工作要求 得安应拉断路器(开关)与隔离开关(刀闸)(厂站名及双重名称): 全措施 (1)110kV环城站:断开110kV环板线1124开关,拉开11244、11243、11241(必要时可附页刀闸,取下线路侧电压互感器得二次熔断器或断开二次空气开关。 绘图说明) (2)110kV板芙站:拉开110kV环板线1124开关,拉开11244、11243、11241应合得接地刀闸(注明双重编号)或应装得接地线(装设地点): (1)110kV环城站:合上110kV环板线112440接地刀闸、 应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): (1)110kV环城站:在110kV环板线11244刀闸得操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作\标示牌。 (2)110kV板芙站:在110kV环板线11244刀闸得操作把手上挂“禁止合闸,线路有其她安全措施与注意事项: 无 线路名称及110kV环板线#14塔小110kV环板线#23塔 杆号 号侧A、B、C相 接地线编号 #11、#12、#13 大号侧A、B、C相 #14、#15、#16 应装设 得接地线 工作票签发人签名:李杰 时间: 2015年07 月08 日13 时 40 分 签发 工作票会签人签名:胡超 时间: 2015年07 月08 日17 时 40 分 错误1: 改正: 错误2: 改正: 错误3: 改正: 错误4: 改正: 错误5:
改正:
错误6: 改正: 错误7: 改正: 错误8: 改正: 错误9:
改正:
错误10:
改正: 【答案】
错误1: 计划工作时间中开工时间未用24小时制 改正:“自2015 年 7月10 日 8时00” 分改为“自2015 年07 月10 日
08时00 分 \ 错误2: 计划工作时间中得结束工作时间错误 改正:工作票结束时间不应比批准时间晚,改为至2015年07月10日18 时0
0 分 错误3: 工作任务与申请单不一致 改正:安装防震锤改为安装驱鸟器 错误4: 停电线路名称无电压等级 改正: 110kV环板线
错误5: 工作地段未能包括工作任务所列得工作范围 改正: “110kV环板线#14塔—#21塔”改为“110kV环板线#14塔—
#23塔” 错误6:应拉断路器与隔离开关栏第一点拉开刀闸错误
改正:拉开11244、11243、11242刀闸 错误7:应拉断路器与隔离开关栏第二点断开开关表述用词错误 改正:“拉开110kV环板线1124开关”改为“断开110kV环板线1124开关” 错误8: 应拉断路器与隔离开关栏第二点拉开刀闸错误 改正: “拉开11244、11243、11241刀闸”改为“拉开11244、11241刀闸
\ 错误9:应合得接地刀闸第二点合上接地刀闸错误 改正: “1124C0”改为 “112440” 错误10: 应设遮栏、应挂标示牌第一点悬挂标示牌刀闸不全 改正: 需增加在11243刀闸悬挂标示牌 (九)以下就是一张已签发得线路第一种得工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》得相关要求,请具体指出错误之处并改正。(共10分。每处错误指出得0、5分,改正得0、5分) 背景资料
(1)申请单位、班组:东兴送变电工程公司线路一班。
(2)停电设备:110kV宝之线,单回路110kV线路,铁塔架设,全线铁塔40座(编号为#01~#40,在#10塔T接110kV宝之线—1T三乡支线)。 (3)工作内容:110kV宝之线调整#20塔B相大号侧走位得导线防振锤。 (4)申请停电时间:2015年03月01日08:00~16:00 (5)批准工作时间:2015年03月01日08:00~16:00 (6)两侧变电站间隔接线图:
110kV宝之线
11604 116040 110kV宝之线-1T三乡支线 110kV宝之线-1T三乡支线1T116040 116040 11604 11011 1160C0 1160B0 1160 1101 1160 11606 #1主变 11605 1110011601 110kV 1M 110kV 6M 110kV 5M
110kV三乡变电站
220kV宝山变电站
110kV之环变电站
(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。)
7)东兴送变电工程公司工作票签发人及参与本次工作得成员名单如下:
姓名 陈平 陈建 张三 李四 何彬 刘大明 职务 技术主管 队长 班员 班员 班员 班员 资格 工作票签发人(不参加本次工作) 工作负责人 工作班成员 工作班成员 工作班成员 工作班成员 (8)线路运行单位检修负责人为李晓(具备工作票签发人资格)。
(9)施工单位带出接地线得编号分别为:#11、#12、#13、#14、#15、#16。 (10)说明:工作票标题栏(单位名称)不列入考核范围。
(单位名称) 线路第一种工作票
盖章处 编号2015-03-1—001
工作负责人(监护人): 陈建 计划 自2015年 03月01日 08时 00 分 单位与班组:东兴送变电工程公司线路一班 工作 至2015年 03月 01日 18 时00 分
就是否办理分组工作派工单:□就是,共 张; ?否 工作班人员(不包括工作负责人): 张三、李四、何彬、刘大明 工作任务: 110kV宝之线调整#20塔B相大号侧走位得导线防振锤。 停电线路名称: 110kV宝之线。 工作地段: 110kV宝之线#19塔—#21塔。 应拉断路器(开关)与隔离开关(刀闸)(厂站名及双重名称): (1)220kV宝山站:断开110kV宝之线1160开关,拉开11604、11601、11602刀闸,取下线路侧电压互感器得二次熔断器或断开二次空气开关。 (2)110kV三乡站:断开#1主变变高侧1160开关,拉开11604刀闸,取下线路侧电压互感器得二次熔断器或断开二次空气开关。 工作要求 得安应合得接地刀闸(注明双重编号)或应装得接地线(装设地点): 全措施 (1)220kV宝山站:合上110kV宝之线116040接地刀闸、 (必要时可附页绘图说明) (1)220kV宝山站:在110kV宝之线11604、11603刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。 (2)110kV三乡站:在#1主变变高侧11011刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。 其她安全措施与注意事项: 无 线路名称及110kV宝之线#19塔110kV宝之线#21 杆号 小号侧A、B、C相 接地线编号 #11、#12、#13 塔大号侧A、B、C相 #14、#15、#16 应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 应装设 得接地线