‘A、B、C、R’示阻燃等级,A级最高。
我们常用的三芯高压电缆型号是ZR—YJV22—3×50(70、95、120、150等)。常用的单芯高压电缆型号是ZR—YJV62—300(400),其中的‘62’表示铠装不是钢带而是防磁性材料,如铝皮、铝合金等,切记:使用单芯电缆一定要用防磁型,不可穿钢管敷设。否则容易造成电缆发热甚至烧毁,国网公司曾发过这类事故通报。
型号为ZC-YJHLV22的电缆是目前正在推广应用的新型铝合金电缆,即交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝合金电力电缆。其导体釆用稀土高铁铝合金材料,是通过在纯铝加入铁、稀土等元素,经过特殊的工艺处理使导体具有良好的电气性能和机械性能。绝缘釆用阻燃硅烷交联聚乙烯,铠装釆用特殊的金属连锁铠装结构,护套釆用专利技术研发的低烟、无卤、阻燃环保材料。这种电缆反弹性好,重量轻。 2.高压电缆使用特性
高压电缆的导体在运行中最高长期工作温度为90℃;短路时电缆导体瞬时最高温度不超过200℃(最长时间不超过5S),否则会伤害电缆的绝缘,甚至烧毁。 3.YJV22(FYJV22),YJLV22(FYJLV22),ZC–YJV22,ZC-YJLV2Z
电缆载流量
标称截面mm2 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 3×1.5 3×2.5 3×4.0 3×6.0 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300
电缆参 考外径mm 14.7 15.7 17.2 19.1 20.7 22.3 24.3 26.4 28.8 31.4 36.4 39.8 13.3 14.2 15.2 16.3 18.6 20.7 24.2 26.4 26.8 32.0 35.4 38.8 43.4 48.5 53.5 57.6
在空气中敷 埋地敷设近似 电缆参考重量 设近似载流量 铜 162 197 237 299 361 417 483 556 666 768 920 21 28 37 46 63 83 112 137 163 211 255 298 348 403 480 549
铝 123 153 184 230 280 324 374 431 516 594 713
载流量 铜 202 244 292 365 437 500 566 643 752 856 992 26 34 45 57 77 100 131 158 187 233 277 317 358 403 468 531
铝 157 189 226 281 339 388 438 499 583 662 769 886 27 35 45 59 78 102 123 145 179 215 246 277 313 363 411
kg/km 铜 467 574 746 973 1235 1501 1828 2202 2763 3383 4737 5790 268 318 379 463 628 851 1209 1546 1908 2874 3685 4560 5570 6837 8606 1057
铝 311 355 433 534 639 749 888 1043 1259 1503 2230 2657 - 270 304 350 439 548 735 884 985 1579 1925 2300 2777 3389 4132 4903
1084 843 1140
22 29 36 48 65 87 106 126 162 197 232 269 313 372 425
4.电缆载流量选用的规定
长期运行的电缆载流量选用一般取上表中数据的85%;环境温度:在空气中敷设40℃、埋地敷设25℃、电缆导体工作温度90℃;电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.