好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅室内防水工程技术规程JGJ

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

住宅室内防水

工程技术规程

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号文)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。

本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.防水材料;5.防水设计;6.施工;7.质量验收。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑标准设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑标准设计研究院(地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼,邮编:100048)。 本规程主编单位: 中国建筑标准设计研究院 北京韩建集团有限公司

本规程参编单位: 中国建筑西北设计研究院

北京市建筑材料质量监督检验中心 北京东方雨虹防水技术有限公司 马贝建筑材料(广州)有限公司 上海雷帝建筑材料有限公司 广东科顺化工实业有限公司 能高共建有限公司 德高(广州)建材有限公司 北京圣洁防水材料有限公司 大连傅禹集团有限公司 美巢集团股份公司

本规程主要起草人员:张萍 田雄 田兴 于新国 谭春丽 许宁 周伟玲 苏新禄 叶军 袁泽辉 万德刚 杜昕 付梅 张经甫

目 次

1.总则 2.术语 3.基本规定 4.防水材料 4.1一般规定 4.2防水混凝土 4.3防水涂料 4.4防水卷材 4.5防水砂浆 4.6密封材料 5.防水设计 5.1一般规定 5.2功能空间防水设计 5.3 技术措施 5.4细部构造

6.施工

6.1一般规定 6.2基层处理及要求 6.3防水涂料施工 6.4防水卷材施工 6.5防水砂浆施工

6.6密封施工 7.质量验收 7.1一般规定 7.2防水基层 7.3防水保护层 7.4防水涂料防水层 7.5防水卷材防水层 7.6防水砂浆防水层 7.7防水密封

7.8分项工程验收 附录 本规程用词说明 引用标准名录 附:条文说明

1.总则

1.0.1为提高我国住宅室内防水工程的技术水平,推动住宅室内防水工程发展,确保住宅室内防水的功能与质量,制定本规程。

1.0.2本规程适用于新建和既有住宅室内防水工程的设计、施工和质量验收。

1.0.3住宅室内防水工程的设计和施工应符合国家有关结构安全、环境保护和建筑节能的规定。 1.0.4住宅室内防水工程的设计、施工和质量验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.术语

2.0.1 独立水容器 independent water container

现场浇筑或商业成品水容器,不以住宅主体结构或填充体作为部分或全部容器壁体。 2.0.2 居室 living-room or bedroom 住宅套内的起居室或卧室。

3.基本规定

3.0.1住宅室内防水工程应遵循\防、排结合,刚柔相济、经济环保,因地制宜、综合治理\的原则,并考虑施工环境和工艺的可操作性。

3.0.2住宅室内防水的设计使用年限应不少于25年。

条文说明:住宅室内防水作为隐蔽工程,维修不便。且住宅多为私人财产,渗漏将给他人的生活及财产造成损失。

3.0.3宜根据不同的设防部位,按照防水涂料、防水卷材、刚性防水材料的优先次序,选用适宜的防水材料,并注意材料之间的相容性。

条文说明:室内空间狭小、管道及各种设备较多,而渗漏多发于这些部位。防水涂料因其具有连续成膜的优势,适

用性更强。

3.0.4 密封材料宜采用与主体防水层相匹配的柔性材料。 3.0.5设防部位的结构层宜采用现浇钢筋混凝土。

3.0.6住宅室内防水工程施工单位应有专业施工资质,按照作业程序进行施工。作业人员应持证上岗。 3.0.7住宅室内防水工程竣工后,应进行24h蓄水检验。

3.0.8物业管理公司应保证住宅主体户外各类排水系统保持畅通,建立全天制的应急响应措施。 3.0.9住宅室内防水工程应积极采用通过技术评估或鉴定,并经工程实践证明质量可靠的新材料、新技术、新工艺。

条文说明:防水材料的选用是确保住宅室内防水工程的关键所在,因此,在推广应用新材料、新技术、新工艺时,应优先采用经国家权威检测部门检验合格,且被工程实践证明应用效果良好的产品。

4.防水材料

4.1一般规定

4.1.1防水材料应符合国家现行有关标准的质量要求。

条文说明:

住宅室内防水工程中对产品的耐低温性能和抗紫外线性能不做要求。地辐射采暖应符合热老化性能的相关要求。 多数防水材料根据其理化性能进行分类,但住宅室内有防水设防要求的处所具有面积相对较小,且使用环境的温湿度变化不大,基层变形不大的特点。因此对防水材料的拉伸强度和延伸率不做过高要求,原则上某一种产品的任一型号均能满足使用要求。

4.1.2室内防水工程不得使用溶剂型防水材料。

条文说明:溶剂型防水材料包括:溶剂型防水涂料和溶剂型胶粘剂。由于住宅内有防水设防要求的场所空间不大,通风条件有限,不利于溶剂的挥发,所以不得使用溶剂型防水材料。如由于施工环境较低,不利于材料固化成膜,而需要添加部分有机助剂时,应使用生产厂家提供的配套材料。

4.2防水混凝土

4.2.1用于配制防水混凝土的水泥应符合下列要求: 1 水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。

2 不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。 4.2.2 用于配制防水混凝土的化学外加剂、矿物掺和料、砂、石及拌和用水等应符合国家

现行有关标准的质量要求。

条文说明:住宅水泥防水工程中,防水混凝土仅用于消防池、泳池等现浇钢筋混凝土的容水器。

4.3防水涂料

4.3.1室内防水工程宜使用:聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水浆料和水乳型沥青防水涂料等。 4.3.2聚合物水泥防水涂料应符合表4.3.2的要求。 表4.3.2 聚合物水泥防水涂料

项目 固体含量(%) 无处理(MPa) 技术要求 ≥70 ≥1.2 加热处理后保持率(%)* ≥80 拉伸强度 碱处理后保持率(%) 浸水处理后保持率(%) 无处理(%) 断裂伸长率 加热处理(%)* 碱处理(%) ≥60 ≥60 ≥30 ≥20 ≥20